(高)电工进网作业许可考试实际操作评分表
编号:GC—001 操作项目:钢芯铝线钳压
姓 名 | 考 号 | 工作单位 | ||||||||
考试日期 | 年 月 日 | 完成操作时间 | 分 | 评 分 | ||||||
评 分 标 准 | ||||||||||
序号中国好声音所有歌曲 | 考核项目 | 考核要求 | 满分 | 扣分标准 | 得分 | |||||
1 | 工作前准备 | |||||||||
1.1 | 工具材料选择 | 满足工作要求,并做检查 | 3 | 漏项每项扣1分 | ||||||
1.2 | 导线连接部分除污 | 处理方法正确,选料正确 | 10 | 错或缺项扣2分 | ||||||
1.3 | 压接管选择 | 型号符合要求 | 2 | 型号错扣2分 | ||||||
1.4 | 压接管外、内部检查 | 内、外符合要求,处理正确 | 5 | 错误一项扣2分 | ||||||
1.5 | 导线端绑扎、穿管 | 绑扎正确,穿管露出端头为30~40mm | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||
2 | 工作过程 | 地三鲜|||||||||
2.1 | 导线压接 | |||||||||
2.2 | 压接顺序 | 由中间向两侧压接 | 10 | 方法不对尺寸错扣2分 | ||||||
3 | 工作终结验收 | |||||||||
3.1 | 压接部分尺寸合格 | d2=54mm | 4 | 错误扣2分 | ||||||
d1=61.5mm | 4 | 错误扣2分 | ||||||||
d3=142.5mm | 4 | 错误扣2分 | ||||||||
D=29mm | 4 | 错误扣2分 | ||||||||
3.2 | 压坑数符合要求 | 压坑数应为20个 | 4 | 错误扣2分 | ||||||
压接后导线短头长度为30~40mm,导线绑线应保留 | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||||
压接后弯曲不大于管长2%,有明显弯曲应校直 | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||||
校直后管不应有裂纹 | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||||
压接后两端导线不应有抽筋 | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||||
短头应涂樟丹 | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||||
3.3 | 清理现场 | 符合文明生产要求 | 5 | 尺寸不对扣2分 | ||||||
3.4 | 综合考察 | 10 | 扣3~5分 | |||||||
考评组长: 考评员:
(高)电工进网作业许可考试实际操作评分表
编号:GC—007 操作项目:挂地线操作
姓 名 | 考 号 | 工作单位 | ||||||||
考试日期 | 年 月 日 | 完成操作时间 | 分 | 评 分 | ||||||
评 分 标 准 | ||||||||||
序号 | 考核项目 | 考核要求 | 满分 | 扣分标准 | 得分 | |||||
1 | 工作前准备 | |||||||||
1.1 | 正确选用工具 | 脚扣、安全带、传递绳、安全帽、手锤、验电笔、绝缘手套、接地线 | 6 | 缺1件扣1分 | ||||||
1.2 | 合理着装 | 着装整齐、配戴三大件 | 2 | 缺1项扣1分,不整齐扣1分 | ||||||
2 | 工作过程 | |||||||||
2.1 | 检查工具 | 地线是否合格 | 5 | 不合格扣5分 | ||||||
2.2 | 登杆前 | 检查杆根、拉线,检查杆塔有无裂纹 | 10 | 未检查扣1—10分 | ||||||
2.3 | 检查脚扣 | 做冲击试验 | 5 | 未完成扣5分 | ||||||
2.4 | 登杆 | 动作规范、熟练,工作位置站的合适,安全带系绑正确 | 30 | 不规定扣1—10分,安全带系绑不正确扣1—10分,工作位置不合适扣1—10分 | ||||||
2.5 | 验电 | 带绝缘手套方法正确 | 7 | 未带绝缘手套扣7分 | ||||||
2.6 | 接地线装设 | 先接地端、后接导线电端,逐相挂设,人身不得接触接地线 | 30 | 未接地扣1—10分,人身碰触地线扣1—10分 | ||||||
3 | 工作终结验收 | 清理现场,无出现不安全现象 | 5 | 不合要求扣1—5分 | ||||||
考评组长: 考评员:
(高)电工进网作业许可考试实际操作评分表
编号:GC—010 操作项目:万用表的使用
姓 名 | 考 号 | 工作单位 | ||||||||
考试日期 | 年 月 日 | 完成操作时间 | 分 | 评 分 | ||||||
评 分 标 准 | ||||||||||
序号 | 考核项目 | 考核要求 | 满分 | 扣分标准 | 得分 | |||||
1 | 准备工作 | (1)了解万用表测量范围(交、直流电压,交、直流电流,电阻值) | 10 | 使用错误扣5分 | ||||||
(2)测电阻前要检查电表外观,再检查指针调零,测试针红为+极,黑为负极,并检查电表瞬间短接看指针是否回零 | 20 | 错一项扣10分 | ||||||||
2 | 测量电阻 | (1)用欧姆档测电阻时要选择好倍率,每一个倍率都要将指针调零,不允许万用表电阻档直接测微安表表计和检流计内阻 | 马天宇 20 | 错一项扣10分 | ||||||
(2)万用表测完电阻后将转换开关调至交流电压最高档或空档 | 20 | 错扣10分 | ||||||||
3 | 测量电流、电压 | 测电流电压时,根据须要将转换开关调至适当位置,测电流电压应由最高档开始向低档位转换,测量完后将档位调至交流电压最高档或空档 | 30 | 每错一项扣10分 | ||||||
考评组长: 考评员:
(高)电工进网作业许可考试实际操作评分标准
编号:GC—025 操作项目:胸外心脏按压法
姓 名 | 考 号 | 工作单位 | ||||||||
考试日期 | 年 月 日 | 完成操作时间 | 分 | 评 分 | ||||||
评 分 标 准 | ||||||||||
序号 | 考核项目 | 考核要求 | 满分 | 扣分标准 | 得分 | |||||
1 | 判断意识 | 伤员意识判断正确 | 10 | 未摇双肩,未呼唤,未掐人中穴,掐压不稳,未看瞳孔,每项扣1分,时间少于5秒,动作过重或过轻,每项扣1—2分 | ||||||
2 | 判断呼吸 | 按规定对时间对伤员呼吸进行判断 | 15 | 未贴近触电者口鼻判断呼吸起伏扣2分,未用眼睛观看触电者的胸部起伏扣2分,判断时间少于5秒扣2分 | ||||||
3 | 孙泽源个人资料判断心跳 | 判断方法应正确 | 5 | 触摸颈动脉方法位置错误扣3分,触摸时间少于5秒扣3分 | ||||||
4 韩文 我爱你 | 报告伤情 | 伤情报告应准确 | 10 | 叙述不准确,语言不清晰,每项扣1—2分 | ||||||
5 | 口对口呼吸 | 按要求正确进行口对口人工呼吸 | 20 | 清理动作不规范,未拉开气道或方法不正确,每项扣2分,吹气时未捏住鼻孔,未包住触电者口,每项扣2分,无效吹气一次,多吹一次或少吹一次,每项扣2分,每次吹气持续2秒左右否则扣2分 | ||||||
6 | 胸外心脏按压 | 准按压点,按要求进行 | 10 | 按压点方法错误,手指未翘起,双臂未伸直,按压未垂直,每项扣2分,按压幅度不够或频率不对每项扣2分,放松时掌根离开胸骨,无效按压1次,多按或少按每项扣1分,按压每周期开始前均要准按压点,否则扣2分 | ||||||
7 | 再次判断 | 判断正确 | 20 | 瞳孔、呼吸、心跳情况,考核内容同上 | ||||||
8 | 抢救情况 | 积极抢救 | 触电者心跳、呼吸未恢复、抢救未成功扣20分 | |||||||
9 | 文明生产 | 设备完好,认真负责,着装整齐 | 10 | 损坏设备扣5分,态度认真,着装整齐,仪表端庄,否则每项扣1分 | ||||||
考评组长: 考评员:
(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的支持)