一、施工准备
材料要求
1、轻钢龙骨采用T形龙骨,不上人
2、轻钢骨架主件为中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。
3、零配件:通丝吊杆膨胀螺栓、自攻螺钉、电焊机、双螺帽
4、罩面板硅钙板
二、主要机具
1电动机具:电锯、无齿锯、手钻、台钻、冲击电锤、电焊机。
2手动机具:拉铆、手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠、靠尺、白线等。
三、作业条件
1、施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
2、材料进场验收记录检验报告应齐全
3、吊顶内的管道、设备安装完成;罩面板安装前,上述设备应检验、试压验收合格。
4、罩面板安装前,隔墙板、柱面装饰基本完成,涂料只剩最后一遍面漆并经验收合格。
四、操作工艺
(一)工艺流程
(二)操作工艺:
1.标高水平线、划龙骨分档线:
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄出几点),弹出水准线(水准线距地面为1000㎜),从水准线量至2.60m、2.8m、3.2m,用粉线沿墙(柱) 弹出吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置线。主龙骨平行房间长向布置,从吊顶中心向两边分。
2.固定吊挂
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。吊杆采用通丝镀锌ф6的吊杆长度为以现场实际情况为准,通丝镀锌吊杆与吊件连接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径为ф6的孔,吊杆双向中距为800㎜-1200mm。
吊杆距主龙骨端部距离(即悬挑长度)不得超过300㎜,否则应增加吊杆。
灯具、风口及检修口等处应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构连接。
3.安装边龙骨
边龙骨的安装标高2.8m进行弹线、平,沿墙(柱)上的水平龙骨线把W形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,木砖应做防腐处理,混凝土墙(柱)上电锤钻孔用自攻螺丝固定,自攻螺丝间距600㎜,轻钢龙骨隔墙及加密轻钢龙骨隔墙的间距分别为600㎜、400㎜。
4.安装主龙骨
主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距800mm-1200mm。轻钢龙骨为U型主龙骨[38×10。主龙骨应起拱,起拱高度为1/500。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
5.安装次龙骨
次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距600㎜。次龙骨分为T型铝合金龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在W形边龙骨的水平翼缘上。
6.罩面板安装:
硅钙板安装:硅钙板的规格为600×600mm安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性
7.质量要求:
表面平整、洁净、无污染,边缘整齐一致,无缺棱掉角,泽一致,美观;龙骨顺直,接缝平直,收口条割向正确,无缝隙、无错台、所有连接件固定牢固,龙骨不松动,吊点分布合理,灯饰、探头等应整齐、无缝隙。允许偏差项目符合要求。
五、质量标准
(一)主控项目
1.吊顶的标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
2.饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜应符合设计要求。
3.饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。
4.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计及产品使用要求。金属吊杆应进行表面防锈处理。
5.吊杆和龙骨安装必须牢固。
(二)一般项目
1.饰面材料表面应洁净、泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合、压条应平直、宽窄一致。
2.饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。
3.龙骨的接缝应平整、吻合、颜一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。
郑爽张恒
4.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
5.明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法
刘耀文的女朋友是谁
项次
秋瓷炫离了吗项类
 
允许偏差(mm)
检验方法
硅钙板
1
龙        骨
龙骨间距
2
尺量检查
2
龙骨平直
2
拉线、尺量检查
3
起拱高度
3
拉线尺量
4
龙骨四周水平
5
以水平线为准,尺量检查
送爸爸的礼物5
罩 面 板
表面平整
2
用2m靠尺检查
6
接缝平直
2
拉5m线检查
7
压条间距
1
用尺量检查
8
共和国十大元帅
压条平直
1.5
拉5m线检查
9
接缝高低无法识别usb设备
1
用直尺或塞尺检查
10
收口线高低差
2
用尺量检查
六、成品保护
1、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不固定在通风管道及其他设备上。
2、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,板上不宜放置其他材料,保证板材不受潮、不变形。
3、施工顶棚部位时,对已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
4、其它工种吊挂件或重物严禁吊于轻钢骨架上。
5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。
6、安装饰面板时,施工人员应戴手套,以防污染板面。
七、安全教育
1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业;
2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋;
3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹;
4.施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准的规定;施工中所用的电动工具及电气设备的安装必须由专业电工完成;
5.脚手架搭设应符合现行地方标准。脚手架上置物重量不得超过规定荷载,脚手板应固定, 探头板长度不得大于15CM;
6.施工中使用的各种工具、机具应符合相关规定要求,利于操作,在高处作业时,上面的材料码放必须平稳可靠,工具不得乱放,应放入工具袋内;
7.使用电、气焊等明火作业,应清除周围及焊渣溅落区的可燃物,并设专人监护。