矿棉吸音板吊顶施工方法
2.1工艺流程
2.2操作要点
1)基层清理:基层清理主要针对所有可能影响吊顶施工的安装物。
2) 弹线:根据事先从标高点引出的标高弹出50cm控制线,并依据弹出的控制线确定各房间吊顶设计标高的标准线。弹出龙骨的布置线及吊杆悬吊点。(一般距离900-1200mm左右)。弹线应准确可靠,误差要控制在1-2mm之内。
3) 安装吊筋:根据施工大样图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋预埋件(角铁)预埋件刷防锈漆。吊杆采用直径为Φ6~Φ10的钢筋制作并刷防锈漆,吊点间距900-1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3MM。
4)安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子平,可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易平。
5)安装主龙骨:采用UC50或U38龙骨,吊顶主龙骨间距为小于1200MM。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据设计要求吊顶起拱,起拱高度约为短跨的1/200,并且安装的主龙骨接长应错开,在接头处增加吊点,随时检查龙骨的平整度。当遇到通风管道较大超过龙骨最大间距要求时,必须采用30*3以上的角钢做龙骨骨架,并且不能将骨架与通风管道等设备工程接触。
6)安装次龙骨:按照面板的不同安装方式和规格,次龙骨分为T形和C形两种,次龙骨间距为600mm,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,在与主龙骨平行方向安装600MM的横撑龙骨,间距为600MM或1200MM。当采用搁置法和企口法安装时次龙骨为T形,粘贴法或者其他固定法时选用C形。
7)在龙骨安装时,在灯具和风口位置的周边加设加强龙骨。
8)隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。 载的读音
9)校正调平:边龙骨安装完成后,再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨,在根据边龙骨的标高调整相应的次龙骨,如有必要调整相应的主龙骨。
10)安装矿棉板:
搁置法安装(明龙骨):搁置法与铝合金T形龙骨配合使用,将矿棉板斜成45°放置在次龙骨搭成的框内,板搭在龙骨的肢上即可。
女生表白的话粘贴法:将矿棉板用胶粘剂(XY401胶)均匀满涂在矿棉吸音板背面,并牢固的粘贴在基层石膏板或其他材料的基层上。在胶粘剂未固化前不得有强烈震动,并保持房间通风良好。
企口法安装(暗龙骨):将矿棉板加工成暗缝的形式,龙骨的两条肢插入暗缝内,不用钉,也不用胶,靠两条肢板担住。注意接茬处要平整光滑。
2.3质量标准: 中国法院裁判文书网
1)主控项目
吊顶的标高、尺寸、其拱和造型符合设计要求。
矿棉板的材质、规格、品种、图案符合设计要求。
吊杆、主、次龙骨的安装牢固。
吊杆、龙骨的规格、安装间距及连接方式符合设计要求。
2)一般项目
罩面板表面洁净、泽一致,没有翘曲、裂缝及缺损。
饰面板上的具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置合理、美观。
3)允许偏差项目:
根据动物发明的东西项次 | 项 目 | 允许偏差mm | 检 验 方 法 |
1 | 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
2 | 接逢直线度 | 3 | 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 |
3 | 张杰专辑图片接逢高低差 | 1.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
2.4施工注意的质量问题
1)吊顶不平
原因分析:在于主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。
防治措施:施工时应严格检查各吊点的紧挂程度,并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求
2)龙骨局部节点构造不合理
原因分析:在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。
防治措施:施工准备前按照相应的图侧和规范确定方案,保证有利于构造要求
3)骨架吊固不牢
原因分析:吊筋固定不牢;吊杆固定的螺母未拧紧;其他设备固定在吊杆上。
防治措施:吊筋固定在结构上要拧紧螺丝,并控制好标高;顶棚内的管线,设备等不得固
定在吊杆或龙骨骨架上。
4)罩面板分块间隙缝不直
防治措施:施工时注意板块的规格,拉线正,安装固定时保证平正对直。
5) 压缝条、压边条不严密平直
防治措施:施工时拉线控制,固定牢固。
发布评论