海信KFR-60LW/36BP型交流变频空调压缩机
驱动模块原理与典型故障检修口张湘粤
海信KFR-60LW/36BP是一款2008年生产
的立柜式交流变频空调,目前该机已大量进入维
修期,而且大部分均为变频板驱动、保护等故障,
笔者结合近段时间对该机的维修,总结经验与同
行分享,希望能起到抛砖引玉作用。
该空调使用的变频驱动模块型号是三菱的
去香港买什么好PS21867-AP,如图1所示,模块内IGBT功率管最
大工作电流是30A,而该变频空调制冷时额定电
电子科学与技术就业流11.1A,最大电流为18A,完全能达到使用要求。
H T H O H I N O O
R2X3
-
严卜
+3.3ta*5V
A
不02
C5X3~[C4
C3丄丄C2
■XT-
4护丁
VPC
―vp,
2VVFP
I YP1手足口病应急预案
才VP
C5
不,__
|Y1VUFS
[>1-rr C1-,-VUFB
口下下2
N0
-s
31
0M
d
图2是三菱PS21867-AP模块基本控制框架
图。从图中可以看出,
驱动变频压缩机电机
使用模块内部的六只
IGBT功率三极管,工
作时上下桥臂的3对
功率管依据控制逻辑
轮流工作,从而在变
频电机上形成uv->
VW—>WU的旋转磁
场,使电机得以运转。
模块的供电分为
两部分,一部分是P、
N之间的+310V左右
的直流供电,主要是
为6只IGBT功率三
极管驱动变频压缩机
服务;另一部分是上文件夹如何加密
X
RSHUNT
Frequency conversion
time
www.jwl989
APP 1_IAZOE  REPAIRirsJG
下桥臂驱动电路、保护电路的+15V 供电,如
VN1.VP1以及上桥臂的三颗IGBT 功率管。由于
受到下桥臂关断时的影响,必须要抬高其驱动电 路的电压,否则电路不工作,因此,在上桥臂的驱
动电路中设置了三组由D1.C1等组成的自举升 压电路,作为上桥臂驱动电路的电源,这样能确保 上桥臂的供电满足驱动电路对电源的需求。饶威
6路压缩机驱动信号分别由外机CPU 输出,
经R2、C5组成滤波吸收网络后送到PS21867-
AP 模块的UP 、VP 、WP 、UN 、VN 、WN 引脚,通过
六路的PWM 进行脉宽控制从而实现变频电机的 调速运转。
RSHUNT 无感水泥电阻用于检测模块工作
时IGBT 输出的电流,通过转换为电压数据及时
缸、压缩机线圈短路等导致的大电流烧坏模块,可
以实现模块的硬保护。
FO 是模块保护信号送到外机CPU 控制端口
功能脚,如果模块发生过流、欠压等故障时都会把 正常5V 的FO 电压拉低至低电平从而使外机
CPU 停止发送六路的PWM 脉冲,外机停止运
转,实现保护功能。
■ft 常见故障丽]
例1: 一台海信KFR-60LW/36BP 型立柜式 变频空调,开机工作15min 后,外机停机。
分析检修:这是一台已使用10年的机器,曾 历经两次搬迁移机。上门检查,上电开机,内/外机
均能工作,但是制冷效果不好。测量低压压力明显偏低,夏季R22冷媒仅有2.3bar,正常应该在
反馈至模块CIN 端,用于保护模块避免如因卡
Frequency  conversion  time
4.5bai~6.5bar 之间,由于冷媒不够导致蒸发器管温
传感器长时间未达到温度开启了保护。但加了冷 媒后外机反而比原来更快停机,说明不是缺冷媒
的问题,后来把冷凝器使用涤尘清洗后也无效果, 维修陷入困境。
多次保护停机后断电重启还是会自动停机,
再次上电时听见冷媒在蒸发器内流动的声音很微
弱,在外机附近明显听见临近停机状态时压缩机 声音越来越沉,使用钳表测其压缩机电流也是越
来越大,恍然大悟,故障原因是过电流保护。
为什么会是过电流保护,压缩机故障会导致 电流变大?但是每次刚开机声音越来越大,说明不
是压缩机问题,另外,停机平衡压力时间比较长, 平衡后按压三通截止阀维修口都有大量冷媒喷
出,压力也比较大,说明与冷媒无关。为什么冷媒 压力这么低,系统可能是“堵”了,才导致冷媒高低 压压力差大,压缩机负荷重,流过压缩机电流变
大,出现过电流保护。
再次上电开机使用万用表测量图3所示的外
机CPU 的⑩脚,发现刚开机电压在0.8V-1.3V 之 间,一旦该电压达到2.4V  (也就是工作电流达到
24A 左右),外机就保护停机,而该脚就是压缩机
过流保护输入至外机CPU
的参考电压脚,用于保护空
调避免过电流损坏模块、压 缩机等。
回收R22冷媒,细查后 发现毛细管堵塞,使用高压
氮气吹污疏通后,故障排 除。抽真空,充注冷媒至低
压压力5.5bar,运行时电流
为11.8A,外机CPU 保护引 脚电压为1.2V,机器恢复正 常。从本例可以得知,机器
经多次移机,如果安装时不注意操作规范就很容 易导致一些污物(例如穿墙孔的泥沙等)进入管路
内,久而久之容易堵塞系统,出现过流保护停机的
故障。
例2: —台海信KFR-60LW/36BP 型立柜式 变频空调,开机后内机工作,外机压缩机一启动瞬 间即停,不工作。
分析检修:上门检查,用户反映之前一直使用
正常,近段时间才出现外机开机困难的现象。检查 通信电路有8V~24V 左右的跳变脉冲,说明通信
电路正常。再检测外机+310V 、+ 15V 、+12V 、+5V  供电也正常,测量外机CPU 是否会发送6路的
PWM 脉冲信号,就用万用表测量每路都有2.5V
左右的电压,但一会儿消失了,判断是保护停机。
如图3所示,测量驱动模块上桥臂,其中
VVFB 这一路的电压偏低(仅有11V ),而其他两路
均为15V O 停机后细测发现自举升压电容C10已
无容量,而正常容量为10p.F/5()V,如图4所示,更
换该电解电容后故障排除。考虑到机器使用年限 比较长,外机使用环境也比较潮湿,所以三只电容
都一起更换(建议有条件的换用品牌的知名度更 好、更稳定的进口电解电容)。
Frequency  conversion
time
www.jwl989 APPL-IANOW RK1=>A.IRirJG HP
正是由于其中一只自举电容没有容量,从而导致上桥臂的一路驱动模块由于供电电压偏低使其驱动电
路不工作,模块内部开启欠压保护功能,此时使用万用表测量模块的FO引脚已为低电平,正常时是5V高电平,说明开启了保护功能。换用10|iF/50V电容后故障排除。
例3:—台海信KFR-60LW/36BP型立柜式变频空调,内机运转,外机不工作。
分析检修:上门检查,发现内机能运转,但是外机不工作,使用遥控器调出故障代码显示为“9”,说明是最大电流保护。
是否因为压缩机绕组短路或变频驱动模块内部大电流使IGBT击穿导致电流短路呢?开机一直没有发现压缩机有动作的迹象,测量由外机CPU发送的6路PWM脉冲均不正常,显示电压均为0.1V,明显没有脉冲信号输出,什么原因导致没有6路脉冲输出呢?
检查外机开关电源的+5V、+12V、+15V供电,均正常,内外机通信也正常,通信正常按理应该会有触发脉冲。检查外机CPU的翁脚电压时,发现仅0.2V,明显不正常,正常应该为高电平5V左右,难道是外机变频驱动模块IGBT管内部击穿导致大电流短路引起的保护,但是检查外机保险管,正常,没有明显损坏的迹象。由再外机CPU的翁脚往后检查,发现C24有漏电现象,把C24去掉后开机,机器能正常启动。公司员工福利制度
本例主要是由于C24贴片电容漏电导致CPU的翁脚(保护脚)的高电平拉低,外机CPU 误认为是大电
流等故障进行保护,因此,没有六路的压缩机PWM驱动信号输出,可更换C24排除故障。如果空调使用地区电压稳定,电源质量较好,该电容去掉也能正常工作,但是如果电源质量比较差,机器工作环境比较潮湿等的,建议换用质量更好的知名品牌(0.0WF/25V)无极电容。豳
小天鹅滚筒洗衣机门封圈故障检修
□刘方伟
—台小天鹅TG70-1231E(S)型滚筒洗衣机,用户称,工作中有焦糊味,而且噪音极大。
根据故障现象分析,初步判断轴承三脚架有故障。上门检查,转动内筒时发现,每转到一个固定点就有摩擦门封圈的现象。因该机已使用多年,征得用户同意,决定将轴承三脚架和门封圈全部换新。拆开盛水桶,取下有门封圈的部分,如图1所示。再次转动内筒,运转平稳无噪音。拆下前后两个轴承(均为进口轴承)目测,润滑油无变现象,且转动灵活;三脚架无磨损痕迹,整体无异样,看来故障原因在门封圈中。换上新的门封圈试机,故障排除。
提示:遇到这种转动不灵活、有噪音、摩擦门封圈发出的焦糊味时,建议先把门封圈拆下来再试机,避免不必要的配件更换,走弯路