培
训
手
册
南京佳力图空调机电有限公司
前言
对于程控交换机,电子计算机或高精密度电子设备而言,它们的运行情况,使用寿命皆与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度是影响工作环境的关键因素。
佳力图系列高精密度高洁净度专用空调机,具有精密恒温、恒湿及空气过滤等特性,是专为程控机房、计算机房及高精密电子设备提供良好可靠的工作环境而设计的。该机采用先进的微处理控制。反应速度快、精度高、可靠性好。温度控制精度可达+1℃,相对湿度控制精度可达+2%RH,完全能够满足程控交换机、电子计算机及精密电子设备对环境温、湿度的要求,这也是一般普通舒适性空调所不具备的。
佳力图系列专用空调机采用了简单容易的按键式操作,有自检测试系统,可对系统工作状态,故障性能等进行实地和远程监察,并可通过报警装置告知操作人员,更可与其周围工作环境设施建立一通讯管理系统,具有国际先进水平。
应广大用户迫切要求,编写了这本《机房专用空调机培训教材》,希望通过这本教材,使用户了解一些简单的制冷原理、空调机的操作以及简单的故障排除及维修技术。由于本人水平有限,编写时间较急,错误之处在所难免,请广大用户及读者给予批评指正,如有什么好的意见和经验,望给予指教。
赵楠个人资料南京佳力图空调机电有限公司
加拿大佳力图国际公司
中国技术支援中心
技术工程部梁立平
电话:025-********
传真:025-********
E-mail:nac@canatal
地址:南京市江宁经济技术开发区梅林街83号
邮编:211102
目录
机房专用空调简介
第一章 制冷原理
第一节 冷和热的概念
第二节 热和热量的概念
第三节 物态变化
第四节 关于制冷的一些基本概念左耳女主角
第五节 制冷原理
第六节 制冷剂
第二章 制冷系统的构造及组成
第一节 全封闭制冷压缩机的构造
第二节 涡旋式制冷压缩机的构造原理
第三节 蒸发器
第四节 蒸发器的去湿功能
第五节 风冷冷凝器及压控风机系统
第六节 热力膨胀阀
第七节 制冷系统的其它辅件
第三章 风道系统的组成
第一节 风道系统的布置
第二节 风道系统的组成
第四章 加热装置
第五章 加湿装置
第一节 加湿器的组成
第二节 加湿器工作原理
第六章 机房专用空调微电脑控制系统的功能
第七章 M52微电脑控制系统
第一节 微电脑控制系统的操作
第二节 系列VI电路控制原理
第三节 系列9电路控制原理
第八章 机房专用空调安装调试方法及注意事项第一节 场地准备
第二节 专用空调的安装
第三节 专用空调的调试
第九章 机房专用空调的管理、维护及保养
第十章 一般故障的判断及排除
第一节 微电脑控制系统故障原因及排除方法第二节 风道故障报警的原因及排除方法
第三节 制冷系统故障的原因及排除方法容祖儿 何韵诗
第四节 加热故障报警的原因及排除方法
第五节 加湿故障报警的原因及排除方法
附录
机房专用空调机简介:
一、 机房空调一高精密度、高洁净度专用空调机
电子计算机房、程控交换机房与一般空调房间相比,不仅在温度条件、湿度条件、洁净度及开机运转
要求等方面有所不同,而且在空调设备性能方面也与其它形式的舒适性空调不同。它们的特点可以从下面几方面来描述:1.精密空调具有高智能化的控制系统:
精密空调又称为高精密度,高洁净度专用空调机。具有精密恒温恒湿及空气过滤等特性。它的控制系统彩了高智能化的微处理控制装置,反应速度快,可靠性好。一般说来,温度精度可控制在+1℃之内,相对湿度也可控制在+2%RH,更为特别的是它所具有的内置式空气过滤装置,可将5μM粒径的尘埃去除95%以上,(这种过滤效率相当于国内净化标准中的中效等级)使设备的运行环境处于一个洁净的状态之中,而一般的舒适性空调在控制方式及控制精度方面与之相比都存在较大差距,尤其是在湿度及空气洁净度方面,普通柜机通常不具备这方面功能。
2.精密空调更适应排出机房内的大量显热
程控机房及电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230~350W/M2H (200~300KCAL/ M2H),在这类机房中几乎无潜热源,所以产湿量很小,热湿比相当高,这就需要及时的,大量的排出显热,精密空调大风量,小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求。由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿。它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量约占总能量的60~70%左右。由此可见舒适性空调去除显热能力只是精密空调的70%左右。如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备才能满足要求。
3.高密度排列的机房对空调的风量及换气次数提出了要求:
四川全兴足球队一般程控机房及电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断
进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,步进制自动交换机每一万门耗电量约为48~60千瓦,纵横制自动交换机每一万门约耗电60~72千瓦。按照一般机房排列计算,每立方米机房容积发热量约为26~31KCAL/H,程控交换机每一
万门耗电量为约为40~50千瓦,按照一般机房排列,每立方米机房容积发热量约为134~168KCAL/H,发热强度是纵横制自动机房的5倍以上,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格的要求。以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例:作为精密空调,它的风量应该≥10000M3/H,换气次数≥30次/H,而一般的舒适性空调的风量只有6000~6500 M3/H,换气次数只能达到10次/H,远远不能满足机房的要求。
4.精密空调的高可靠性满足了机房不允许停机的特点:
程控交换设备全年8760个小时不停的运作,而且交换机随话务量忙闲改变不大,因此常年满负荷工作。由于考虑隔热、隔湿及洁净度要求,一般机房不开外窗,机房建筑围炉结构的保温性能也很好,即使是在冬季,无采暖设备的情况下也需要供冷,因此要求空调设备能够保证全年连续可靠的运行,精密空调根据这种需要,设计选型通常采用双宽度、双进风前倾叶片低转速、低噪音离心风扇,自对中垫轴承具有不少于十万小时的使用寿命,制冷具有二套独立的系统,即使一套出现故障,另一套也能继续工作,新近全封闭涡旋式压缩机的面市更使其使用寿命得以延长。而一般舒适性空调主要是为提供人们舒适工作环境而设计,它只要满足一周五日,一日八小时的工作状态即告达到使用要求。
5.机房内相对湿度的要求不容忽视1千克等于多少克
相对湿度对机房影响是一个不容忽视的问题,湿度过高或过低影响磁带和使穿孔卡片变形,高湿度可
使设备表面结露而出现凝结水,影响电器元件的绝缘性能经及设备的正常使用,低湿度产生不同电位元件之间放静电,这种静电压可达几万伏,足以使电器元件受到致命伤害,同样低湿度还会造成纸带翘曲造成计算误差,精密空调的加湿系统、去湿系统均由分辨率极高的微处理控制器来控制,控制方式已由过去的P(比例)+I(积分)控制升级到P+I+D(微分)控制,可由用户自行选择的电极式锅炉和红外线加湿器为精密控制机房的湿度提供了可靠的保证,而一般舒适性空调,特别是3匹、5匹柜机是不具备这种加湿装置的。
冯绍峰女友倪妮6.带过滤装置的精密空调为机房带来了洁净的机房环境
程控交换机房和电子计算机房及高精密电子设备对空气的洁净度有着特殊的要求,机房内灰尘影响机器的正常工作,灰尘沉积在磁带和电子元件上会使磨损加速,而且也容易引起金属材料的化学腐蚀,电子元件性能参数的改变,绝缘性能下降等,如灰尘过大,有可能使某些重要部件报废,为保证空气的洁净度,空调系统进入机房内的空气必须全部过滤,对于灰尘粒径在5μM的粒子,空气过滤效率应达95%以上,而对于粒径1μM的粒子,至少要去除90%才算合格。按《计算机场地技术要求》中的A级要求,尘埃粒径≥0.5μM,最大浓度≤1
发布评论