安全(质量)技术交底书
交底单位: | 编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包02标机电9工区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程名称或部位/工序名称 | 吊顶工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程/作业内容 | 站台层、站厅层吊顶工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容: 一、工程概况 1、工程概况 站台层公共区吊顶、站厅层公共区吊顶。站厅层公共区净高4.9m,站台层净高4.55m。 2、施工作业内容 站台层公共区吊顶、站厅层公共区吊顶 二、施工组织、专项施工方案、施工作业条件 1、施工准备 (1)、 材料准备 表8-11-1
(2)主要施工机具准备
2、施工人员组织 结合现场情况,及施工计划、节点要求,合理安排工人、材料进场施工。避免耽误后续工序施工。 3、 施工作业条件 1)、 安装完顶棚内的各种管线及设备,并已经完成隐检工作。确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2)、 顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3)、 搭好顶棚施工操作平台架子。 三、施工工艺 1、工艺流程 (1)铝方板吊顶 基层弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安装铝合金方板→饰面清 理→分项、检验批验收 (2)铝方通吊顶 施工放线→固定吊杆→安装配套龙骨→安装铝方通→清理 2、施工工艺 (1)铝方板吊顶 1)、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2)、 安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安 装预先加工好的吊杆,吊杆安装用φ8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用φ8圆钢,吊筋间距控制在1000mm范围内,吊杆长度超过1.5m的需要加设反向支撑。 3)、 安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1000mm范围内。安装时采用与 主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 4)、 安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨,水泥钉间距不 大于300mm,厨房吊顶高度为2.65米,卫生间吊顶高度为2.45米。 5)、 安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸(300mmX300mm),安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂 在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 6)、 安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐 基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。 7)、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。 8)、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①吊顶工程应按样板间样式进行施工; ②材料的产品合格证书、性能检测报告; (2)铝方通吊顶 1)放线:放吊顶标高及龙骨位置线,依据室内标高控制线(点),用尺或水准仪出吊顶设计标高位置,在四周墙上弹一道墨线,作为吊顶标高控制线。弹线应清晰,位置应准确。再按吊顶排版图,在楼板上弹出配套龙骨位置线。配套龙骨宜从吊顶中心开始,向两边均匀布置(应尽量避开嵌入式设备),最大间距应根据设计要求,不大于1200mm。然后在配套龙骨位置线上用小“十”字线标出吊杆的固定位置,一般吊杆间距为900-1200mm,距配套龙骨的端头应不大于300mm,均匀布置。若遇较大设备或管道,吊杆间距大于1200mm时,宜采用型钢扁担来满足吊杆间距。 2)固定吊杆:通丝吊杆长度小于1000mm时,直径宜不小于φ6;吊杆长度大于1000mm时,直径宜不小于φ8。当吊杆长度大于1500mm时,应设置反向支撑杆。制作好的金属吊杆应做防腐处理,吊杆用金属膨胀螺栓固定到楼板上。吊杆应通直并有足够的承载力。吊顶上的灯具、风口及检修口和其他设备,应设独立吊杆安装,不得固定在龙骨吊杆上。吊杆、角码等金属件和焊接处应做防腐处理。 3)安装配套龙骨:配套龙骨安装时采用螺栓与吊杆连接,吊杆中心应在主龙骨中心线上。配套龙骨的间距一般为900~1200mm。配套龙骨端部悬挑应不大于300mm,否则应增加吊杆。配套龙骨接长时,必须对接,不得有搭接,应采取专用连接件连接固定,每段配套龙骨的吊挂点不得少于2处,相邻两根配套龙骨的接头要相互错开,不得放在同一吊杆档内。配套龙骨装完后,应拉通线进行整体调平、调直,并调好起拱度,起拱高度按设计要求确定,一般为空间跨度的3‰~5‰。 4)安装铝方通:安装时,将铝方通双手托起,把铝方通的一边卡入龙骨的卡槽内,再顺势将另一边压入龙骨的卡槽内。铝方通卡入龙骨的卡槽后,应选用与方通配套的插板与邻板调平,插板插入板缝应固定牢固。施工时应从空间一端开始,按一个方向依次进行,并拉通线进行调整,将板面调平,板边与接缝调匀、调直,以确保板边和接缝严密、顺直,板面平整。 5)清理:在整个施工过程中,应保护好金属饰面板的保护膜。待交工前再撕去保护膜,用专用清洗剂擦洗金属饰面板表面,将板面清理干净。 3、质量标准 (一)主控项目: 1).吊顶标高、尺寸、和造型应符合设计要求(样板间)。 2).金属板的材质、品种、规格、图案及颜应符合设计要求及国家标准的规定。 3).吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计及产品使用要求。金属吊杆应进行表面防锈处理(活用镀锌吊杆)。 4).金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。 5).金属板块分格方式应符合要求,无设计要求时应对称美观;套割尺寸应准确,边缘整齐、不漏缝。条、块排列应顺直、方正。 6).吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计及标准要求。 7).铝方通材质、尺寸、规格、颜及厚度应符合设计及标准要求。 8).吊顶的吊杆、配套龙骨和铝条板的安装必须牢固,分格方式及分块尺寸。分格缝宽度应符合设计及标准要求。 9).吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆应经过表面防腐处理。 (二)一般项目: 1).金属板的表面应洁净、美观、泽一致,无翘曲、凹坑、划痕。 2).金属板安装质量应符合以下规定:起拱较为准确,表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开、有序,板缝顺直、无错台,宽窄一致;阴阳角方正。 3).轻钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差及检验方法应符合下表的规定: 4).铝方通表面应洁净、泽一致,不得有翘曲、裂缝和缺损。铝方通与配套龙骨的搭接应平整、吻合,板缝应平直、宽窄一致。 5).铝条板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置应合理、美观,与铝条板的交接应吻合、严密。
6).龙骨的接缝应均匀一致,表面应平整,无翘曲、锤印。如果跨度较大,还应在中间适当位置加设标高控制点。在一个断面要拉通线控制,且拉线时不能下垂。待龙骨调直调平后方能安装铝条板。设备及灯具不能直接安装于吊顶的吊杆或龙骨上,应另设吊杆直接与结构固定。如果采用膨胀螺栓固定吊杆,应做好隐蔽工程检查记录,关键部位要做螺栓的拉拔实验。配套龙骨不得有硬弯,否则应先调直后再进行安装,以确保铝条板 4、 成品保护 1)、 轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、 不受潮、不生锈。 2)、 装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用、机电管道、线路如与吊顶吊杆位置 矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。 3)、 吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。 4)、 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在 通风管道及其他设备件上。 5)、 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道试水、保温等一切工序全部验收后进行。 6)、 设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。 四、风险源、危险因素及安全措施;常见工程缺陷及质量措施; 1、风险源、危险因素及安全措施
危险源具体防范措施如下: 1)、高处坠落、物品掉落:登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头 工具放在工具袋内;施工中使用的各种工具(高梯、条凳等)、机具应符合相关规定要求,利于操作,确保安全。 在高处作业时,上面的材料码放必须平稳可靠,工具不得乱放,应放入工具袋内; 2)、用电安全;.施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46--2005的规定;施工中所用的电动工具及电气设备的安装必须由专业电工完成; 3)、脚手架搭设、使用:脚手架搭设应符合现行地方标准。脚手架上置物重量不得超过规定荷载,脚手板应固定,探头板长度不得大于15CM; 4)、使用明火要求:使用电、气焊等明火作业,应清除周围及焊渣溅落区的可燃物,并设专人监护; 2、常见工程缺陷及质量措施 1)吊顶不平 a.原因分析:水平线控制不好,是吊顶不平的主要原因。主要是两方面:一是测量放线控制不精确;二是龙骨未拉通线调平。安装铝条板的方法不对,也是易使吊顶不平,严重的还会产生波浪形状。如龙骨未调平就急于安装铝条板,再进行调平时,由于其受力不均产生波浪形状。同时,在配套龙骨上直接吊挂灯具、设备等,会因承载力不足发生局部变形。吊杆安装不牢固,也会引起吊顶局部下沉。铝条板自身变形,或者在运输过程中挤压变形,未加校正而安装也会产生不平。安装铝条板,与铝条板配套的插板未固定牢固,从而错台造成顶面不平。 b.防治措施:对于吊顶四周的标高线,应准确地弹在墙面上,其误差不能大于±0.5mm。安装牢固平整。配套龙骨在预留的各种孔、洞(灯具口、通风口等)处,应按设计、规范、图集对局部节点的要求进行加固,增加附加龙骨及连接件,避免孔、洞周围铝条板出现变形。铝条板在下料切割时,应控制好切割角度,安装前应将切口的毛边修整平直,避免出现接缝明显、接口露白茬、接缝不平直、错台等问题。 2)吊顶与设备衔接不妥 a. 原因分析:装饰专业与设备专业配合不好导致施工安装完成后衔接不吻合。确定施工方案时,施工顺序不合理。 b. 防治措施:对于孔洞较大的情况下应先由设备确定具体参数,安装完毕衬板后进行吊顶施工。对于较小的孔洞,宜在顶部开洞,开洞时应拉通长中心线,放好线后再开洞,以保证位置准确。 2、应注意的其他问题 1)施工上要严格检查吊顶系统的单位面积标高计算,吊顶效果严格控制在设计要求范围内。 2)施工中要充分考虑各部件相互连接中的调节作用,构造上要满足调节量的要求。 3)材料加工我们选择生产能力、技术能力较强的厂家,保证产品的性能、精度达到要求。 4)施工中要注意材料的运输,避免对龙骨及铝条板面层造成破坏。 5)施工中要注意转换层钢架的焊接质量,达到国家相关标准要求。 6)弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确,安装时拉通线。 7)吊顶的平整度:安装主龙骨吊杆要调直,长短一致;主龙骨安装后应调平、锁紧扣件和螺母,并拉通线检查标高和平整度,应达到设计和施工规范的要求。 8)在通风、水电检修口等洞口周围应设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。 9)大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 10)罩面板施工时应注意板块的规格,板安装要拉线正,保证板缝平正对直。 五、安全质量考核,问题及整改要求 1、进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带,如发现不戴安全帽或佩戴不规范每人次100元;进入施工现场不佩戴工作证,每人次100元;班组长管理人员每人次200元。 2、穿拖鞋、高跟鞋,赤脚赤膊进入现场,每人次100元; 3、高处作业不戴安全带,或使用不规范,每人次100元; 4、酒后进入现场,每人次100元; 5、有违章指挥和违章作业现象,每人次200元; 6、特种作业人员未持证上岗,每人次200元; 7、 施工中上下乱抛掷材料或工具者,每人次100元; 8、木工棚、仓库等禁烟场所内吸烟者,每人次100元; 9、在宿舍区,施工现场设置的灭火器等消防器材及安全设施禁 止乱动和拆除,违者处每人次100元; 10、未经项目负责人的同意,施工现场禁止使用明火,违者每人次100元; 11、未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接 者,处以每处200元。 11、吊顶施工吊杆和龙骨安装不牢固一处100元。 12、吊杆斜度大不顺直,一处50元。 13、吊顶不平,板块间错台较大,一处50元。 14、上道工序未经验收,私自进行下道工序施工,200元。 六、 劳动纪律及其他安全质量注意事项 1、 现场临时水电设专人管理,防止长明灯、长流水。用水、用电分开计量,通过对数据的 分析得到节能效果并逐步改进。 2、 工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完场地清,制定严格的成品保 护措施。 3、 持证上岗制:特殊工种必须持有在有效期内的上岗操作证,严禁无证上岗。 4、 中小型机具必须经检验合格,履行验收手续后方可使用。同时应由专门人员使用操作并 负责维修保养。必须建立中小型机具的安全操作制度,并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。 5、中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效。 6、使用人字梯攀高作业时只准一人使用,禁止同时两人作业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签署栏 | 单位 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编写人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘宝网开店步骤交底人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受交底人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本交底书交底方、受交底方和上级管理机构各1份,共 文章马伊琍低调离婚份。
发布评论