临时教室及室外改造吊顶施工方法
吊顶材料采用轻钢龙骨纸面石膏板
1.1.弹吊顶水平线,划龙骨分档线:
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度加上12㎜(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨及吊杆的位置。主龙骨宜平行房间长向布置,一般从吊顶中心向两边分。主龙骨与吊杆间距为900㎜~1200㎜,一般取1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
1.2.固定吊挂杆件:
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于或等于1000㎜时,可以采用ф6的吊杆,如果吊杆长度大于1000㎜,应采用ф8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋或盘圆钢筋,盘圆钢筋应采用机械将其拉
舞蹈的由来
直。上人的吊顶,吊杆长度小于等于1000㎜时,可以采用ф8的吊杆,如果吊杆长度大于1000㎜,应采用ф10的吊杆,吊杆的一端与∟30×30×3  L=50mm角钢焊接(角钢的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径
奔驰跑车价格确定),另一端套出丝扣,丝扣长度不小于100㎜,也可以买成品丝杆与吊杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,搭接长度为10d,焊缝要均匀饱满。吊杆距主龙骨端部距离不得超过300㎜,否则应增加吊杆。
灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构连接。
1.3.安装边龙骨:
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次
龙骨的间距。
1.4.安装主龙骨:
主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距900㎜~1200㎜,一般取1000mm。主龙骨分为不上人UC38
hdd
和UC50龙骨,上人UC60龙骨二种。主龙骨应起拱,起拱高度为房间短向跨度的1/500。主龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接头应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应调平。
任娇死亡照片跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨连接牢固。
如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
吊顶如设检修走道,应另设独立吊挂系统,检修走道应根据设计要求选用材料。
1.5.安装次龙骨:
次龙骨分为U型和T型两种,U型龙骨一般用在钉固定面板,T型龙骨一般用在暗插面板;次龙骨应紧贴主龙骨安
装。次龙骨间距300㎜~600㎜,固定次龙骨的间距,一般不应大于600mm,特殊的除外,在潮湿地区,间距应适当减小,以300mm为宜。
用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。当用自攻螺丝钉安装板材时,板材接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。
在通风、水电等洞口周围应根据设计要求设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。
1.6.纸面石膏板安装:
鄂w饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯棱、凸鼓的现象;还应在房间具备封闭的条件下安装固定,防止板面受潮变形。纸面石膏板应沿纵向次龙骨铺设;
自攻螺钉的规格要求:单层板自攻螺钉选用25×3.5mm;
双层板的第二层板自攻螺钉选用35×3.5mm。
自攻螺丝与板边(纸面石膏板既包封边)的距离,以
10mm~15mm为宜,切割的板边以15mm~20mm为宜;
自攻螺钉钉距板边以150mm~170mm为宜,板中钉距不超过300mm,螺钉应与板面垂直,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在离原钉位50mm处另安螺钉;
安装双层板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上;
如何管理团队
板的接缝,应按设计要求进行处理;
纸面石膏板、埃特板与龙骨固定时,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;
螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;
拌制石膏腻子时,必须用清洁水和清洁容器。
2)饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密,并做好检修口的预留,使用材料应与母体相同,安装时应严格控制整体性、刚