基础工程质量评估报告怎么写?

内容包括:1、工程名称:__X楼。2、工程地点:__大道西、和平路以南。3、工程规模:六层框架结构,建筑面积5807m2。4、参与建设的相关单位设计单位:__建筑设计有限公司。质监单位:__建设工程质量安全监督站。监理单位:__建设监理有限公司。施工单位:__集团建筑营造有限公司。
邢台服装批发  工程完工后,会进行相关检测,由第三方单位检测,并且出具检测报告,在工程交工时才能顺利完成合同内容。质量评估是对工程质量的最直接体现。基础工程对于建筑物而言,是至关重要的,其的质量直接影响到了整个工程的质量。接下来,365律师将和大家分享基础工程质量评估报告怎么写。
  __X市花园楼工程基础工程质量评估报告
  退税app一、工程概况
  1、工程名称:__X楼。
  2、工程地点:__大道西、和平路以南。
  3、工程规模:六层框架结构,建筑面积5807m2。刘涛演过的电视剧大全(全部)
为什么我们相遇在网络
  4、参与建设的相关单位
  建设单位:__集团有限公司。
  设计单位:__建筑设计有限公司。
  质监单位:__建设工程质量安全监督站。
男星露鸟  监理单位:__建设监理有限公司。
  施工单位:__集团建筑营造有限公司。
  二、质量评估依据
  1、建设监理合同、施工合同。
  2、工程设计图纸。
  3、国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量评定标准》。
  4、监理巡查记录和监理收集的工程质量保证资料。
  三、基础工程
  (一)、基础工程概况
  本工程基础采用桩基与承台条基相结合,桩基采用PCT—A400(60)和PCT—A500(65)静压预应力混凝土管桩,共217根桩。持力层5—3层(砂质粉土层),有效桩长21米,桩压力均超过单桩竖向承载力极限标准值1260KN。
  (二)工程施工概况
  1、基础工程施工日期:20__年__月__日——20__年__月__日。
  2、在基础施工过程中,对所有进场材料进行检查,均符合设计和规范要求,对管桩的焊接、基础钢筋、基础砼、砖基均按要求进行隐检。对静压预应力管桩的砼浇捣均进行旁站监理,对静压管桩的垂直度、水泥、砂、碎室的级配随时进行抽查,符合设计和规范要求。
  (三)、基础主要分项工程质量评述
  1、土方分项工程
  (1)、保证项目:基础土质符合设计要求,并未受扰动。
  (2)、土方分项工程质量检验批共2个分项,其中合格2项,合格率100%。
  2、桩基工程
  (1)、进场的管桩符合设计和规范要求。
沈玉琳 芽芽
  (2)、桩的静载力经试验符合设计要求,对桩身按要求101根桩进行动测试验,其中Ⅰ类桩96根,Ⅱ类桩5根,无Ⅲ、Ⅳ类桩,桩身完整符合设计和规范要求,桩位偏差符合规范要求。
  (3)、桩分项工程质量检验批1项其中合格1项,合格率100%
  3、钢筋分项工程
  (1)、保证项目:基础工程钢筋经检查合格证及现场抽样合格;钢筋焊接,经现场抽样试验合格,钢筋帮扎的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置均符合规范规定。
  (2)、钢筋分项工程质量检验批:基础钢筋共3个分项,其中合格3项,合格率100%。
  4、砼分项工程
  (1)工程采用__普通硅酸盐32.5级水泥,每批进场水泥均出具质保书和试验报告,经抽查确认质量合格,砼用水、粗细骨料,经检查均符合施工规范和有关标准的规定,现场砼按试验所提供的配合比配制,原材料按规定计量、砼搅拌、施工养护符合规范要求。试块均按规定取样制作,砼试块制作监理人员旁站监督砼强度评定合格。
  (2)、砼分项工程质量评估:工程砼共有4个分项,其中4项合格,合格率100%。
  5、砖砌体分项工程
  (1)、基础采用普通粘土砖,经查出厂合格证及砖力学试验报告,确认砖材料已达到要求,砂浆试件留置组数和做法均符合设计及施工规范要求,砂浆强度评定合格,现场砂浆饱满度抽查均达到80%以上。