1.白动控制钠离子交换器的控制器有哪些类型?简述它们的特点和适用性。
答:根据对运行终点及启动再生方式不同,白动控制器可分为时间型控制器、流量型控 制器和在线监测型控制器等。时间型:通过设定运行时间启动再生的控制器,不管软水 器是否制水,定时器都会计时,哪怕再生后没有制水,控制器到了设定时间也会启动再 生,这样有时就会造成一定的浪费。流量型:通过设定周期制水量启动再生的软水器, 在用水量不稳定或间断运行的情况下,其再生设定比时间型更为合理。在线监测型:通 过硬度检测系统检测软水器出水硬度,当出水硬度超出设定值时,能白动启动再生过程, 是比较理想的控制器,但是目前由于出水硬度白动检测尚难做到严格控制,因此在线监 测型应用不多,将来即使得到普遍应用,也需要定期进行人工检测校对。
2.离子交换器运行周期过分缩短的原因有哪些?如何处理?
答:离子交换器运行周期过分缩短的原因是多方面的,主要原因有:
⑴离子交换树脂破损或流失多,造成树脂层高度不足;
⑵离子交换树脂受污染严重,部分树脂变质或“中毒”,大大降低了树脂的工作交换容量; ⑶再
生不够充分。优于再生剂用量太少或浓度过低、再生流速过快或再生方法不正确等, 导致再生程度偏低。
⑷交换器的布水装置损坏、局部阻塞,或有大量空气进入树脂层中,导致偏流,使部分 树脂的交换能力得不到利用;
⑸反洗(或大反洗)强度不够,积聚了较多的悬浮物,造成树脂结块或形成泥团; ⑹枯水期原水的硬度增大较多。
处理方法:⑴进行大反洗,洗出破碎树脂;⑵如果树脂中毒,进行盐酸浸泡;⑶软水器 前增设过滤器,控制进水浊度,加强反洗;⑷必要时取出树脂清洗,更换树脂。
王阳明 纹身3.影响离子交换器再生效果的原因有哪些?提高再生效果的措施有哪些?
答:原因有再生方式,再生剂用量,再生液浓度,再生液流速,再生液温度,再生液纯 度。
提高的措施有:逆流再生优于顺流再生,再生剂用量要合适,量过少,再生程度差,量 过
大,经济性降低,再生液浓度也要合适,浓度过低再生效果差,浓度过大,用剂量一 定时,再生液体积就小,反应不易均匀进行,利用率低,而且高浓度还会压缩交换基团, 使再生效果下降,再生速度要合适,过性使交换反应来不及进行,对于逆流再生,还会 造成乱层,速度过慢会影响再生平衡的移动,再生液的温度可在允许范围内适当提高, 再生液的纯度越纯越好,如含有杂质会降低再生效果。
4.对于配备钠离子交换器的锅炉,如何进行水处理设备检验?
答:⑴压力表、流量表应符合设计要求,其精度、量程和校验有效期应符合要求,指示 应正确⑵水处理设备基础下沉不均匀度v 40mrtS)设备本体不应有渗漏现象⑷反洗或者成 床、落床时,观察树脂、滤料的分布情况,表面应平整不应有偏流现象⑸彻底反洗后的 进出口压力降应符合设计要求,进出水装置不应该被破碎树脂堵塞⑹通过窥视镜观测树 脂及滤料量是否满足设计要求⑺离子交换器、过滤器运行时不应跑漏树脂和滤料⑻出水 水质和制水能力能否满足锅炉给水要求,取样检测项目如下:    A阳床:进水碱度和二氧化
硅、出水酸度和钠离子B阴床:出水电导率、二氧化硅 C混床:出水电导率、二氧化硅、 PHD钠离子软化器:进水和出水氯离子、出水硬度。俞灏明近况
5.离子交换器在运行中或再生时发现颗粒完好的交换剂流出,可能是什么原因?应如何 处理?答:如果是在反洗(有中排装置的在大反洗)时上排水出现跑交换剂现象,多半 是由于反洗强度过大所致。但也可能是反洗水分布不均匀,产生偏流,将交换剂冲出, 这时应当降低反洗强度或改善反洗布水装置。如果发现中排或底部出水中跑出交换剂, 则需检查交换器的排水装置是否破损,如水帽否脱落、尼龙网布是否包扎牢固,中排是 否断裂等。对于底部排水装置为穹形板加石英砂垫层的,应注意石英砂垫层的规格和高 度应严格按要求铺装,否则出水也易跑树脂。
牛犇个人资料
6.白动离子交换器盐液要保持何种状态?为什么?如何判断?
答:盐液必须保持饱和或过饱和,由于白动控制软水器再生时,是由盐液控制阀吸取饱 和盐水,经喷射器(也称射流器)稀释成一定浓度后进入交换剂层,且进再生液的埋单
是一定的。如果盐水罐内的盐水浓度不足,则交换剂层将会因盐水浓度过低和用盐量过 少而影响再生效果。
7.白动控制软水器主要应根据哪些因素设定再生周期?
答:白动控制软水器的再生周期设定实际上是确定周期制水量,主要根据软水的硬度交 换器内树脂的装载量、树脂的工作交换容量来确定。另外为保证运行后期除水硬度不超 标,还应考虑适当的保护系数。对于流量型白动软水器可直接设置周期制水量。对于时 间型的还应根据锅炉的日给水量确定再生周期。
8.为什么逆流离子交换器优于顺流离子交换器?逆流再生时应注意哪些问题?
答:优点:盐耗低,出水质量好,工作交换容量大,且再生排废液浓度低,减少环境污纸嫁衣四攻略
染。再生时必须注意交换剂乱层。
9.逆流再生时为什么要防止树脂乱层?如何防止?
答:交换器失效时,往往上层是完全失效的树脂下层只是部分失效的树脂。逆流再生时
周立波郭德纲对骂
再生液流向由下至上,其优点是可使首先接触再生液的下层交换液得到很高的再生程度,
上层交换剂由于被再生置换出大量钙镁离子可立即排出。也可得到很好再生。但如层次
被打乱,就会丧失逆流再生优点得不到较好的再生。措施:    1顶压,如大直径的交换器往
往采用压缩空气顶压来防止乱层。2。低流速再生,防止流速过快扰动树脂。    3。带中排
的交换器可采用加大中间排水装置的开孔面积同时提高压脂层高度,在无顶压的情况下 也可避免乱层
10.当交换器及所装交还剂量一定时,影响周期制水量的因素有哪些?
答:⑴原水的硬度或含盐量:硬度或含盐量越大,周期制水量越小。⑵交换剂的再生程
度:再生程度越高,周期制水量越大。⑶交换剂的质量及受污染程度:交换剂如受污染,
将会降低其工作交换量,显著减少周期制水量。⑷运行时的流速:流速过快,工作层拉
才,降低了交换剂利用率,周期制水量减少。
11.再生剂浓度对离子交换器再生效果有何影响?为什么再生时不能将交换器内的水放
光?
12.为什么要控制离子交换器进水中的悬浮物量?如进水悬浮物过高如何处理?
答:如果进水中悬浮物含量过高容易使树脂结块而造成布水不均匀,并会使悬浮物在交 换剂表面严重时甚至有可能堵塞交换器的交联网孔,降低交换器的工作交换容量,因此, 离子交换器要控制进水的悬浮物含量。
如何处理:增加原水的预处理。
13.离子交换器处理后的水仍不合格有什么原因?
答:常见的可能原因有:⑴交换剂层高度不够,或者运行流速过快,使交换反应来不及 进行⑵原水硬度过高,一级交换达不到要求,此时应考虑二级软化处理,或将原水沉淀 软化预处理。⑶再生系统发生故障,或布盐液装置有缺陷。另应特别注意反洗进水阀是 否渗漏。⑷交换剂“中毒”或受到严重污染,大大降低 了树脂的交换容量。
14.离子交换器运行时流速对出水质量有何影响?如何判断离子交换器的配备满足锅炉 用水要求?
答:流速过快,离子交换过程中离子扩散来不及进行,出水质量难以保证;流速过低树 脂表面水膜增厚,也会妨碍交换反应的进行,而且交换器的出力降低。
对于钠离子白动交换器,主要查验其出力(流速)和制水运行时间是否满足要求。
15.锅炉结垢后的危害性。
答:⑴浪费燃料,降低锅炉效率,提高排烟温度。⑵影响安全运行,结垢易造成金属局 部过热,降低机械强度,引起鼓包、爆管事故。⑶影响水循环,结垢使管子流通面积减 小,流通阻力增大,严重时堵塞管子。⑷造成经济损失,结垢引起垢下腐蚀,缩短锅炉 使用寿命,增加检修清洗费用,水渣过多,影响蒸汽品质,并促使汽水共腾。
16.工业锅炉水垢的类型。
答:钙镁水垢、硅酸水垢、氧化铁水垢、铜垢、磷酸盐铁垢。
17.锅炉产生汽水共腾的原因是什么?如何防止?
答:⑴机械原因:锅炉设计不当(包括压力,锅筒大小,循环速率,蒸发效率)水位的 高
低,点火方法,负荷不妥等⑵化学因素:指锅炉中的各种杂质(如总固体,悬浮物, 碱度,油等)和水处理方法不当。
如何防止:选择合适的锅炉,加强水的预处理,和锅内外处理。
18.锅炉化学清洗中常用的药剂有哪些?各有什么作用?
答:化学清洗的常用药剂有:清洗剂,添加剂,缓蚀剂,漂洗剂和钝化剂等。作用:⑴ 清洗剂能够与被清除的物质反应,从而达到清洗效果的药剂。⑵添加剂是为提高清洗效 果,或者抑制清洗中某些有害离子而添加的辅助药剂。⑶缓蚀剂是能够抑制氢离子及氧 化性离子对金属腐蚀的一类药剂。⑷漂洗剂是为了提高钝化质量,在钝化前加入的清除 金属表面浮锈的药剂。⑸钝化剂是能够在金属表面形成的均匀致密的钝化保护膜的药剂。
19.水处理中电导率测定电极的类型?各白的适应性?
降血脂最有效5种食物答:以前电导电极通常使用的钳光亮电极和钳黑电极。其中钳光亮电极用于测量电导率 较低的水样;钳黑电极用于测量中、高电导率的水样,近年来,一般水样也可采用测定 范围较广的石墨电极。而测定电导率很低的纯水水样,需采用带流动池的全金属电极。