一、项目操作
(一)工具、材料
1.工具:电工个人工具1套、铁锹1把、脚扣1副、安全帽1顶、安全带1副(带后备保护绳)、线手套1副、警示标牌(止步,高压危险4块、从此进出1块)、安全围栏若干、传递绳12m、榔头1把。
2.设备:10kV接地线、10kV验电器1支、绝缘手套1双、高压发生器1块。
(二)安全与危险点预控
1.防触电伤人:登杆前作业人员应核对线路名称和位置称号无误后,方可工作。注意与邻近电源的安全符合安规规定要求。
2.防倒杆伤人:登杆前检查杆根、杆身、埋深是否达到要求,拉线是否紧固、周围环境是否符合工作要求。行人道口、人员密集区设置安全围栏、警示牌必要时派专人看守。
3.防高空坠落:登杆前要检查登高工具是否在试验期限内,对脚扣和安全带进行外观检查及冲击试验。
高空作业中安全带应系在牢固的构件上,并系好后背绳,确保双重保护。转向移位穿越时不得失去一重保护。作业时不得失去监护。
4.防坠物伤人:作业现场人员必须正确佩戴合格的安全帽,无关人员严禁进入工作现场且不得在作业点范围内逗留。杆上作业要用传递绳索传递工具、材料,严禁抛掷。
(三)操作步骤与要求
1.准备工作。
(1)着装。
(2)根据工作需要选择工器具。
(3)选择符合标准的接地线、接地棒、验电器、绝缘手套
2.工作过程。
(1)登杆前检查。
(2)登杆工具冲击试验。
(3)登杆、工作位置确定。
(4)验电。
(5)挂接地线。金庸侠传3六脉神剑
童瑶 章子怡
(6)拆除接地线。
3.工作终结。
(1)操作人员下杆。
(2)清理现场,退场。
(四)技术要求
1.应使用相应电压等级、合格的接触式验电器、绝缘手套和三相短路接地线且符合安规要求,接地线满足现场短路电流且其截面不得小于25mm2,绝缘手套在试验合格期内(半年),接地线在有效试验期(不超过5年),验电器在有效试验期内。
2.验电前站位伸手距导线保持0.7m的安全距离。验电时先验低压、后验高压、先验下层、后验上层,
先验近侧、后验远侧,验电时,绝缘棒的金属部分应逐渐接近导线,根据有无放电声火花来判断线路是否带电。
3.验电、装(拆)接地线应使用绝缘棒和绝缘手套。
4.装设接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好、连接应可靠。接地桩埋设地下不小于0.6m,先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与挂接地线相反。
二、培训考核
(一)设备及场地
1.考场可以设在培训专用10kV线路上进行。可以在家兼职
2.配有一定区域的安全围栏。
3.按参加考核人员的数量配备工具、设备。
4.设置评判桌椅和计时秒表。
(二)考核时间
介绍一种事物的说明文
参考时间为20min。
(三)考核要点
1.要一人操作,一人监护。考生就位,经许可后开始工作,规范穿戴工作服、绝缘鞋、安全帽、手套等。
2.工器具选用:电工包,扳手、锤子、卷尺等;脚扣、安全带(带后备保护绳)、安全帽、工作手套、传递绳,并作外观检查。
3.设备选用:应使用相应电压等级、合格的接地线、绝缘手套和接触式验电器、高压发生器,并检查标签是否在试验期内。
4. 登杆前核对线路名称和位置称号,检查杆根、杆身、埋深、拉线及周围环境的情况是否符合要求。
5.对登杆工具脚扣、安全带进行冲击试验及外观检查。
6.登杆动作规范、熟练,验电前站位伸手距导线保持0.7m的安全距离,站位合适,安全带系绑正确。吴签什么梗
主持人李艾
7.在验电前启动验电器再次证明其完好,验电方法及顺序正确。
8.验明线路确无电压后,用传递绳上提接地线,并挂在合适的位置。先接接地端,接地棒深度不小于0.6m,后接导线端,逐相挂设。并符合装设接也线的要求,接地线与导线使用专用线夹且连接可靠,严禁抛挂,操作中人体严禁碰触接地线和未经验电接地的导线,无缠绕现象,操作熟练。
9.拆地线与挂接地线操作顺序相反,并用传递绳传递至地面,操作规范熟练。
10.操作人员下杆并与地面辅助人员配合清理现场。
11.安全文明生产,在规定时间内完成,时间到后停止操作。节约时间不加分,超时停止操作。按所完成的内容计分,未完成部分均不得分。要求操作过程熟练连贯,工具、设备摆放整齐,现场清理干净。
12.装、拆接地线需办理的相关手续(现场勘察记录、停电申请、电力线路第一种工作票)和其他应采取的安全措施(检修前办理许可手续、验电、挂接地线、悬挂标示牌和装设围栏、班前会,工作结束后撤除地线、班后会、办理终结手续),适当时可以通过口述作为附加内容。
三、评分参考标准
行业:电力工程工种:  农网配电营业工等级:五