一:火警信息特征:
1.当系统存在火警时,火灾报警控制器将报火警信息:
2.仓管员工作总结火灾报警控制器发出与其它信息不同的火警声(例如:消防车声);
3.火灾报警控制器的火警总指示灯(红)点亮;
4.火灾报警控制器显示当前火灾报警部位的总数和所属区域;
5.火灾报警控制器的火灾报警信息为最高显示级别,优先显示,不受其它信息显示影响;
6.火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除。
二:故障信息特征:
1.当系统存在故障时,火灾报警控制器将报故障信息:
2.火灾报警控制器发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声);
3.动物饲养员火灾报警控制器的故障总指示灯(黄)点亮;
4.火灾报警控制器待故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除。
三:火灾报警控制器的组成:
主要由感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器和光束感烟探测器组成。
四:消音的操作方法
在火灾报警控制器发生火警或故障等警报情况下,可发出相应的警报声加以提示,警报声能被手动消除(按下“河南人大代表建议尽快放开生育消音好看的喜剧片”键),即消音操作,当再有报警信号输入时,能再次启动警报声音。
五:自动报警系统显示火警信号后,应首先按下“消音”键消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机通知巡查人员尽快到现场查看是否有火情发生。有火警发生可按下最近的手动报警按钮(按钮按下后则不能自动复位,以备电气维护人员查报警点),控制器将发出声音报警。
六:若探测器反复进入报警状态,则为探测器故障,应将报警点屏蔽,使探测器恢复至正常工作状态。屏蔽方法如下(此项由电气维护人员操作):
1.记下故障报警探测器的编号。如:01034511
2.按下“屏蔽”键
3.输入故障报警探测器的编号。如:01034511。再按下 “确认”键
4.按下 “复位”键,再“确认”恢复至正常工作状态。
七:当火灾报警控制器发出某个区域有报警信号,应由该区域的当班人员进行处理,做好相应的记录;若属误报,需通知电气维护人员进行解决。