轻钢龙骨石膏面板吊顶施工方法
1、施工准备不打疫苗感染追责
⑴吊顶施工前,应在上一工序完成后进行。对于原有孔洞应填补完整,无裂漏现象。
⑵对上工序安装的管线应进行工艺质量验收;所预留出口、风口高度应符合吊项设计标高。
2、施工工艺流程
弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装石膏板→涂料→饰面清理→分项验收。
3、施工方法与技术措施
(1)根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶棚上划出吊杆位置,吊杆间距应符合设计要求,如无具体说明,则一般为800-1200mm。弹线时,既要保证吊杆的间距保持在800-1200mm之间,又要使吊筋、主龙骨位置不与灯具发生冲突。
(2)钻孔安装φ8配套金属膨胀螺栓,悬挂Φ8mm全牙镀锌丝杆。qq密码寻回者
(3)安装主龙骨,划出次龙骨位置,将次龙骨用卡件连于主龙骨;主龙骨与主挂件,次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1mm,接着安装横撑龙骨,龙骨水平调正固定后,进行中间质量验收检查,待设备及电气配管的安装,全部该做的隐蔽工程完成后并由业主、土建及监理单位验收合格后方可封板。
(4)轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低,主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800mm~1200mm之间,吊顶副龙骨间距为400mm,横撑龙骨的间距为600mm,吊杆直径为8mm,吊杆应垂直吊挂,旋紧双面丝扣,外露铁件必须刷二度防锈漆,墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300mm,排列最后距离超过300mm应增加一根吊筋,主龙骨和次龙骨要求达到平直。
(5)为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差,吊顶龙骨必须起拱,由中间部分起拱,高度一般为房间短向跨度的1/200。吊杆与结构连接应牢固,凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固,龙骨吊杆不得与水管、强弱电、灯具、通风等设备吊杆共用。
(6)吊顶造型采用木基层结合轻钢龙骨做法。细木工板在地面制作成型,表面经防火处理后吊挂安装。造型需单独安装吊筋并且要适当减小间距,造型较重则需采用角钢作为吊筋,
吊筋与造型通过铁件用对接螺栓固定。为保证吊顶的整体稳定性,吊顶龙骨需与造型连接固定,整体调平。
(7)石膏板封板:将石膏板与龙骨用4×25mm镀锌自攻螺丝固定,石膏板的长边沿纵向龙骨铺设,即先将板材就位,然后用电钻将板与龙骨钻通,再上自攻螺丝拧紧,自攻螺丝中距应在150mm~170mm之间,螺钉嵌入板内深度应在0.5mm~0.7mm之间,螺钉应与板面垂直且略入埋板面,并不使纸面破损,钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则,如顶棚需要开孔,先在开孔的部分划出开孔的位置,将龙骨加固好,再用钢锯切断龙骨和石膏板,保持稳固牢靠。
(8)纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上,施工纸面石膏板应注意以下事项:
1)纸面石膏板在无应力状态下进行固定,防止出现弯棱,凸鼓现象。
2)纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。
3)自攻螺钉与纸面石膏板边距离:纸面包封的板边以10~15mm为宜;切割的板边以15~20mm为宜。
4)本工程固定石膏板的次龙骨间距为400mm,横撑龙骨的间距在600mm。
5)钉距以150mm~170mm为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去,并在相隔50mm的部位另钉螺钉。
6)安装双层石膏板(局部区域)时,面层板与基层板的接缝应错开,不允许在同一根龙骨上接缝。
7)石膏板的对接缝,应按产品要求说明进行板缝处理。
8)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中部向板的四边固定,不允许多点同时作业,以免产生内应力,铺设不平。
9)钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面,并不使纸面破坏为宜,钉眼应除锈,并用石膏腻子抹平。
10)拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。
11)在安装铺设纸面石膏板过程中,应使用专门的材料与机具,以免影响工程质量。
(12)在吊顶施工中各工种之间配合十分重要,避免其他分项工程施工、返工、拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头的吊顶板就位后安装,也可以留出周围吊顶板,待上述设备安装后再行安装。
(13)石膏板缝处理:
1)用纸面石膏板的配套的嵌逢内满填刮平,宽度为340mm,用玻璃纤维网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆,同时用底层腻子盖住所有的螺钉,在常温下,底层腻子凝固时间至少1h。关于朋友的英语作文
2)第二道腻子凝固后,抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边,抹灰宽度约440mm,同时,再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖,第二次的腻子在常温下干燥时间也小于1h。
3)第三道腻子(表面腻子):抹一层纸面石膏板配套的嵌缝表面腻子,抹灰宽度约440mm,用潮湿刷子湿润腻子边缘后用抹子修边,同时再涂抹螺钉部位,宽度约为25mm,第三道腻子(表面腻子)凝固后,用150号砂纸打磨其表面,打磨时用力要轻,以免将接缝处划伤。
3、质量要求
⑴纸面石膏板吊顶要表面平整,洁净,无污染。边缘切割整齐一致,无划伤,缺楞掉角。
⑵注意龙骨与龙骨架的强度与刚度。龙骨的接头处、吊挂处是受力的集中点,施工时应注意加固。如在龙骨上悬吊设备,必须在龙骨上增加吊点。
⑶所有连接件、吊挂件要固定牢固,龙骨不能松动,既要有上劲,也要有下劲,上下都不能有松动。
⑷控制吊顶的平整度:应从标高线水平度、吊点分布与固定、龙骨的刚度等几方面来考虑。标高线水平度准确要求标高基准点和尺寸要求准确,吊顶面的水平控制线应拉通线,线要拉直,最好采用尼龙线。对于跨度较大的吊顶,在中间位置加设标高控制点。吊点分布合理,安装牢固,吊杆安装后不松动不产生变形,龙骨要有足够的刚度。
⑸要处理好吊顶面与吊顶设备的关系:吊顶表面装有灯槽盘、空调出风等,这些设备与顶面的关系处理不好,会破坏吊顶的完整性,影响美观,故安装灯盘与灯槽时,一定要从吊顶平面的整体性着手,不能把灯盘和灯槽装得高低不平,与顶面衔接不吻合。
(6)吊筋应符合设计要求,吊筋顺直与吊挂件连接应符合安装规范及有关要求,使用前应进行除锈,涂刷防锈漆要均匀,表面光洁。
(7)板材应在自由状态下进行固定,防止出现弯棱、凸鼓现象;
(8)纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。
(9)石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理;
(10)纸面石膏与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时作业;
(11)拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。
(12)吊顶工程质量的验收标准见下表:
5、质量标准
暗龙骨吊顶工程质量检验标准
检查项目
允许偏差或允许值(mm)
检 查 方 法
1
标高、尺寸、起拱、造型
第6.2.2条
观察和尺量检查
2
饰面材料
第6.2.3条
观察和检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录
3
吊杆、龙骨、饰面材料安装
第6.2.4条
观察和手扳检查
4
吊杆、龙骨材质
第6.2.5条
观察和尺量检查:检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录
5
石膏板接缝
第6.2.6条
观察检查
1
  材料表面质量
第6.2.7条
观察和尺量检查
2
  灯具等设备
第6.2.8条
观察检查
3
  龙骨、吊杆接缝
第6.2.9条
观察检查
4
  填充材料
第6.2.10条
观察检查
5
  允许偏差
第6.2.11条
见下表
暗龙骨吊项工程安装的允许偏差符合下表的规定:
jiujingfazi
项次
项目
允许偏差(m)
检验方法
纸面石膏
金属板
矿棉板
木板、塑料板、格
1
表面平整
3
2
2
2
用2m靠尺和塞尺检查
2
接缝直线
3
1.5
3
3
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
3
接缝高低
l
1
1.5
l
用钢直尺和塞尺检查
4
顶棚四周水平
5
5
5
5
拉线或水平仪检查
防雹弹
6、成品保护
⑴吊顶施工待吊顶内管线、设备施工安装完毕后,办理好交接后,再调整龙骨,封罩面板,并做好吊顶内的管线、设备的保护,并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扎绑保护。
⑵骨架、饰面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。施工部位己安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏。
⑶已装好的轻骨架上不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。
⑷一切结构未经原设计单位同意,不能乱打乱凿。
⑸饰面板安装后,应采取保护措施,防止损坏、污染罗中旭老婆