时间刺客艾克出装
1、施工技术方案
1.1.国家标准、规范
(1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
(2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
(3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84)
马天宇包养(4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)
马国明身高(5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)
(6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)
(7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)
(8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
1.2.施工图集
(1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程
(2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程
(3)91SB—X1(2000)通用图集
(4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程
(5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制
(6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控
2、施工准备
2.1.技术准备
(1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施
工图纸,了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说
明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工
程项目的需求。
(2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟
悉设计整体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标
希崎jessica高等方面是否一致。
(3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单
位办理工程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员
进行技术交底。
(4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专
门研究,确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了
解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。
2.2.施工机具与材料的准备
(1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采
用的施工方案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和
进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。
(2)工程项目部技术管理人员应尽快熟悉图纸,列出设备部件明细,
按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间进行汇
总,编制材料、设备需用量计划,报物资采购部门。并确定主
要材料、设备进场时间和物资供应计划,为工程工期及施工质
量提供充分保障。
2.3.劳动力组织准备
(1)因本工程质量标准要求高,工程工期紧,工作量大,设备技术
含量较高,工程交叉施工,为了加强空调工程安装项目管理,
我公司将选派有较高专业技术水平和全面管理水平,工作经验
丰富,有创新精神,同时工作效率高的人员为该工程项目经理,
项目经理部的其他管理人员也本着合理精干的原则进行配置。
详细情况见项目管理体系介绍。
(2)在工程进行当中,项目经理部要组织好各专业队伍的劳动力,
提高劳动生产效率,施工高峰期各劳务施工队伍要设置专职的
安全检查人员、质检员、成品设备保护人员及消防人员等,组
织好现场的各项管理工作。项目经理部在选择施工队伍时应要
求施工人员均具备所从事行业至少三年以上的工作经验。特种
作业人员必需持证上岗。
王自健被老婆打是真的吗2.4.建立健全各项管理制度
为了使各项施工项目顺利进行,做到各项工作有章可循,工程项目经理部要建立健全工地的各项管理制度,主要包括以下内容:
(1)项目经理部岗位职责
(2)施工现场管理细则
(3)项目部施工现场安全生产管理制度
(4)项目部材料员岗位职责
(5)项目质量检查员岗位职责
(6)项目安全员岗位职责
2.5.现场临时设施
(1)工程项目部要解决好现场人员办公及用餐。
(2)施工道路:根据土建总包单位设置的现场道路运输材料、购配
件和设备
(3)施工用电:要解决好施工照明及机具用电。
(4)工程项目部应按照主要材料和设备的进场需要计划组织进场,
并根据规定地点和指定方式进行储存和存放。
(5)工程项目部应按照施工方案及施工工艺要求,落实冬季施工临
时设施和技术措施。
3、空调工程施工工艺
3.1.SET—FREE空调系统管道及设备安装
(1)冷媒管安装
冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m
铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺
必须保证冷媒管内的清洁干燥,需用氮气吹净
为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管内的空气(氮气保护焊)
在冷媒管未与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水分、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管内
封盖冷媒管可采用末端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法
冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管
冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊
液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄 冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接
冷媒管道的长度不得超过100M
室外机高于室内机时最大高度差不得超过50M
室内机高于室外机时最大高度差不得超过40M
室内机相互之间最大高度差不得超过15M
系统第一级分支距最远室内机的最远距离不得超过30M
室内机与室外机之间的气管每升高10M需安装一个存油弯头
(2)室外机的安装
有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续 检查设备在运输过程中是否受到损伤
检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线
设备二次搬运过程中一定要避免损伤
室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护
为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面
室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备(3)室内机安装
疫情最新数据消息河北安装前核对设备型号
悬挂室内机的吊架要稳定牢固
留下足够的安装空间以供检修,检修口应不小于450*450mm
相对于天花板表面保持水平,水平度在±1mm之内
机身必须与天花板可见接处呈直线
将吊挂框固定在悬吊螺栓上,牢固拧紧上下两个螺帽,在螺帽下要使用垫圈