计算机机房建设项目
第1章  项目背景
1.1 项目介绍                       
计算机机房建设项目位于新楼二楼201室内。机房设计面积约 30 平方米,机房层高 2.8米,设计净高2.6米。机房的设计、施工应依照GB50174-93所规定的A级标准进行。
1.2 总体要求
数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅
集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
说说图片1.3 主要技术指标
(1)温度:夏季23±2℃,冬季20±2℃;
(2)相对湿度:45—65%;
(3)温度变化率小于5℃/h,不凝露;
(4)尘埃:粒径流≥0.5μm,个数≤18000/dm3
(5)噪音:计算机开机条件下,主机操作员位置≤68dB;
(6)接地电阻:R≤1Ω;明星个人档案
(7)零地电位差≤1V;
(8)电压:三相电压为380V,波动不大于±5%;
        单相电压为220V,波动不大于±5%;
(9)频率:50Hz±0.2Hz
篮球火经典台词(10)负荷分配:三相电流不平衡度≤±20%;
            单相电压不平衡度≤±5%;
(11)照度:300LX—500LX;
(12)应急照明:≥10LX
(13)电磁干扰:机房内无线电杂波干扰≤0.5V/m;
韩安冉之前的样子
              磁场干扰强度≤800A/m;
(14)主机房内绝缘体静电电位:≤1kV;
(15)谐波成分:在机器运行时≤3%。
1.4 针对机房要求的具体的设计
1.4.1 机房装修部分
全部机房装修遵照国家A级机房标准设计施工
1.装修所用的材料必须全部采用不燃或阻燃材料
2.地面铺设要求全钢防静电活动地板,符合国家标准《计算机房用活动地板技术条件》,活动地板的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰。全钢地板规格不低于600*600*35mm。为防止楼层单位面积载重量超重,重量较重的UPS、电池箱应安装钢座架,座架采用槽钢。座架高度与活动地板面持平。机房所有震动较大的设备安装时均应加橡胶底垫作减震防噪措施。
演员王馥荔寂静岭3攻略3.墙面装修采用彩钢夹芯板。隔音、隔热性能好,并具有良好的保温效果。强度高、稳定性、抗冲击性、抗震性良好,并具有良好的腐蚀性、耐大气性。彩钢夹芯板厚度在0.5mm,檩条和围护梁全部采用镀锌钢板材料。整体平面度应<2mm/2M,无波形折光,收口条割整齐,搭接严密无缝隙。四周墙脚装饰100高不锈钢踢脚板。
4.天花板采用600*600MM铝合金微孔吊顶板,厚度≥0.8mm,距活动地板面2.6 M。吊顶采用金属制造,美观质轻、防震、防潮、防火效果显著,结构简单,铝合金微孔吊顶配备特定龙骨及配件,可与灯饰、空调系统协调一致。易于拆装,为吊顶上管线检修带来极大的方便。表面静电粉末喷涂、经久耐用,历久如新。微孔天花板背面贴上不助燃无纺布,吸音性能良好,吊顶吊铺前吊顶上楼层(墙)面作防尘洁净化刷漆处理。吊顶吊铺应要板面起拱度准确,表面平整、接缝接口严密、板缝顺直、阴阳角收边方正。
5.机房空调所覆盖部分的天花板、地面、墙面须做保温、防尘、平滑处理。
6.机房接地系统应按照国标规定设计、施工。防静电地板、吊顶、金属墙面、金属线管等均需接地。满足人身安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求,机房应采用独立的直流地、交流工作地和防雷保护地。直流地的接地电阻应小于1欧姆,交流工作地的接地电阻
不大于4欧姆,安全保护地的接地电阻不大于4欧姆。
7.机房内须根据不同要求设计安装维修电源插座和测试电源插座。
8.机房内所有线管须采用金属线管并全部做接地处理,还应在表面做标处理,以便与其他线管(如弱电)区别。