1项目概况
天津市陆家嘴金融大厦为天津市红桥区内标志性建筑,该建筑精装修项目包括1-38F办公区、大堂展厅、电梯厅及公共区域的精装修工作,建设方在工程质量方面有严格要求。就其施工内容而言,涉及的方面较多,不仅包含了地面贴砖、墙体砌筑、轻钢龙骨吊顶等施工内
容,还含有给排水、电气照明、柱子装饰等项目。由此可见,该项目装修工程施工过程是比较复杂的,尤其轻钢龙骨吊顶施工过程中,其难度较大。依据工程设计图纸可知,该项目吊顶使用的是9.5mm厚的轻钢龙骨石膏板,使用的吊杆为热镀锌吊杆,直径分8mm及10mm两种。因此,在轻钢龙骨石膏板吊顶施工的过程中,不仅要严格把控施工工艺要点,更要做好大型石膏板吊顶工程预防开裂等施工质量的控制。
词的拼音2轻钢龙骨石膏板吊顶的施工工艺要点
2.1施工准备
该项目吊顶使用的是轻钢龙骨石膏板,吊顶结构包括主龙骨、热镀锌吊杆、石膏板、副龙骨、横撑副龙骨及挂插件等(图1)。对于吊顶构件而言,其安装质量将对吊顶安全性及稳定性产生直接影响,而石膏板质量将对吊顶拼装品质及整体界面观赏性产生直接影响。因此,在吊顶材料入场时,技术部门要加强对吊顶材料质量的检查及验收。所有的吊顶构件要求必须使用热镀锌材料的构件,且镀锌量不低于100mg/m2孙红雷和小沈阳打架,以保证轻钢龙骨的刚度、强度及防腐性能达到要求。由于使用材料的特殊性,在生产及运输期间,石膏板会因受潮、碰撞等原因导致出现板面破损、腐蚀、黑斑等问题。因此,在材料入场验收阶段,还
需要求石膏板的缺陷总面积不能大于1m2;且当板面未出现黑斑、腐蚀等影响质量的严重缺陷时,需确保板面存在的轻微缺陷密度不大于5处/m2
图1  珠海交通违章查询轻钢龙骨石膏板的吊顶结构图
冰淇淋原料2.2吊顶控制线弹测
放线不精确就是石膏板吊顶施工中的一大施工难点之一,由于放线不精确,难以保证吊顶施工的质量,甚至还会引发其他方面的问题,极不利于施工的顺利进行。因此,为确保石膏板的吊顶板面层所在高度相同,以防止出现安装高度差异化而影响吊顶的安装质量及审
美效果,须在吊顶前利用水准仪在室内墙面及柱面抄出水平线,而在距离地面1m的高度弹测好水准线。之后,依据吊顶设计高度、水准线以及石膏板9.5mm厚度参数来计算出吊顶最终安装高度,并利用粉线在墙面及柱面弹画出石膏板的安装水准线,也就是副龙骨的安装控制线。上述工序完成后,即可根据吊顶设计按照纵向30cm、横向100cm精度弹出主龙骨的安装控制点。在进行吊顶位置的定位过程中,要求在距离墙及柱30cm位置开始定位测量,并按照1点/m2柯震东李毓芬分手的密度测放出所有的吊杆定位点,当遇到梁及管道等固定点时,可以适当的增加吊杆定位点的密度。
2.3吊杆安装
在完成吊杆定位后,需对定位数据进行复核,确定无误后才能进行吊杆的安装。根据吊顶的不同位置,其中大堂展厅、电梯厅及2-38F公共区域的吊杆采用的是长度为120cm、直径为1cm的热镀锌吊杆。吊杆采用膨胀螺栓在楼板上进行固定,并利用冲击电钻进行打孔,确保孔径比膨胀螺栓直径略大即可。在吊顶边缘施工时,需确保吊杆与主龙骨端部之间的距离控制在30cm以内,若无法满足要求时则需增加吊杆。而在大堂的电梯厅的吊顶灯具、检修口及预留通风口等位置还需增设附加的吊杆。
2.4沿顶龙骨安装
为防止因沿墙吊顶没有吊点而导致龙骨端部出现下挠问题,需采用尺寸为3cm×3cm×0.04cm的U型镀锌构件来作为沿顶龙骨,并沿着龙骨控制边线进行安装。在固定沿顶龙骨过程中,需利用尺寸为D0.035×2.5cm的自攻螺丝将沿顶龙骨固定于墙预埋的木砖上,而自攻螺丝相互距离要比副龙骨间距更小。
2.5主龙骨安装
根据是否上人进行吊顶的不同,区别采用不同龙骨类型,具体为不上人吊顶的龙骨使用的是UC50或U38 型小龙骨,而上人吊顶的龙骨使用的是UC60型大龙骨。
主龙骨的安装极为关键,在实际进行安装时,对龙骨之间的距离有明确要求,控制在120cm左右较为理想,并与对应的吊件相连;而主龙骨的悬臂段长度控制在30cm以内较理想,当悬臂段长度超过30cm后,则需增设吊杆。同时,需要注意的是在主龙骨安装过程中,配装吊杆螺母,先按照分当线位置,将已经组装完成的主龙骨吊挂件穿入对应的吊杆螺栓内,再进行拧紧,安装连接件,并进行拉线调直,最终进行连接卡固。此外,在主龙
笼罩的反义词是什么骨安装结束后,还要及时校正位置以及相关高度,根据标高控制线,从一端到另一端进行安装与调整,保证龙骨架的平整。对于一些弯曲翘边的单龙骨而言,还要进行调整,并注意留出照明线的出口。
2.6副龙骨安装
对副龙骨安装时,须紧贴主龙骨并利用T型镀锌的连接件固定于主龙骨上,且安装间距控制在6cm~30cm范围内。在副龙骨安装之前,为保证副龙骨的安装精度符合要求,须依据横撑副龙骨及石膏板的规格差异来对安装分档线进行测放,以方便后续横撑副龙骨及石膏板的安装作业。并且在副龙骨长度到达一定长度时,需要采用连接件进行延续接长,连接时保证对应端头能够准确连接,调直后在进行固定。而在水电、通风、照明设施等预留位置要增加吊杆及补强龙骨,并利用铆钉铆固的方式将补强龙骨进行连接,不能使用搭接的方式进行连接。
2.7石膏板及横撑副龙骨安装
石膏板安装过程中,要对石膏板加强检查,以避免将破损严重、存在明显缺陷的石膏板安
装上去;安装时,要按照长边沿着副龙骨的方向进行铺设。在石膏板固定作业时,要先确认安装位置不偏移,再按照15cm~17cm的间距利用自攻螺丝与板面进行垂直固定,固定顺序为先中心后四周,而不能使用存在变形、弯曲等问题的自攻螺丝;当螺丝固定出现弯曲变形时,需按照5cm间距增加螺丝。在自攻螺丝钉头埋入石膏板内后,要利用防锈漆进行涂抹处理以防止生锈。横撑副龙骨安装于副龙骨上,主要目的是对石膏板进行固定;且安装的横撑副龙骨需错开主龙骨,并利用自攻螺丝连接副龙骨。