泛海三江报警主机故障
关菊英与周伟利1、报火警后,警铃、声光警报器为何不动作?
可能原因有:
a、主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)。
处理方法:打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键,“远音联动”打开(“远音联动”指示灯点亮)。
b、主机上存在该被联动警铃或声光警报器的故障信息。
处理方法:排除故障信息,检查控制警铃的模块或智能型声光警报器的编码是否正确,接线是否松动。
c、直流24V电源没有供到相应的警铃或声光警报器。
处理方法:检查直流24V电源是否供到相应的警铃或声光警报器,将直流24V电源线按要求接好,接通直流24V。
d、警铃的输出模块类型没有设置成为远音或声光警报器。
处理方法:将控制警铃的输出模块的类型设置成远音或声光警报器。王奎荣主演的电视剧
e、在联动设置中没有设置警铃或声光警报器的相关联动输出。
处理方法:在联动设置中设置相应的联动关系,目标指向警铃或声光警报器。
2、报火警后,为何没有什么任何设备请求动作?
可能原因有:
a、主机查面板上“一般联动”未打开(“一般联动”指示灯未点亮)。
处理方法:打开面板控制权限,按一次“一般联动”按键,“一般联动”打开(“一般联动”指示灯点亮)。
成都宠物市场
b、联动设置中无联动设置数据,或联动数据中“注册”项没有选定。
处理方法:进入主机联动设置项,按安求设置联动关系,并选定“注册”项。
3、报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作?
主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。
不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。同时还应检查相应联动关系是否设置正确。
4、报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,因不受模块控制而没有启动。
处理方法:将现场设备置于自动状态。
b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。
检查设备反馈信号线,将线连接好。
5、某回路为何不停的报故障或反馈,然后又自动消失?
可能原因有:
a、回路信号线对地绝缘情况不好,对地绝缘电阻小于3MΩ。
处理方法:检查线路。
b、某个设备的监视点对地电阻小于3MΩ。
处理方法:检查线路。
c、整个回路中有个别设备因漏电流过大、浸水损坏﹑雷击损坏拉回路电流。
处理方法:把损坏的设备检查出来进行更换,可采用分段排查的方法进行查故障。
d、回路线上误装有普通探测器或其他厂家设备引起拉电流。
处理方法:检查设备,将误装的设备拆除。
e、回路线上有强干扰信号,如信号线路与强电线路并行走线,或附近有强磁场。
处理方法:重新走线,与强电线路分开或避开干扰源。
象棋技巧f、回路线一根与平面层的线槽短路。
处理方法:检查线路。
6、某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?
发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路通讯似乎很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。
处理方法:检查线路,将线路按要求连接。
7、为何主机既报主电故障,又报备电故障?
可能原因有:
a、主机电源反馈电缆未连接好或损坏。
处理方法:重新连接主机电源反馈电缆或更换主机电源反馈电缆。
b、主机“电源设置”菜单内所设置的电源反馈类型与实际使用电源的反馈类型不符。
处理方法:进入主机“系统设置”菜单下的“电源设置”选项,正确设置参数。
梁静茹被曝婚变
8、报警时打印机为何打出一些乱码?
主机系统可设置多种打印机及其通信参数,打印乱码的可能原因有:
a、设置的打印机类型与所配置的打印机类型不符,例:设置为“MPRT-01打印机”时为针式打印机,设置为“MPRT-02打印机”时为热敏打印机。
处理方法:进入主机“系统设置”菜单下的“打印机设置”选项,正确设置参数。
b、打印机的通信速率设置不正确。通常出厂时,针式打印机的速率为2400BPS,热敏打印机印机速率为9600BPS。
处理方法:进入主机“系统设置”菜单下的“打印机设置”选项,正确设置参数。打印机的通信速率可通过打印的自检来得到(操作为:先按左键将打印机电源指示灯按灭,再按信右键同时紧接着按下左键,打印机开始自检。自检打印出来的结果中便有打印机当前使用的通信速率。),如果自检出来的速率与主机设置的速率不一致,则通过打印机本身的拨码开关或跳线进行更改。
9、两台或以上主机联网时,为何2号主机可以收到一号主机的报警信息,但1号主机却不能收2号主机的数据?
主机联网时采用的是主从组网方式,即联网机器中以1号主机为主机,其它主机为从机,但是只有在登记了对方主机号后,本机发生的报警信息才能通过联网线传送给对方。2号机能接收到1号机的报警信息,说明联网线路已连通,且1号机在联网设置中登记了2号主机;1号机不能收到2号主机的报警信息,只能说明2号主机没有登记1号主机。
处理方法:进入主机“系统设置”菜单下的“联网设置”选项,正确设置“本机号”、“传输速率”并把联网中的所有主机登记。
10、主机报XX接口板XX回路故障是何原因?刘雨凯
主机当接口板回路发生短路、接地或开路故障时,即会自动报出“XX接口板XX回路短断路故障”。具体为回路短路、接地,还是回路开路,可通过查看机内接口板上指示来判断,接口板上有四个指示灯,正常情况下有一个绿灯常亮为电源指示灯,一个红灯闪亮为CAN通信指示,两个黄灯分别为一回路和二回路的线路故障指示(线路短路或接地时指示灯常亮)。
处理方法:检查回路线路是存在短路、接地或开路现像。
11、哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离?
按面板上的“隔离”键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等……。
12、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?
此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用“操作”菜单中“单点测试”功能,可以看到单点设备的相关参数。
处理办法:断开线路,一段一段接