安全门的整定
1、安全门整定前具备的条件:
1所有检修工作结束,工作票已终结;
2阀门、挡板及热工联锁保护试验结束,动作正确;
3安全门系统各阀门、管路完好,系统连接正确;
4检查并冲洗安全门缓冲水系统,之后将其注水;
5检查脉冲安全门杠杆系统应水平且活动灵活;
电信e9套餐
6检查安全门电磁铁垂直且活动灵活,无油垢、铁锈及金属沫等杂物,电磁力及行程足够;
7热工控制回路经试验动作正确,指示正常;
8检查安全门排汽管路及消音器可靠固定;
9)就地压力表精度等级符合要求(1.0级)且与DCS上压力指示对照准确;
10)照明良好,满足安全门系统调整要求;
11)所有通向安全门区域的通道、扶梯、平台、栏杆无杂物,通行无阻并有明显警告标志;
小沈阳近期情况如何
12)通讯设施齐全可靠,消防用品及防止烫伤的药品已备足。
2、P-20安全门整定步骤:
1)将不欲整定的安全门闭锁住,欲整定安全门弹簧紧力调至最大值;
2)为确保P-20内蒸汽具有足够过热度,整定安全门的工作可以在锅炉启动过程中转直流后进行,Д3阀前疏水保留开启, P-20排汽至凝汽器;
3)排汽至除氧器电动门NC700关闭,逐渐关闭NC701给P-20升压;
4)用调节NC701开度的方法提升P-20内压力,升压速度≯0.3MPa/min,如果P-20内压力
达不到2.25Mpa,可适当开启Д2,以满足整定要求。当P-20压力达2.25MPa时停止升压,开始进行P-20安全门整定工作;
5)调整欲整定P-20安全门弹簧紧力,直至安全门起座,并记录起、回座压力;
6)开启NC701降低P-20压力至1.8MPa,闭锁已整定好的安全门,并按此方法进行其余P-20安全门的整定;
7)P-20安全门整定完毕后,将P-20压力降至1.0MPa,关闭Д3阀前疏水电动门、Д2孔孝真主演的电视剧及Д2后电动门,开启NC700。
3、再热器安全门整定步骤:
1)将暂不欲整定的安全门的脉冲阀杠杆闭锁,将欲整定的安全门脉冲阀重锤移至远端;
2)解列脉冲阀电气回路(包括开关和压力继电器);
3)当中间再热管路已充分预热后,再热器通汽升压,通过改变RC045RC046的开度的方法,渐升再热汽压力至3.5MPa,升压速度≯0.3MPa/min;
4)就地手动抬起欲整定安全门脉冲杠杆试排汽一次,主阀回座正常无卡涩;
5)将压力渐升至4.3MPa后,保持稳压运行,调整脉冲阀杠杆上重锤位置或配重,使安全门动作;
6)将热工控制回路送电,将压力继电器定值定为4.3MPa,升压至启座压力,检验电接点压力表动作正确;
7陈柏融)降压至3.8MPa,并闭锁已整定的安全门的杠杆;
8)进行其它再热器安全门的整定,完毕后降至工作压力;
9)在单控室进行再热器安全门远方开启试验。
4、过热器安全门的整定:
1)将暂不欲整定的安全门的脉冲阀杠杆闭锁,将欲整定的安全门脉冲阀重锤移至远端;
2按规程要求炉升压至10MPa,用电气控制回路动作两套安全门,主阀回座正常无卡涩;
3)以渐关RC045RC046的方法,渐升主汽压力至27.5MPa,升压速度≯王希维0.5MPa/min;
4)过热器安全门的机械部分和电磁部分整定方法与再热器相同。
5、安全门整定时的注意事项:
1)安全门整定过程中,应有专人指挥和就地联系工作,无关人员禁止进入安全门整定区域;
2)升压过程中,就地压力与主控DCS指示经常对照,操作人员心中有数,并及时检查管道、支吊架及炉受热面的膨胀情况;
3)再热器干烧过程中,转向室烟温不得超过600℃;
4)整定过程中,不允许超压运行,P明星小时候-20安全门整定时用NC701作为防止P-20超压的手段,主、再热器用RC045RC046作为防止超压的手段,必要时可紧急停炉;
5)安全门整定好后,重锤位置必须可靠固定,压力继电器必须铅封。
注:首次安装或更换管路后而未吹管的情况下,应将脉冲管路进行蒸汽吹扫,吹扫压力为动作压力的80%,吹扫两次,每次不少于5min。