(高)电工进网作业许可考试实际操作评分表
编号:GC001                                  操作项目:钢芯铝线钳压
地三鲜
   
   
工作单位
考试日期
       
完成操作时间
   
     
序号中国好声音所有歌曲
考核项目
考核要求
满分
扣分标准
得分
1
工作前准备
 
 
 
1.1
工具材料选择
满足工作要求,并做检查
3
漏项每项扣1分
1.2
导线连接部分除污
处理方法正确,选料正确
10
错或缺项扣2分
1.3
压接管选择
型号符合要求
2
型号错扣2分
1.4
压接管外、内部检查
内、外符合要求,处理正确
5
错误一项扣2分
1.5
导线端绑扎、穿管
绑扎正确,穿管露出端头为30~40mm
5
尺寸不对扣2分
2
工作过程
 
 
 
2.1
导线压接
 
 
 
2.2
压接顺序
由中间向两侧压接
10
方法不对尺寸错扣2分
3
工作终结验收
 
 
 
3.1
 
 
 
压接部分尺寸合格
 
 
 
d2=54mm
4
错误扣2分
d1=61.5mm
4
错误扣2分
d3=142.5mm
4
错误扣2分
D=29mm
4
错误扣2分
3.2
压坑数符合要求
压坑数应为20个
4
错误扣2分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
压接后导线短头长度为30~40mm,导线绑线应保留
5
尺寸不对扣2分
压接后弯曲不大于管长2%,有明显弯曲应校直
5
尺寸不对扣2分
校直后管不应有裂纹
5
尺寸不对扣2分
压接后两端导线不应有抽筋
5
尺寸不对扣2分
短头应涂樟丹
5
尺寸不对扣2分
3.3
清理现场
符合文明生产要求
5
尺寸不对扣2分
3.4
综合考察
 
10
扣3~5分
考评组长:                              考评员:             
(高)电工进网作业许可考试实际操作评分表
编号:GC007                                      操作项目:挂地线操作
   
   
工作单位
考试日期
       
完成操作时间
   
     
序号
考核项目
考核要求
满分
扣分标准
得分
1
工作前准备
1.1
正确选用工具
脚扣、安全带、传递绳、安全帽、手锤、验电笔、绝缘手套、接地线
6
缺1件扣1分
1.2
合理着装
着装整齐、配戴三大件
2
缺1项扣1分,不整齐扣1分
2
工作过程
2.1
检查工具
地线是否合格
5
不合格扣5分
2.2
登杆前
检查杆根、拉线,检查杆塔有无裂纹
10
未检查扣1—10分
2.3
检查脚扣
做冲击试验
5
未完成扣5分
2.4
登杆
动作规范、熟练,工作位置站的合适,安全带系绑正确
30
不规定扣1—10分,安全带系绑不正确扣1—10分,工作位置不合适扣1—10分
2.5
验电
带绝缘手套方法正确
7
未带绝缘手套扣7分
2.6
接地线装设
先接地端、后接导线电端,逐相挂设,人身不得接触接地线
30
未接地扣1—10分,人身碰触地线扣1—10分
3
工作终结验收
清理现场,无出现不安全现象
5
不合要求扣1—5分
考评组长:                              考评员:             
(高)电工进网作业许可考试实际操作评分表
编号:GC010                                    操作项目:万用表的使用
网上选车牌
   
   
工作单位
考试日期
       
完成操作时间
   
     
序号
考核项目
考核要求
满分
扣分标准
得分
1
准备工作
(1)了解万用表测量范围(交、直流电压,交、直流电流,电阻值)
10
使用错误扣5分
(2)测电阻前要检查电表外观,再检查指针调零,测试针红为+极,黑为负极,并检查电表瞬间短接看指针是否回零
20
错一项扣10分
2
测量电阻
(1)用欧姆档测电阻时要选择好倍率,每一个倍率都要将指针调零,不允许万用表电阻档直接测微安表表计和检流计内阻
马天宇
20
错一项扣10分
(2)万用表测完电阻后将转换开关调至交流电压最高档或空档
20
错扣10分
3
测量电流、电压
测电流电压时,根据须要将转换开关调至适当位置,测电流电压应由最高档开始向低档位转换,测量完后将档位调至交流电压最高档或空档
30
每错一项扣10分
考评组长:                              考评员:             
(高)电工进网作业许可考试实际操作评分标准
编号:GC—025                                操作项目:胸外心脏按压
孙泽源个人资料
姓    名
考    号
工作单位
考试日期
    年  月  日
完成操作时间
评    分
评  分  标  准
序号
考核项目
考核要求
满分
扣分标准
得分
1
判断意识
伤员意识判断正确
10
未摇双肩,未呼唤,未掐人中穴,掐压不稳,未看瞳孔,每项扣1分,时间少于5秒,动作过重或过轻,每项扣1—2分
2
判断呼吸
按规定对时间对伤员呼吸进行判断
15
未贴近触电者口鼻判断呼吸起伏扣2分,未用眼睛观看触电者的胸部起伏扣2分,判断时间少于5秒扣2分
3
判断心跳
判断方法应正确
5
触摸颈动脉方法位置错误扣3分,触摸时间少于5秒扣3分
4
韩文 我爱你
报告伤情
伤情报告应准确
10
叙述不准确,语言不清晰,每项扣1—2分
5
口对口呼吸
按要求正确进行口对口人工呼吸
20
清理动作不规范,未拉开气道或方法不正确,每项扣2分,吹气时未捏住鼻孔,未包住触电者口,每项扣2分,无效吹气一次,多吹一次或少吹一次,每项扣2分,每次吹气持续2秒左右否则扣2分
6
胸外心脏按压
准按压点,按要求进行
10
按压点方法错误,手指未翘起,双臂未伸直,按压未垂直,每项扣2分,按压幅度不够或频率不对每项扣2分,放松时掌根离开胸骨,无效按压1次,多按或少按每项扣1分,按压每周期开始前均要准按压点,否则扣2分
7
再次判断
判断正确
20
瞳孔、呼吸、心跳情况,考核内容同上
8
抢救情况
积极抢救
触电者心跳、呼吸未恢复、抢救未成功扣20分
9
文明生产
设备完好,认真负责,着装整齐
10
损坏设备扣5分,态度认真,着装整齐,仪表端庄,否则每项扣1分
考评组长:                              考评员:             
(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的支持)