(一)轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工工艺
1、施工准备
(1)技术准备
编制轻钢骨架石膏板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。
(2)材料要求
A、轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求。
B、轻钢骨架配件:支撑卡、卡脱、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。
C、紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材,应符合设计要求。
D、罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲。
2)填充材料:岩棉应符合设计要求选用。
2、关键质量要点
(1)材料的关键要求
龙骨、配件和纸面石膏板材料均应符合现行国家标准和行业标准的规定。
(2)技术关键要求
弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平整垂直,安装牢固。
(3)质量关键要求
1)上下槛与主体结构连接牢固,上下槛不允许断开,保证隔断的整体性。严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。应采用预埋件进行连接。上下槛必须与主体结构连接牢固。
2)罩面板应经严格选材,表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查龙骨的垂直度和平整度。
3、施工工艺
(1)工艺流程
弹线→安装天地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装系统管、线→安装横向卡挡龙骨→安装门洞口框→安装第一层罩面板(一侧)→安装隔音棉→安装第一层罩面板(另一侧)→安装第二层罩面板
(2) 操作工艺
1)弹线
在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。
2)隔断墙龙骨的安装
A、沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于600mm,龙骨的端部必须固定牢固。边框龙骨与基本之间,应按设计要求安装密封条。
B、当选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400-600mm,距龙骨两端的为20-25mm。
C、选用通贯系列龙骨时,高度低于3m的隔墙安装一道;3-5m时安装两道;5m以上时安装三道。
D、门窗或特殊接点处,应使用附加龙骨,加强其安装应符合设计要求。
E、隔断的下端如用木踢脚板覆盖,隔断的罩面板下端应离地面10-20mm;如用大理石、水磨石踢脚时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝要严密。
F、骨架安装的允许偏差,应符合下表的规定。
隔墙骨架允许偏差
项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
1 | 立面垂直 | 3mm | 用2m托线板检查 |
2 | 表面平整 | 2mm | 用2m直尺和楔型塞尺检查 |
3)石膏板安装
A、 安装石膏板前,应对预埋隔断中的管道和附于墙内的设备采用局部加强措施。
B、石膏板应竖向铺设,长边接缝应落在竖向龙骨上。
C、双面石膏罩面板安装,应与龙骨一侧的内外两层石膏板错缝排列,接缝不应落在同一根龙骨上;需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨一侧安装好石膏罩面板后,进行隔声、保温、防火等材料的填充;一般采用玻璃丝棉或30-100mm岩棉板进行隔声、防火处理;采用50-100mm苯板进行保温处理,再封闭另一侧的板。
D、石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm,中间部分螺钉的间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10-16mm。
E、安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面;钉眼应与石膏腻子抹平。
F、 石膏板应按框格尺寸裁割准确;就位时应与框格靠紧,但不得强压。
G、隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施铺罩面板时,应先在槽口处加注嵌缝膏使面板与邻近表面接触紧密。
H、在丁字型或十字型相接处,如为阴角应用腻子嵌满,贴上接缝带,如为阳角应做护角。
I、石膏板的接缝,一般应为3-6mm缝,必须坡口与坡口相接。
4) 铝合金装饰条板安装
用铝合金条板装饰墙面时,可用螺钉直接固定在结构层上,也可用锚固件悬挂或嵌卡的方法,将板固定在轻钢龙骨上,或将板固定在墙筋上。
5) 细部处理
墙面安装胶合板时,阳角处应做护角,以防板边角损坏,阳角的处理应采用刨光起线的木质压条,以增加装饰。
4、质量标准
(1)主控项目
1) 轻钢骨架和罩面板材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
2) 轻钢龙骨架必须安装牢固,无松动,位置准确。
3) 罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安装必须牢固。
(2)一般项目
1) 轻钢龙骨架应顺直,无弯曲、变形和劈裂。
2) 罩面板表面应平整、洁净、无污染、麻点、锤印,颜一致。
3)罩面板之间的缝隙或压条,宽窄应一致,整齐、平直、压条与接缝严密。
4) 骨架隔墙面板安装的允许偏差
(见下表)。
骨架隔墙面板安装的允许偏差三国杀荀彧台词
项次 | 项目 | 允 许 偏 差 | 检验方法 |
1 | 立面垂直度 | 3mm | 用2m托线板检查 |
会议记录格式范文2 | 表面平整度 | 2mm | 用2m靠尺和塞尺检查 |
3 | 接缝高低差 | 0.5mm | 用2m直尺ak或塞尺检查 |
4 | 阴阳角方正 | 2mm | 拉5m 线,不足5m拉通线用钢直尺检查 |
5、成品保护
(1) 隔墙轻钢龙骨架及罩面板安装时,应注意保护隔墙内装好的各种管线;
(2) 施工部位已安装好的门窗,已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
我的世界轰炸机教程
(3) 轻钢骨架材料,特别是罩面板材料,在进场、存放、使用过程中应妥善管理,使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
6、质量记录
(1)应做好隐蔽工程记录,技术交底记录。
(2)轻钢龙骨、面板、胶等材料合格证,国家有关环保规范套求的检测报告。
(3)工程验收质量验评资料。
7、轻钢龙骨隔断墙容易出现的质量通病:
www.zhulong
(1)质量通病:饰面开裂1)原因分析
A、罩面板边缘钉结不牢,钉距过大或有残损钉件未补钉
B、接缝处理不当,未按板材配套嵌缝材料及工艺进行施工。
2)预防措施
A、注意按规范铺钉
B、按照具体产品选用配套嵌缝材料及施工技术。
C、对于重要部位的板缝采用玻璃纤维网格胶带取代接缝纸带。
D、填缝腻子及接缝带不宜自配自选。
(2)质量通病:罩面板变形
1)原因分析:
A、隔断骨架变形。
B、板材铺钉时未按规范施工。
C、隔断端部与建筑墙、柱面的顶接处处理不当。
2)预防措施
A、隔断骨架必须经验收合格后方可进行罩面板铺钉。
B、板材铺钉时应由中间向四边顺序钉固,板材之间密切拼接,但不得强压就位,并注意保证错缝排布。
C、隔断端部与建筑墙、柱面的顶接处,宜留缝隙并采用弹性密封膏填充。
D、对于重要部位隔断墙体,必须采用附加龙骨补强,龙骨间的连接必须到位并铆接牢固。
(二) 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶(轻钢龙骨固定罩面板)施工工艺
1、施工准备
(1)技术准备
编制轻钢骨架罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。
(2)材料要求
www.zhulong
1)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。2)零配件:有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。
3)按设计要求选用罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。
(3)作业条件
1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。
2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。
A、施工前按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接验收。
B、对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。
C、检查材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
3)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关文件。
A、进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
B、材料的产品合格证书、性能检测报告。
容留他人拘留几天到十五天4)安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
2、关键质量要点
(1)材料的关键要求
1)按设计要求选用龙骨及配件和罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。
2)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
(2)技术关键要求
孙菲菲照片弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。演员郭晓冬
(3)质量关键要求
1)吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。
2)吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接,经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙
www.zhulong
骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规格。 3)大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
3、施工工艺
(1)施工工艺流程
(2)顶棚标高弹水平线 划龙骨分档线 安装水电管线 固定吊挂杆件 安装主龙骨 安装次龙骨 安装罩面板
(2)施工工艺要点
1)弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线,同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm, 并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000mm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。