SG-006
           
工程名称
ICON.云端项目
建设单位
成都高新投资集团有限公司
监理单位
成都衡泰工程管理有限责任公司
施工单位
中建三局装饰有限公司
交底部位
塔楼二层大厅及走道卫生间天花吊顶
交底日期
20170125
交底人签字
接收人签字
交底内容:
塔楼二层大厅及走道卫生间吊顶面积约为1400m2(其中:大厅及走道面积约1270m2、卫生间吊顶面积约130m2),石膏板均采用双层施工(卫生间用双层“防水”纸面石膏板、其余天花用双层“防火”纸面石膏板)。现就本分部分项工程做如下质量及安全交底,望班组严格按照本交底记录施工,在施工过程中,应注意现场安全。 
一、施工准备
1、材料:
    所选用的50系列轻钢龙骨及配套的主(承载)、副(覆面)龙骨的吊件、挂件、支托、主副龙骨连接件、吊杆的高度超过1.5m 以上的要做钢架转换层。
  Φ8mm镀锌全丝吊杆、50系列主副天花龙骨、高强度镀锌自螺丝钉、对穿罗丝等。
  1220×2440×9.5 mm防火纸面石膏板(双层。钢琴房)、1220*2440*9.5mm(双层、防水纸面石膏板)
  银粉漆、红丹等防锈处理材料。
  其它材料,如:砂轮切割片、木方、铁钉、钻头等。
2、机具及工具
  所用机具:金属切割机、电焊机、自攻螺丝(手电钻)、台钻、冲击钻、曲线锯、红外线水准仪等;
  需用手动工具:活动扳手、电焊锤、榔头、切割刀、手锯、钢锯、墨斗、水平管、靠尺、木工铅笔、钢丝钳、油漆刷、油漆桶。
3、作业条件:
高梓淇  已办理好土建及安装工程的交验手续和本单位隐蔽验收手续,并准备好施工所需的照明及电源等。
  已弹好水平控制1米线。
  需高空作业的应按规定需要使用移动脚手架并做好防护,经安全员验收后,方可施工。
  吊顶内机电管线基本安装完毕。
4、材料搬运、储存
  轻钢龙骨在搬运过程中应防止撞坏,石膏板搬运时应轻拿轻放,尤其是要注意石膏板四个角容易被撞坏,石膏板存放时应在地下做好保护,存放地点应保持干燥清洁,防止石膏板遇雨水、潮湿的而受潮。
5、材料验收及要求
  轻钢龙骨为镀锌钢材,吊顶吊杆直径不能小于8mm
  轻钢龙骨断面尺寸规格允许偏差和石膏板表面平整度必须满足相关要求。
二、施工工艺流程
阿朱任务
  测量放线及吊杆定位→吊顶楼板钻孔、安装内爆螺栓(钢架转换层需要时做)→吊杆制作及安装→安装主吊钩及主龙骨→安装副龙骨→安装横撑龙骨→组织隐蔽验收→安装石膏板。
三、操作工艺
1 测量放线及吊杆定位:
  根据设计最终确认的标高,以水平控制线为基点,通过计算,从该基点量到天花的设计标高(该段高度(mm=H+1000),并在墙面四周弹线,为天花完成的标高线。
  根据房间大小,确定设置天花中部标准线控制标尺,其控制标尺可用木方固定在楼板上,但固定必须牢固。
  再将墙面上天花标准线引至每根标尺上,作为天花中间控制点。
  中间部分起拱高度不小于房间短向跨度的1/200,并标注在标尺上。
  通过计算和测量确定吊杆长度。
  确定轻钢龙骨布置方法,定出吊杆位置,并标注在楼板上。一般上人天花吊杆间距不大于11海尔冰箱的压缩机00mm
  吊杆距主龙骨端部大于300mm时,应增加吊杆,当吊杆与设备相遇时,也应再增加吊杆。
  根据吊杆位置用冲击钻打孔。
2吊顶楼板钻孔、安装内爆螺栓及安装吊杆(钢架转换层需要时做)
  本工程采用镀锌内爆螺栓固定吊杆,吊杆为全丝牙吊杆。
  采用直径为8mm的吊杆。当吊杆的长度大于1500mm应设置转换层(应按图纸要求制作钢架转换层)。
  用镀锌内爆螺栓将吊杆悬挂于楼板上。
3、主龙骨安装
  将主龙骨穿入主吊钩内,并用对穿螺丝锁住主龙骨。注意:主吊钩的安装方法为“一正一反”。
  把边龙骨12mm以上(留罩面板厚度),边龙骨与墙面接触面应做防腐处理。或者用钢排钉把边龙骨固定在墙面上。
  主龙骨连接用主龙骨连接件,并固定牢固。主龙骨与主龙骨的连接点应相互错开安装。
  在主龙骨下面拉通线检查平整,拧动吊杆螺栓使主龙骨升降,并考虑起拱高度。
  主龙骨调整完后,应平直,无弯曲现象。
4、副龙骨安装
  在主龙骨底部拉出(或弹出)副龙骨位置线,应从房间中部分隔,做到对称。同时尽量避开喷洒头、风口等。
  副龙骨水平与主龙骨垂直交叉点,用主挂件将副龙骨固定在主龙骨下面。挂件上端搭在大龙骨上,使副龙骨紧贴主龙骨。挂件U型腿用钢丝钳卡入主龙骨内。
  副龙骨之间连接用专用连接件,副龙骨与副龙骨的连接点应错开排列,在同一截面上不得大于30%。副龙骨的间距不大于300mm
  在副龙骨下面拉线检查平整,调节方法及要求同主龙骨一样,应注意吊杆端头螺纹外露长度不小于3mm
5、横撑龙骨安装
  在副龙骨底面,拉出(或弹出)与副龙骨垂直线,作为横撑龙骨的位置控制线。
  将支托插入横撑龙骨两端后挂在副龙骨,根据罩面板的实际尺寸决定横撑龙骨间距,以形成不大于300×400的方格为宜。
  横撑龙骨与副龙骨底面必须平顺,接头处不得有下沉感。
  格栅灯、风口、检修口处的龙骨应进行加固处理。
  待消防喷洒头管、风管等到位后,再进行一副全面的检查,合格后,拆掉控制标尺。
6、隐蔽验收
  上述工序经自检、互检、专检质量合格后,及时组织有关人员进行隐蔽工程验收,并办理相应手续。
7、安装石膏板(卫生间为防水石膏板、钢琴房为防火石膏板)
  石膏板安装应从房间中部向两边进行,并在自由状态下从纸面石膏板的中间向四周固定。
  石膏板的长边应沿纵向副龙骨铺设。
  自攻螺钉与石膏板长边的板边的距离以1015mm为宜,距切割的板边的距离以1520mm为宜。
  自攻螺钉间距以150170mm为宜,且自攻螺钉应垂直于纸面石膏板。弯曲、变形的自攻螺钉应剔除,在相距50mm处另外加自攻螺丝。
  自攻螺钉略沉入石膏板 0.5mm,并不使纸面破损。所有钉眼要作防锈处理。
  安装双层板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
  纸面石膏板短边(无倒角)接缝要错开,端头应打坡口,留缝10mm,且接缝在副龙骨上应与板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除并在相隔50mm的部位另安装螺丝。
  石膏板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与石膏板的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留,使用材料应与母体相同,安装时严格控制整体性,刚度和承载力。
三、质量验收标准
1、检验方法
2、检查数量
  同一品种的吊顶每50间应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。大面积房间、走廊按吊顶面积30平米为一间
  每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间应全数检查。
3、保证项目
  吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求;检查方法:观察、尺量检查
  龙骨的吊杆、龙骨和石膏板的安装必须牢固;检查方法:观察、手板检查、检查隐蔽工程验收记录和施工记录
  所有轻钢龙骨石膏板符合设计要求,石膏板防腐、防虫、防火处理符合有关规定,有材质证明文件。 检查合格证和观察
  龙骨吊杆安装必须位置正确,连接牢固无松边,吊杆防锈处理符合设计要求。观察手板检查。
  轻钢龙骨骨架的吊杆、龙骨的顺直、无弯曲、无变形。检查方法:观察检查。
  石膏板的接缝应进行板缝防裂处理,安装双层石膏板时,面板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。检查方法:观察。
  石膏板安装必须牢固、无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角缺陷。  观察和手板检查
  天花内隔音、防火墙体填充材料应干燥,铺设厚度符合要求且均匀一致。观察检查或尺量检查。
4、允许偏差项目
1)轻钢龙骨的允许偏差
  轻钢龙骨架起拱高度偏差不超过短向跨1/200+100  用尺、拉线检查。
  轻钢龙骨架四周水平线偏差不超过+5mm  用尺和水准仪检查。
  龙骨的间距偏差不超过2mm、龙骨的平直度不超过3mm
  龙骨起拱高度为±10mm、龙骨四周水平±5mm
2)石膏板的偏差
  石膏板表面平整度不超过2mm、石膏板接缝平直度不超过3mm、接缝高低不超过1mm、顶棚四周水平为±5mm
四、现场安全措施
  1、搭设脚手架时,应严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)搭设,并满铺脚手板且绑.牢固;
  2、手持电动机具在使用前,应严格检查,且必须有漏电保;
  3、施工用电应严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)架设;
  4、在满堂脚手架上使用电焊时,下方应用接火斗接住焊渣,以免火花四溅;
防止火灾,并配备适量的灭火器材;
  5、材料运输时,必须采用人抬,且一副一张,堆放整齐,下面必须用硬质木板,以免碰撞,在脚手架上堆放时应注意均匀摆放;
  6、切割轻钢龙骨时,切割机前台应用废弃的防火材料遮挡,防止火星烫前面的成品或半成品饰面,并配备足够的灭火器材,防止火灾;
  7、安装及切割下的边角余料,应及时清运;
  8、人字梯:应使用项目部统一定做的人字梯。使用的人字梯应四角落地,摆放平稳,梯角应设防滑橡胶垫和保险链。人字梯上铺设脚手板,脚手板两端搭设长度不得小于20cm。脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时,作业人员必须下来,严禁站在梯子上踩高跷式挪动,人字梯顶部铰轴处不得站人,不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查,发现开裂、腐朽、楔头松动、缺档等,均不得使用。
五、成品保护
  1、吊顶做好后,不得上人踩踏;
  2、安装灯具、风口时要小心,不要损坏天花;
  3、搬运材料时,小心碰撞天花;
  4、不准将大型(重型)灯具固定在龙骨上。
六、特殊部位收口处理方法
  1、石膏板罩面与墙面、窗帘盒、灯具、空调洞口等交接处应严密,不得有漏缝现象;
  2、石膏板面板不得有悬臂现象,应按设计要求设置压卡装置;
  3、石膏板端面与梁体及墙面的收头不能平接,应在前期放线.尽早发现并做出设计调整;
  4、吊顶石膏板面直线厂长度超过15 米的各类走道或大面积吊顶转角处都应预留伸缩缝。伸缩缝在施工时左右两边应各加二根独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开;
  5、吊顶灯具、设备安装处需设置附加龙骨制作洞口以满足灯具的安装。洞口也能改避免开设在主龙骨处,若不能避开则采用加固措施。当吊杆的设备较重时,则安装附加的独立吊杆和龙骨来固定安装设备。
  6、石膏板吊顶跌级处理
按照常规方法正确的运用U型主龙骨和C型副龙骨和横撑龙骨在各自标高按照要求组成纵横交叉的骨架。与主龙骨垂直的跌级方法:
1)在吊顶标高不同的跌级部位两侧200mm以内附加一根吊杆,然后根据常规方法安装主龙骨,跌级两侧主龙骨向跌级方向挑出,底标高主龙骨挑出到跌级部位,高标高处主龙骨挑出略超过跌级线与底标高主龙骨在水平投影面上搭接。
2)用短的主龙骨料将上下主龙骨连接起来,副龙骨用龙骨卡件安装在竖向主龙骨上形成跌级的竖面基层骨架,然后将边龙骨安装在水平主龙骨上,最后安装石膏板形成跌级;
  与主龙骨平行的跌级做法
3)在跌级底标高吊顶一侧300mm范围内于上下标高处各增加一根主龙骨;
4)将上下层主龙骨挂件安装在各层的主龙骨上,下层副龙骨挑出到跌级部位,上层龙骨安装到主龙骨处从而使上层副龙骨越过跌级部位并与下层副龙骨在水平投影上相交;
5)把跌级处上下边龙骨分别安装在下层边龙骨的端部和上层副龙骨的下部,然后用副龙骨将上下边龙骨连接起来形成跌级的竖面基层龙骨骨架,最后再安装石膏板面形成跌级。
  7、石膏板吊顶与墙面交接处理
1)首先在墙面指定位置用射钉固定安装边龙骨,钉距600mm
2)安装石膏板时再墙边留缝3~5mm,石膏板边缘必须安装金属护角以防石膏板蹦角损坏。
七、石膏板施工操作要点及质量通病防治措施
(一)、施工操作要点
1、防止石膏板吊顶起波浪的要求
1)、石膏板的封板方向必须正确:因为石膏板的强度80%来自于护面纸,而纸的纤维布因为生产工艺的影响是有方向性的,这决定了石膏板的纵向和横向的强度有非常大的区别,一般纵向强度是横向的3倍,所以在安装石膏板吊顶时必须成分利用石膏板的纵向强度,要求石膏板的长度方向和副龙骨方向垂直安装。
2)、施工现场湿度要求:普通石膏板能够使用的环境为90%相对湿度以下,控制现场的湿度,防止因现场湿度过大导致石膏板吸入过多的潮气,增加了石膏板的自重,而且降低了石膏板的强度,最终导致石膏板起波浪
  2、石膏板安装要求
1)、打自攻螺丝注意事项:板边螺丝的距离不超过150mm,板中不超过300mm。在石膏板板边打螺丝时,螺丝的距离板边保持在10~15mm,以免打裂板边。自攻螺丝不可打破纸面(因为纸面石膏板的强度80%来自纸面,打破了纸面等于那个地方是无效固定),自攻螺丝沉入板面0.5~1mm神话主题歌。切记不可打破纸面。
2)、石膏板接缝要求:安装石膏板的时候,两侧的石膏板一定要错缝安装。双层石膏板隔墙一侧的两层石膏板的接缝也一定要错开。板材的拼缝中心要落于副龙骨的中心线位置上。
(二)、质量通病分析及针对措施
1、轻钢龙骨不顺直、吊顶不对称;主副龙骨纵横方向线条不平直
造成的原因可能有:(苏嘉燕1)、主副龙骨受扭折,虽经修正但仍不平直;(2)、吊杆固定位置不正确,吊杆安装不平直;(向俞星3)、未拉通线全面调整主副龙骨的高低位置;(3)、测量吊顶的水平线超误差,中间平线起拱度不符合规定。
解决措施:(1)、凡是受扭折的龙骨一律不采用;(2)、挂线锤定位,应按龙骨的走向每间距1.2m打一枚钢钉;(3)、一定要拉通线,逐条调整龙骨的高低位置和和线条平直;(4)、四周墙面的水平线应测量正确,中间按平线起拱1/200~1/300
  2、吊顶造型不对称、石膏板布局不合理
造成的原因可能有:(1)、未按设计要求布置主副龙骨;(2)、安装石膏板流向不正确
解决的措施:(1)、按吊顶设计的标高,在房间或走道四周的水平线位置十字中心线;(2)、严格按照设计要求布置主副龙骨;(3)、中间部分先安装整块石膏板,余量应平均分配在四周最外面一块,便于调整。
  3、接缝明显
造成的原因可能有:(1)、接缝处接口白茬,看上去很明显;(2)、接缝不平,在接缝处产生错台。
解决措施:(1)、做好下料工作。板条切割时,除了控制好切割的角度外,对切口部位再用锉刀将其修平,将毛边及不妥处修整好;(2)、用相同彩的胶粘剂对接口部位进行修补。用胶的目的主要是使接缝处蜜合和切口白边进行遮掩。
  4、吊顶与设备衔接不妥
造成的原因可能有:(1)、设备工种与装饰工种配合不妥,导致施工安装后衔接不好;(2)、确定施工方案时,施工顺序不合理。
解决的措施:(1)、如果孔洞较大,其孔洞位置应先由设备工种确定位置,吊顶在其部位断开。也可先安装设备,然后再吊顶封口;(2)、对于小面积孔洞,宜在顶部开洞,这样不仅使吊顶施工顺利,同时也能保证孔洞位置准确;(3)、大开洞处的吊杆、龙骨应特殊处理,洞周围要加固。
参加单位
及人员
注册建造师(项目经理):(签字)
注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。
四川省建设厅制
附:节点图