石膏板吊顶作业实施重点、难点分析及解决方案
1、原因分析:
(1)墙面四周未弹标高控制线。
(2)吊杆或吊筋间距过大、吊筋不垂直,使龙骨受力不均匀。
(3)主龙骨与主吊杆、副龙骨与主龙骨没连接紧密。
(4)主龙骨不顺直、龙骨接头安装不平。
(5)横撑龙骨下料不对,过大或过小、或横撑龙骨截面切割产生的毛刺未处理平整
2、预防措施:
(1)施工前,根据设计标高,将控制标高线弹出,尺寸准确。
(2)按规范要求,使主龙骨吊筋的间距控制在1000mm-1100mm之间,保证吊筋在一条直线上且每根均垂直。
(3)施工时,保持主龙骨与主吊杆、副龙骨与主龙骨连接紧密,间隙控制在1mm以内。
(4)横撑龙骨严格按副龙骨的间距下料,且待端头的毛刺处理平整后方可安装。
(5)龙骨架与四周的墙体固定牢固无松动。
周慧敏图片(二)板面裂缝
1、原因分析:
(1)固定板的螺钉未固定牢固。
(2)固定板的螺钉方法不对。中秋节板报内容
(3)板与板之间未留缝、或留缝未错缝。
(4)人为的踩坏或灯具、风口等使板面受力。
(5)吊顶面积大或吊顶过长未留施工缝。
(6)龙骨架与墙体四周连接不牢。
2、预防措施:
(1)螺钉均固定牢固,使板面紧贴副龙骨。
(2)固定螺钉时,采用从板的中央向四周展开固定。
(3)板与板之间预留5-7m宽的缝隙且保证板面错缝,在对接处,使两板边均为整边或裁割边。
(4)吊顶面上上人必须走主龙骨。
(5)所有的灯具、风口均不能使板面受力。
(6)大面积或通长的吊顶面,中间预留伸缩缝。
(三)钉帽外露
1、原因分析:施工力度控制不当。
2、预防措施:用心施工,固定螺钉时控制好力度、选择熟练工操作。
七、涂料工程质量通病及预防措施
(一)刷痕严重
1、原因分析:选用的漆刷过小或刷毛过硬或漆刷保管不好,造成刷毛不齐涂料的粘度太高。
2、预防措施
(1)根据现场尽量采用较大的漆刷,漆刷必须柔软,刷毛干齐,不齐的漆刷不用,刷漆时用力均匀,动作应轻巧。
(2)调整涂料施工粘度,选用配套的稀释剂。
(3)用水刷纸轻轻打磨平整,清理干净后,再补刷一边涂料。
(二)交叉污染
1、原因分析
(1)施工时未做成品保护或保护不到位。
(2)质量检查不到位,不细心。
(3)施工人员成品保护意识差,施工时马虎。
(4)逆向施工(如门窗的铰链先安装,后上油漆)。
2、预防措施
(1)施工前,将所有会产生交叉污染的部位均保护到位,且做到保护严密不遗漏。
(2)质量员检查质量时,加强力度,仔细周到。
(3)加强施工人员的成品保护意识,经常对他们的施工技术、质量意识进行培训。
(4)按施工工序的先后顺序施工(如门窗等,应先油漆后上铰链)。
(三)泛白泛碱
1、原因分析:基层潮湿。
2、预防措施:等基层干燥后才刷乳胶漆
(四)涂膜脱落
1、原因分析:
(1)基层处理不当,表面有油垢、水汽、灰尘或化学药品等。
(2)每遍涂膜太厚。
(3)基层潮湿
2、预防措施
(1)基层面应清理干净,砂纸打磨后产生的灰尘也应清扫干净。
(2)控制每遍漆膜的厚度;
(3)使基层干燥后才刷乳胶漆。
(五)螺钉锈蚀
1、原因分析
(1)采用容易锈蚀的螺钉。
(2)螺钉外露。
(3)防锈漆没有将螺钉涂抹全部。
2、预防措施
(1)采用不生锈的不锈钢螺钉。
(2)固定螺钉时,使每个螺钉均嵌入板内0.5-0.7m。
(3)点防锈漆时,使每个螺钉均全部涂抹严实。
(六)阴阳角不顺直
1、原因分析:油漆工在阴阳角施工时,没有进行弹线控制。
2、预防措施:在每个阴阳角施工时,必须先弹线进行控制,同时用靠尺作辅助工具,保证阴阳角顺直。
(七)面层不平整
1、原因分析
(1)基层没平。
(2)基层已平,但涂料刷涂不均匀。
2、预防措施
(1)基层面施工后,用3m靠尺先仔细进行检查,保证基层平整后才刷涂料。
(2)刷涂涂料时,均匀涂刷,不遗漏。
(八)线条不顺直、接缝高低、表面粗糙
1、原因分析
(1)基层不好。
(2)线条的材料不好或特殊要求定做前没放样。
(3)线条安装的质量差。
(4)油漆工修边不仔细、敷衍了事。
2、预防措施
(1)基层必须验收合格后方可进行线条安装。
(2)特殊造型的线条,必须先放样后定做,材料进场,按放样的结果验收,不合格的剔除。
(3)严格控制安装质量,达不到要求坚决返工。
哎咿呀歌词(4)加强油漆工的质量意识培训,加强检查及奖罚制度。
不锈钢金属作业实施重点难点分析及解决方案
王岳伦个人资料简介(一)军队文职报考条件重点及难点分析
1、接缝不平直,宽窄不一致。打胶不均匀。
2、饰板与骨架(基层)不密贴。
3、安装基层尺寸误差较大、造成饰面不平整。
(二)隔离霜哪个牌子的好解决方案
1、饰面板的规格,尺寸必须按设计要求进行。
2、对使用锚钉固定不锈钢饰板时,锚钉间距、长度要按有关规定施工。
3、使用脚手架,应先检查是否牢靠。护身栏、平桥板是否齐全。发现问题应及时修整好,才能在上面操作。
4、所用不锈钢饰板、锚钉、锚固销均要符合有关技术要求。
5、施工机具用电要严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。
6、产品保护:
(1)饰面板线的表面保护膜要在验收前揭开撕掉。
(2)严禁有尖锐物品划破保护膜,以免损伤金属表面。
(3)对受损坏保护膜的地方要及时封闭保护,沾污的墙、柱饰面及时擦干净。
(4)容易被碰撞的阳角部位要用木夹板保护起来(护高2m)。
(5)严禁施工梯等杂物挤压不锈钢饰面造成凹坑。
(6)严禁乳胶漆、油漆在施工时污染饰面。