变频空调器维修笔记
推进项目建设122 通信电路中断。惠州旅游景点
云千千3 目前有些空调器连接线质量不好,4根引线之间有轻微漏电阻值,使得通信信号在传送过程中发生畸变,出现开机后室外机运行正常,通信电压0V—24V跳变也正常,但一段时间之后(约10min),室内机停止向室外机供电,更换室内机和室外机主板均不能排除故障,更换连接线后试机正常。
若风miss大批明星为何炅庆生4 空调器安装时加长室内外机连接线,由于接头之间绝缘处理不好,一段时间之后出现漏电阻值,使得电源相线干扰通信电路工作,出现室外机不运行或运行一段时间停机的故障。此时将接头重新分段包扎,并做好绝缘后试机正常。
三、室内机通信电路瓷片电容击穿,室外机不运行
故障说明
香菜海信KFR-26GW/27BP挂式交流变频空调器,之前单位同事维修时因室外机不工作,检查原因为室内机主板未向室外机供电,因而更换室内机主板,更换后室内机主板向室外机供电,室外机主板直流12V电源指示灯常亮,但室外机仍不工作,又更换了室外机主板和模块,均无法排除故障,于是邀请笔者共同维修。室内机通信电路原理图参见图6-2。
1.测量室内机接线端子电压
如图6-14左图所示,将空调器通上电源,按遥控器开机,室内风机运行,能听到室内机主板上继电器触点吸合的声音,说明已向室外机供电,使用万用表交流电压挡测量L和N端子电压为交流220V,说明供电正常。
图6-14 测量室内机接线端子交流电压和通信电压
如图6-14右图所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接2号端子N零线,红表笔接4号端