华能国际本质安全体系
SHEO F-001-2016
消防安全管理规范
2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布
目录
前言 (ii)
1. 范围 (1)
2. 规范性引用文件 (1)
3. 术语和定义 (1)
4. 职责 (1)
5. 流程与风险控制 (1)
5.1. 流程图 (1)
5.2. 风险控制 (1)
6. 管理内容与要求 (2)
6.1. 组织与制度 (2)
6.2. 火灾危险源识别 (2)
6.3. 消防安全重点部位 (2)
6.4. 宣传教育培训 (2)
6.5. 消防疏散设施管理 (3)
6.6. 消防水管理 (3)
6.7. 消防设备器材管理 (3)
6.8. 消防检查与隐患治理 (3)
6.9. 消防应急管理 (4)
6.10. 火灾事故处置、上报和调查 (4)
6.11. 消防档案管理 (4)
6.12. 其它要求 (5)
7. 检查与考核 (5)
8. 相关/支持性文件 (5)
9. 报告与记录 (5)
附录 (5)
附图1:消防安全管理流程图 (6)
附表1:SHEO F-001-R01《火灾危险源辨识与预控表》 (7)
附表2:SHEO F-001-R02《消防水使用申请表》 (8)
附表3:SHEO F-001-R03《厂级消防检查表》(举例) (9)
前言
为了指导和规范华能国际所属企业消防管理工作,确保消防管理工作受到有效的控制,依据国家及行业有关消防安全管理规定,按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全管理体系手册》,结合华能国际所属企业的实际,特制定本规范。
本规范由华能国际组织编制、修编并归口管理。
本规范起草单位:华能国际电力股份有限公司
本规范编审人员:
修编:高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健
初审:张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰
复审:马洪顺
审定:赵平
批准:刘国跃
本规范由华能国际负责解释。
本规范历次修订情况:本规范于2010年7月31日首次发布。2016年12月31日第一次修编,自2017年1月1日起实施,原SHEO F-001《消防安全管理规范》同时废止。
消防安全管理规范
1.范围
1.1.本规范适用于华能国际所属企业消防安全管理工作。
1.2.本规范适用于华能国际所属企业各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员及外来人员。
2.规范性引用文件
中华人民共和国主席令〔2008〕第6号《消防法》
公安部令〔2002〕第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
公安部令〔2012〕第119号《建设工程消防监督管理规定》
公通字〔1996〕82号公安部《火灾统计管理规定》
DL 5027-2015 国家能源局《电力设备典型消防规程》
国能安全〔2014〕161号国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》
华能安〔2009〕504号中国华能集团公司《安全生产工作规定》
3.术语和定义
3.1.火灾:指违背人的意志,在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
3.2.消防设施:指消火栓、灭火器、火灾自动报警和灭火设施、消防安全疏散标志等各种专门用于防
暗黑破坏神3练级火、火灾报警、灭火以及发生火灾时用于疏散逃生的设施、器材。
3.3.消防安全重点部位:指火灾危险性大,发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。英雄联盟手游ID
3.4.消防安全责任人:法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人。
3.5.消防安全管理人:对消防安全责任人负责,实施和组织落实本单位消防安全管理工作的人员。
4.职责
4.1.厂长(总经理)、党委书记是消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。
bking的意思4.2.企业应成立由厂长(总经理)、党委书记为主任的防火委员会,并行文公布,对企业消防安全工作
进行决策。
格力空调故障代码e14.3.企业应结合实际组织制定消防安全相关制度和实施细则,落实各级消防安全责任制和岗位消防安
全责任制,明确各级和岗位消防安全职责、消防安全责任人。
4.4.企业应按照一岗一标的要求,明确各级人员对消防安全管理规范的应知、应会内容。
5.流程与风险控制
5.1.流程图
管理流程图见附图1
5.2.风险控制
风险控制点及风险管控表见表1
表1:风险控制点及风险管控表
6.管理内容与要求
6.1.组织与制度
6.1.1.企业应建立防火委员会,领导企业的防火工作。防火委员会由主任(厂长、党委书记),副主任(副
厂长、纪委书记、总工程师),委员(各部门主任)组成。
6.1.2.消防安全管理分为厂级、部门和班组三级。
6.1.3.企业应建立专职消防队,承担火灾扑救工作;也可与专业消防单位签订合同,由专业消防队提
供服务。
6.1.4.企业应组建义务消防队,各部门、班组应设义务消防队员,义务消防队在各级负责人的领导下
具体做好本部门的日常消防工作。义务消防员的人数不应少于正式职工的百分之十,消防安全重点部位应适当增加人数。
6.1.5.企业应针对不同区域特点完善各级、各部门消防管理规章制度与细则,确保有效落实。
6.1.6.企业应组织消防设备操作规程的制定和修订工作,经分管领导批准后发布实施。
6.1.
7.企业应按照消防设备操作规程要求,定期开展消防设备、设施的操作演练工作。
6.2.火灾危险源识别
6.2.1.企业应组织好全体员工(含外包员工)开展火灾危险源辨识工作,把火灾危险源辨识与预控作
为消防“防消结合”的重要工作。
6.2.2.火灾危险源辨识与预控表见附表1。
6.3.消防安全重点部位
6.3.1.企业应辨识本单位消防安全重点部位,建立消防安全重点部位清单,并制定相应防火管理内容
与要求。
6.3.2.消防安全重点部位应确定消防责任人。重点部位责任人必须熟悉、掌握责任区的消防设施器材
性能和使用方法,发现问题及时报告和联系处置。
6.3.3.消防安全重点部位或场所应有明显标志,并在指定的地点悬挂特定标志牌,其主要内容:消防
重点部位或场所的名称及消防责任人。如遇责任人变动,企业应及时做好更新工作。
6.3.4.消防安全重点部位应建立岗位消防责任制,落实消防安全措施,做到定点、定人、定任务。
6.3.5.消防安全重点部位每日应进行消防检查,对检查中发现的问题应及时进行整改并做好记录。
6.3.6.消防安全重点部位应制定消防预案并定期进行演练。
6.3.
7.消防安全重点部位必须保持清洁整齐,不得存放各种易燃易爆物品。
6.3.8.消防安全重点部位发生火灾时,按火灾事故应急预案执行。
6.4.宣传教育培训
6.4.1.企业对在岗员工每年至少进行一次消防培训。员工未经培训和考试不及格者不准上岗位。宣传
教育和培训内容应当包括以下内容:
1)有关消防法规、消防安全制度和消防设备操作规程;
2)防火检查的内容、频次和方法;
后藤真希3)“四懂、四会”,懂得岗位火灾的危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救火灾的方法、懂得
发布评论