主机操作步骤
一、操作步骤:
2、通过查看火灾报警主机液晶、报警指示灯来确认报警类型接报警设备的位置及数量。
3、通知相关人员处理报警的设备并恢复正常。注意:现场的手动报警按钮及消火栓报警按钮,需要现场人员现场进行现场复位。
4、处理完后按“复位”键将报警主机复位。
5、做好报警记录。
6、如果有暂时无法处理的问题又不想让主机响,可以对部件进行隔离:
部件隔离步骤:首先按“菜单”键;输入口令“123”按“确认”键进入系统菜单;进入“系统设置”→“屏蔽操作” →现在种植什么最赚钱“屏蔽设置” →“按地址屏蔽”输入要隔离的设备的“回路号”和“地址号”按“确认”键。
二、报警信号的正确识别
正常监视状态 系统正常运行,控制器不显示任何故障、火警等信息。
火警状态 控制器发出火警信号,火警灯亮,液晶显示火警信息。
闫凤娇534m 故障状态 部件故障、线路故障、控制器自身故障,控制器发故障声并显示故障信息。
动作状态 控制模块动作,控制器显示动作、反馈信息,发出反馈声。
张家界属于哪个省哪个市哪个区 隔离状态 部分探测器、报警按钮等部件出现故障,为消除报警显示,可通过隔离或屏蔽操作,使这些报警信号消除,此时隔离指示灯亮。
注意:部件发生故障,不能隔离了就算完了,一定要尽快维修,维修后要解除隔离。
三、处理方法:
1、火警信息处理方法:
● 火警确认, 接到报警信号后,值班人员应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。
如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录。
如确有火灾发生,应立即用通讯工具向消防控制室报告,利用现场灭火器材组织扑救。
例:1993年8月12日,北京隆福大厦由于消防总控室值班人员邱某严重不负责任,后楼因振流器起火后,控制器显示报警,邱某认为“误报”,随手解除,结果火势蔓延,造成直接经济损失2100万元。
● 启动消防设备,控制室留守人员应根据火灾情况启动有关消防设备。
● 报告火情,通知有关人员到场灭火,报告单位值班领导,并应拨打119向消防队报警。
● 恢复运行,情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态,对于损坏设备要及时维修、更换。
● 将现场火警信号恢复后,将报警主机进行复位。
● 做好相关记录。
2. 发生火警时注意事项
● 头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。
股票大宗交易 因为实际情况下,火灾发生的概率比较小,大部分火警都属于误报,但也不能排除火灾真正发生的可能性。
● 根据火灾报警控制器的火警显示信息,查明发出火灾报警信号的探测器位置、地址。
● 尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因;判断是真正火灾还是误报;可以使用消防电话或派人现场察看。
● 如果消防值班人员确认火灾发生,应根据不同情况立即采取以下两种方式:
火情较小时,应及时采用灭火器具将火扑灭;
火情较大时,在及时组织本单位人员利用现有消防设施、设备扑救火灾的同时,迅速拨打119电话,通知消防队并全力配合消防队施救。
3. 误报火警的判断
● 火灾报警 是指在保护范围内存在因火灾产生的烟雾、高温,火灾报警系统检测到火灾参数, 并发出火灾声、光报警信号。
● 误报 是指保护范围内没有发生火灾而火灾报警系统报火警的情况。
● 误报的原因
现场存在干扰因素,如:大量灰尘、水雾滞留、气流速度过大、正常情况下有烟滞留及电磁干扰等。
探测器类型不合适,如:锅炉房装有感烟探测器、厨房装感烟探测器或差温探测器等。房间改变用途时,容易出现此类问题。
探测器污染,离子感烟探测器、开关量探测器容易因污染而报警。
系统施工存在问题,如:信号线未采用双绞线、信号线绝缘太低、强弱电线路未分开敷设、广播线与信号总线共管等。(主要引起故障)
● 误报的处理方法:检查现场是否存在上述误报因素,若存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型或通过安装、维护单位处理。
4。火灾情况下,消防联动设备的操作程序
● 火灾报警后,消防控制室值班人员应对以下联动设备进行控制操作:
● 火灾确认后,值班人员应对于下列联动对象实施控制操作:
接通火灾事故照明灯和疏散指示灯;(便于人员疏散)
切断有关部位的非消防电源;(防止电气火灾蔓延)
按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播。(指挥人员疏散)
5、故障信息处理方法:
5.1、当系统报故障信息时,值班人员应首先确认报故障的位置。
5.2、安排相关人员到现场维修。
依爱消防自动报警系统一般常见故障的现象及原因有以下几种:
序号 | 故障现象 | 故障原因 |
1 | 现场设备始终报故障 | 1、接线错误(报警总线没有接在“S+”“S-”上)。 2、总线断路,报警总线上没有电压。 3、设备地址号设错。 4、设备本身故障或设备进水。 5、线路受到严重干扰或线路短路。 |
2 | 设备时好时坏 | 1、设备重号(两个或以上设备设了同一个地址),可通过主机的“系统登陆”功能来检查。 2、设备本身故障或进水。 3、线路受到严重干扰或线路接地造成通信不正常。 4、总线隔离器“输入”“输出”端接反。 5、线路有接头或端子接线不良。 6、线路长但负载很少。 |
3 | 模块类设备报24V断线故障 | 1、接线错误,24V电源线没有接在“24V+”“24V-”端子上或正负极接反。两寸相片尺寸 2、24V线路断路,线路上没有电压。 |
4 | 模块类设备报信号线断线 | 模块的匹配电阻没接或接错,应接在“信号”或“返回”端上。 |
5 | 控制器报编址类型错误 | 报警主机编程设备与现场安装设备不一致。 如:1回路1地址报警主机定义为感烟探测器,而现场1回路1地址实际安装的设备为感温探测器,这是报警主机就会报1回路1地址感烟探测器编址类型错误。 |
排除方法为:
(1)、通过带地址编码的竣工图到报故障的设备的具体位置。
(2)、将故障设备摘下用编码器读下地址是否正确,如果读出地址说明设备正常,如果读不出地址说明设备本身故障。确认设备故障后更换一个新的设备,并用编码器将地址设成原来的地址。
(3)、用万用表测量报警总线上是否有直流16V左右的电压,如果没有电压,说明线路故障:断路或短路。
(4)、如果报24V断线,用万用表测下24V端子处是否有24V电压。
5.3、做好相关记录。
6、动作、监管信息处理方法:
6.1、系统报监管、动作信息时,值班人员应首先确认报警的位置。
6.2、安排相关人员到现场查看并将报警设备复位。将现场报警信号恢复后,将报警主机进行复位。
6.3、做好相关记录。
四、消防报警联动设备的定期检查
根据《GB501662007火灾自动报警系统施工验收规范》的要求
1.每日检查
报警、联动系统功能是否正常,对异常情况应及时处理,并在日登记表中记录。(控制器自检、消音、复位、主备电切换等)
系统出现故障,应及时报告,及时与安装施工单位或维保单位联系维修,不可随意关机。
例:1996年3月28日,辽宁沈阳商业城火灾自动报警系统因出现故障而关闭,致使火灾发生时自动报警系统没有发挥应有的作用,导致小火酿成大灾,造成直接经济损失5519.
2万元。
2.月(季)试验和检查
● 试验火灾烟感、温感探测器和声光显示装置是否正常。(方法)
● 试验控制器主、备电切换功能(1~3次),并使备电工作一段时间。
● 试验自动喷水灭火系统的水流指示器、压力开关报警功能、信号显示是否正常。(打开末端试验阀,有压力水流出,水流指示器、压力开关动作信号反馈到控制室。)
● 消防通讯设备,应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验、插孔电话通话试验,通话应畅通。
● 火灾事故广播,应检查主机、喇叭是否正常,检查切换控制功能是否正常。
● 分别在自动、手动状态下检查消防联动设备是否正常
室内消火栓、自动喷水灭火系统等控制设备;
气体灭火、干粉灭火、泡沫灭火等固定灭火系统的控制设备(进行模拟试验);
火灾事故广播(主机、喇叭及切换控制功能);
火灾事故照明、疏散指示。(目前应急照明灯具质量很差,要多检查)
● 检查所有的手动、自动开关,如电源开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘开关、警报开关、应急照明开关等是否正常。
● 进行切断非消防电源功能试验。
火灾报警系统能否长期稳定地运行,取决于:
产品可靠的质量、 规范的安装、 全面的调试、定期的测试以及适时的维护。