罗克韦尔的以太网通讯模块依次使用以下工具设置 IP 地址:
2. 使用 BOOTP/DHCP 服务器设置网络 IP 地址
3. 使用 RSLinx 软件或 Studio 5000 环境设置网络 IP 地址
第一种:使用旋转开关设置网络 IP 地址
使用条件:
1 模块带有旋转开关
2 目标IP地址在192.网段
罗克韦尔部分以太网通讯模块带有旋转开关,下图所示为 1756 EtherNet/IP 通信模块的旋转开关。开关位置因模块而异。
上电时,模块会读取旋转开关数据,确定 IP 地址的最后一部分数值是否有效。有效的数值范围为 001…254。
如果设置的数值有效,则将出现以下情况:
• IP 地址 = 192. ( 其中, xxx 代表开关设置 )
• 子网掩码 = 255.255.255.0
• 网关地址 = 0.0.0.0
一般友情祝福语情况下建议在安装模块前将旋转开关设置为有效数值,但是如果想要设定的目标IP地址不是192.,你可以使用以下方法
将旋转开关设置为一个无效值,然后通过第二种方法对IP地址进行设定。
第二种:使用 BOOTP/DHCP 服务器设置网络 IP 地址
使用条件:
1 模块没有旋转开关,且模块已启用 BOOTP/DHCP。
2 模块有旋转开关但设定值无效,且模块已启用 BOOTP/DHCP。
BOOTP/DHCP 服务器是一种用于设置 IP 地址的独立服务器。可使用 BOOTP/DHCP 服务器设置 IP 地址和其他传输控制协议 (TCP) 参数。
如何删除页眉从以下位置访问 BOOTP/DHCP 服务器:
• Programs ( 所有程序 ) > Rockwell Software (Rockwell 软件 ) >BOOTP-DHCP Server (BOOTP-DHCP 服务器 )
在启动 BOOTP/DHCP 服务器之前,应确保您已获取模块的硬件 (MAC) 地址。硬件地址在通信模块侧面的贴纸上,采用以下类似格式:00-00-BC-14-55-35。
具体步骤:
1. 启动 BOOTP/DHCP 软件。
2. 在 Tools ( 工具 ) 菜单中选择 Network Settings ( 网络设置 )。
3. 输入网络的子网掩码。网关地址、主 DNS 地址和 / 或次 DNS 地址以及域名字段均为选填项。
4. 单击 OK ( 确定 )。
将出现 Request History ( 请求历史 ) 面板,其中有发出 BOOTP
请求的所有模块的硬件地址。
5. 选择适当的模块。
6. 单击 Add to Relation List ( 添加到关系列表 )。将出现 New Entry ( 新条目 ) 对话框。
7. 输入 IP 地址、主机名称以及模块的描述信息。
8. 单击 OK ( 确定 )。
9. 若要将该配置永久分配给模块,请等待模块出现在 Relation List( 关系列表 ) 面板中,然后将其选中。
10. 单击 Disable BOOTP/DHCP ( 禁用 BOOTP/DHCP)。循环上电后,模块会使用分配的配置,而不会发出 BOOTP 请求。如果未单击 Disable BOOTP/DHCP ( 禁用 BOOTP/DHCP),则循环上电后,主机控制器会清除当前的 IP 配置并再次发出 BOOTP 请求。
第三种:使用 RSLinx 软件或 Studio 5000 环境设置网络 IP 地址
使用 RSLinx 软件设置网络 IP 地址具体步骤:
1. 从 Communications ( 通信 ) 菜单中选择 RSWho。将出现 RSWho 对话框。
2. 转至以太网络。
3. 右键单击 EtherNet/IP 模块,选择 Module Configuration ( 模块配置 ) 。将出现 Module Configuration ( 模块控制 ) 对话框。
4. 单击 Port Configuration ( 端口配置 ) 选项卡。
金星前妻子于虹照片5. 有关网络配置的类型,单击 Static ( 静态 ),将该配置永久分配到端口。如果选择 Dynamic ( 动态 ),则循环上电后,控制器会清除当前的 IP 配置并再次发出 BOOTP 请求。
6. 在相应字段中输入以下信息:
王力宏 舒淇• 在 IP Address (IP 地址 ) 字段中输入 IP 地址。
• 在 Network Mask ( 网络掩码 ) 字段中输入网络掩码地址。
• 在 Gateway Address ( 网关地址 ) 字段中输入网关地址。
• 在 Primary Name Server ( 主域名服务器 ) 字段中输入主域名
服务器的名称。
葡萄架• 在 Secondary Name Server ( 次域名服务器 ) 字段中输入次域名
服务器的名称。
• 在 Domain Name ( 域名 ) 字段中输入域名。
• 在 Host Name ( 主机名称 ) 字段中输入主机名称。
7. 配置端口设置。
在配置模块的端口设置时,需考虑以下注意事项:
• 由以太网电缆连接的端口的速度和双工设置必须匹配,否则可能会影响通信。
• 如果模块已连接到非管理型交换机,则选中自动协商端口速度和双工复选框,否则可能会影响通信。
• 如果您强制设置某个设备的端口速度和双工且该设备连接至一个管理型交换机,则管理型交换机的对应端口也必须采用相同的设置,以避免通信故障。
• 如果将手动配置的设备连接到自动协商设备( 双工不匹配 ),将发生高速传输错误。
8. 单击 OK ( 确定 )。
使用 Studio 5000 环境设置网络 IP 地址具体步骤:
1. 在控制器项目管理器中,右键单击 EtherNet/IP 模块,然后选择Properties ( 属性 )。将显示 Module Properties ( 模块属性 ) 对话框。
2. 单击 Port Configuration ( 端口配置 ) 选项卡。
3. 在 IP Address (IP 地址 ) 字段中输入 IP 地址。
沈泰个人资料4. 需要的话,可在其他字段中输入其他网络参数。所显示的字段因 EtherNet/IP 模块而异。
5. 单击 Set ( 设置 )。
6. 单击 OK ( 确定 )。
获取更多工控技术经验:VIXINGONGZONGHAO:工控自动化老王
发布评论