火灾报警器操作流程
一、火警的处理
张翰的眼睛图片主机报火警:火警灯亮并发出救火警报声。
1、按消音:读出火警点的地址号和火警的具体位置,通知有关人员现场查看
2、真火警:启动相关连的外控设备,组织人员救火,拨打119火警电话并通过广播、通讯设备系统指挥疏散人员。东方神起成员名字
3、火警消除后恢复外控设备,主机复位进行正常监控。
4、误报火警:按主机复位键复位,若依然报警,通知生产厂方或维保单位技术人员维修处理。
赵楠个人资料5、做好当班记录工作。
二、故障的处理
主机报故障:故障灯亮,查看主机并消音,若是报警或联动故障按下列操作:
1、读出故障点的地址号及位置,后复位主机;若故障依旧,必须逐级上报,并安排人员查看模块及末端设备。
2、模块及末端设备正常,故障依旧,通知生产厂方或维保单位技术人员查看、处理。
3、做好当班记录工作。
林智慧整容4、电源故障:查看是主电故障还是备电故障。主电故障:查看有无交流220V电压和主机内开关板上的保险管是否熔断。备电故障:查看蓄电池有无直流24V电压和开关板上的备电保险管是否熔断。
5、若外部电源正常而主机依然报故障,由此出现的主电或备电故障通知生产厂方或维保单位技术人员进行维修处理,做好当班记录工作。
三、设备的保养与维护
1、定期进行火警模拟试验。
2、定期进行故障和主备电切换试验。
3、定期对外控消防设备进行主动和自动启动运行实验。
黄晓明台湾4、定期对蓄电池进行保养与维护,备电每月进行放电1~2次,关主电、用备电,每次使用备电时间约7小时。
5、做好当班记录工作。
伊能静电影四、开机与关机
火灾报警器的电源为消防专用电源,开关在主机内的电源控制板上,遵守开机以先开备电后开主电,关机以先关主电后关备电的原则。