⼆⼗⼏种空调常见故障判断与维修,详解原因分析及维修⽅法
⼀位从事空调及维修12年的⽼师傅,今天特向⼤家总结空调常见故障分析和秒杀办法,希望初
学者尽量不要⾛弯路,不要被某些理论书籍忽悠,其实他们根本没有实践过,⼀个问题他们可
以列举⼀⼤堆的原因,其实没有必要,百分之九⼗都是那些东西换,不⾜之处望指正。
1、空调不开机,不开机主要有2种,第⼀就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流
桥】这些应该是⼩⼉科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题⼤部分换晶振【就在CPU
旁边的】可以解决。
还有⼀种是插电有蜂鸣声,遥控不开机【⼿动可以】基本就是接收头坏【换接收头不会再⽹上
搜下就知道,接收板的地脚很容易吧,电容的负极或者电路板很宽的那条线,到地脚其他
两脚就很容易哦】。
2、空调不定时⾃动开关机,有的半夜叫,清洗接收板,换接收头或者拿掉⾃动转换开关基本可
以通杀。
3、开机⼏分钟或者数⼗分钟外机⾃动停机,或者外机不启动换室内管温传感器。
4、开机显⽰各种故障代码,呵呵呵,想必你⽆法记住所有的空调代码吧,本⼈从不记故障代
码,教你绝招,1测内外机连接线。2测传感器.3测电源电压.4换向【380V电】,查是否掉相。
观察电流和室内外机是否过脏,相信⼀般问题都可以解决。
5、开机室外机不启动或者外⾯只有风扇转,对于初学者⼀般是电容坏,其他问题再具体分析。
6、开机⼀段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法
解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机,别浪费时间,时间就是
⾦钱,别听有些杂志说的⼀⼤堆⽅法,那些⽅法我都⽤过,成功率很低,没有必要,有的⼈改
短⽑细管,千万不要怎么做,职业道德问题,⽽且影响空调效果。
7、还有就是⼀插电就显⽰故障代码和运⾏后显⽰故障代码是不⼀样的,插电显⽰⼀般是电源或
者信号线,主板问题。运⾏⼀段时间显⽰⼀般是传感器问题。
⼩编总结空调常见故障判断与维修
1、空调只吹风不制冷。
故障范围:室外机不⼯作;空调缺氟;压缩机损坏;压缩机启动电容器损坏。
2、空调不开机。
黄梅莹儿子故障范围:电源插座;室内机电路板;变压器;空调遥控器。
3、空调外机不启动。
故障范围:遥控器制冷模式设置错误;温度设定范围⾼于房间的温度;室内外连接线路不通;
4、空调室外风机不⼯作。
故障范围:外风扇电机损坏;外风机启动电容损坏;电路板的风机控制继电器损坏。
5、空调外机⼯作压缩机不启动。
故障范围:压缩机本⾝故障;压缩机温度过⾼;压缩机启动电容损坏;
6、空调不够冷。
故障范围:雪种不⾜;室外机散热不良;室外机冷凝器过脏;外风机转速慢;过滤器⽑细管有堵塞现象;压缩机不够⼒;室内机过滤⽹、蒸发器脏堵;房间空间⼤;
7、空调⼿动能开机遥控不开机。
故障范围:遥控器电池电量不⾜;遥控器损坏;空调机遥控接收头损坏;空调内机控制电路板损坏;
8、空调遥控能开机⼿动不能开机。
故障范围:室内主控电路板损坏;强制开关按钮损坏;
9、空调能通电不开机。
故障范围:室内电路板;空调显⽰故障代码进⼊保护状态引起不开机;空调遥控器;空调遥控接收板;
10、空调不能摆风。
故障范围:空调导风板损坏;空调摆风电机损坏;空调内机控制电路板损坏;继电器开路;遥控器未设置好。
11、室内风机不启动。
故障范围:室内风扇电机损坏;内风机启动电容损坏;内机电路板损坏;电机霍尔元件损坏;
12、室内机风⼩。
故障范围:过滤⽹脏堵;内风扇叶(贯流叶⽚)灰尘多;蒸发器脏堵;内风机故障;风机电容器容量不⾜;内机电路板。
13、空调室内机漏⽔。
故障范围:安装原因;室内机左右不⽔平;排⽔管⼝⾼于内机;排⽔管(排⽔槽)堵塞;排⽔管堵塞;
14、室内机左右或出风⼝滴⽔。
堵塞。
15、空调灯闪不能开机。
天生我材必有用下一句故障范围:室内管温传感器、内机室温传感器;内机风机线路断;外机缺雪种;
16、空调插电跳闸。
故障范围:压缩机漏电;内外连接线短路;风扇电机漏电;内机电源模版短路;⽤户家漏电开关损坏。
17、空调制冷⼀点时间后跳闸。
故障范围:压缩机有薇漏电现象;压缩机电源线漏电;漏电开关功率不够⼤;空调散热不良。
18、空调室内机有噪⾳。
故障范围:导风叶⽚;内风机风扇页;内风机轴承;安装问题;
19、空调室外机有噪⾳。
故障范围:压缩机卡缸;压缩机防震胶垫;室外风扇叶⽚断裂;外风机;机壳、螺丝震动;压缩机与铜管碰撞。
20、空调不能制热。
故障范围:模式调错;空调属单冷机型;设定温度低于房间环境温度;室外四通阀损坏;内机继电器、电路板异常;外机风机没⼯作。
空调故障判断与维修
故障⼀:漏⽔,滴答滴答滴⽔惹⼈烦
空调室内机之所以会漏⽔,有以下⼏种情况:
1.机体的安装不当:
室内机倾斜,管路⼝⽅向过⾼。
2.排⽔管不良:
由于排⽔管松弛或弯曲成波浪形状,造成排⽔不畅。
3.配管上结露⽔:
寒窑赋原文由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
4.室外热交换器滴⽔:
1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,⽽在热交换器的中途产⽣⽔滴,落在接⽔盘外的⽔滴将滴⼊室内。
2)空调系统内制冷剂不⾜引起室内机结冰,冰融化形成的⽔珠不直接滴⼊接⽔盘内。
当出现室内机漏⽔的情况时,可以根据以上⼏种情况进⾏⾃检,如果能⾃⾏处理更好,如果⾃⼰解决不了,应及时请专业技术⼈员登门处理。
故障⼆:漏氟,⽆缘⽆故空调却漏氟
空调缺氟时,检出漏点是渗漏维修的⾸要⼯作,今天我们为⼤家介绍五种常⽤的检漏⼿段,分别为荧光检漏、肥皂⽔检漏、卤素灯检漏、电⼦检漏等。
1.荧光检漏
即利⽤荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏等的照射会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进⾏检测,但R134a应⽤初期使⽤的PAG润滑油与R134a的相容性较差,由于渗漏处难觅油迹,荧光检漏剂也失去了⽤武之地。
即向系统充⼊压⼒位0.98-1.96Mpa的氮⽓,再在系统各部位涂上肥皂⽔,冒泡处即为渗漏点,这种⽅法是⽇前路边修理⼚最常使⽤的检漏⽅法,但⼈的⼿臂是有限的,视⼒范围也是有限的,很多时候根本看不到漏点。
3.卤素灯检漏
即将检漏灯点燃后,⼿持卤素灯上的空⽓管靠近制冷系统管路,当管路有渗漏时,⽕焰颜⾊会变为紫蓝⾊,使⽤这种⽅法检漏有明⽕产⽣,不但危险,⽽且明⽕与制冷剂结合会产⽣有害⽓体,此外也不易准确地定位漏点。
4.电⼦检漏
即将检漏装置的探头对着可能渗漏的部位移动,若检漏装置发出警报,表明此处有泄漏。电⼦检漏仪器容易损坏,维护较复杂且容易受环境化学品如汽油、废⽓的影响,也不能准确定位漏点。
5.分段保压检
即制作专⽤的接头夹具,然后对各器件、管道分别进⾏保压检测,这是⼀种⽐较可靠的检漏⽅法,在多器件、多管道的情况下,根据元件的渗漏成因并结合车况,按照先重点后⼀般的原则有序地进⾏检测,回事维修⼯作的效率⼤⼤提⾼。空调维修漏氟⾃查四法:
⾸先“⼿摸”⽤⼿摸空调后⾯冷凝百叶扇,如果⼿感温度不凉或没有热度,⽽且压缩机仍在⼯作,说明已经跑氟了。
“眼看”在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度⽐室温低6℃⾄8℃,运⾏15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应⽆结霜现象,否则,该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹,如有油迹,也表明有漏氟现象。
“⽿听”如果发现压缩机⾃开机时就⼀直在⼯作,没有停机的震动,压缩机⾃震的声⾳⽐新购时⼤,可能是因漏氟引起的异常声⾳。
“测温”⼀只温度计,*近冷风出⼝,看表温指⽰是否⽐室温低6℃⾄8℃,如低于此温度或不⾜5℃甚⾄与室温相差⽆⼏,⽽且压缩机仍在⼯作证明氟已跑净。
王学圻身高故障三:冬天最怕遇见空调不制热
1、使⽤不当
空调在长期时候后没有及时的清洗滤⽹以及内部造成空⽓流通堵塞,⼀定程度上会影响空调的制热效果。
蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能⼒下降,耗电量增加;制热温度设定过低。
⽽空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是⽆意间造成空调制暖不强劲的原因。
2、环境因素
冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制热量相等条件下,前两种耗电⽐第三种约⼩⼀半,考虑到供电容量和⽤电费⽤,现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使⽤条件,前两种只适⽤于-5℃以上的环境下,显然对北⽅地区不适⽤)。
热泵型空调器,制热时环境温度过低,空调能效⽐也降低,在较冷的冬天制热效果不理想,这是正常现象。对于⽆⾃动除霜的热泵型空调器,它使⽤的最低环境温度;是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空⽓流动,不能再从外界吸⼊热量的缘故;对于有⾃动除霜的热泵型空调器,它使⽤的最低环境温度也是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。
3、制冷循环系统、控制系统故障
1.制冷剂不⾜。
冷剂泄露或是不⾜原因导致,这时可简单的进⾏⾃测来辨别是否漏氟。
热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。若四通阀串⽓,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出⽓管返回到回⽓管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从⽽引起制热量不⾜。
3.单向阀(⼜称⽌逆阀)漏⽓。
当单向阀漏⽓时,制冷系统的⾼、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不⾜。当出现空调制冷正常、制热量不⾜故障时,通过检测系统运⾏时的压⼒,会发现低压侧压⼒上升,⾼、低压压差下降。南方小年和北方小年的区别
4.化霜控制器失灵。
热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采⽤热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调⽆法及时转⼊化霜运⾏状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不⾜、甚⾄停机。
此时应着重观察是否存在以下现象:化霜感温器件错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。
5.辅助电加热功能失效。
现在热泵辅助电热型空调普遍采⽤PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效⼒强劲,安全可靠,可长期使⽤。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常⼯作,在环境温度⽐较低时,会导致空调制热量不⾜,甚⾄在环境恶劣时空调完全不制热。
对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较⾼(在5℃以上)制热正常,⽽环境温度较低(在0℃以下)制热量不⾜或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分。
故障四:空调不制冷怎么办?
空调不制冷原因之⼀:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
环境温度35摄⽒度左右时1、低压0.45MP2、⾼压2.5MP以上3、静⽌压⼒1.1-1.2MP。
这属于正常的情况,⼀般是出现在使⽤了三到四年的⽼空调。空调没有完全不制冷,⽽是制冷的效果
下降了。这是因为,⽼式空调都是使⽤氟利昂作为制冷剂,长时间的使⽤会挥发掉。因此⽤户只要到正规的空调维修点添加⼀点就⾏了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本⾝的问题。
空调不制冷原因之⼆:供电电压不够
空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上⼏乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本⼈亲⾃做过实验。低于160V⼏乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压⽐较靠谱。
空调不制冷原因之三:空调功率不够
⼀般的选择原则为:制冷时150-250W/平⽅⽶,制热时250-350W/平⽅⽶,此外还需综合考虑空间⾼度、层次朝向、密封性能和居住⼈⼝等因素。
空调不制冷原因之四:外界环境温度过⾼
有⼀种⽐较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,⼤多数空调难以把室内的热量传递到室外,因⽽导致不制冷。
管理费用包括空调不制冷原因之五:空调长时间不清洗保养
要想空调能够正常运作,并且不影响⼈体健康,还要尽可能延长寿命,显然,⼀买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。⽽室内机则关乎到⼈体的健康,长时间不清洁,就会滋⽣细菌,污染空⽓,使⼈得病。