2022年初级消防员现场操作考题(带图文)
一:防火巡查的主要内容1识别火源:
答:明火焰,高温物体,电火花,撞击与摩擦,光线照射与聚焦,绝热压缩,化学反应放热。何炅妻子
2识别防火门材质与状态:
答:防火门分为钢制防火门,木质防火门,钢木质防火门,和其它材质防火门。防火门状态分为常开式防火门,和常闭式防火门两种。
◆闭门器作用:常闭防火门平常在闭门器的作用下处于关闭状态,火灾时能起到防止火势及烟气蔓延。
◆顺序器作用:双扇、多扇防火门,应设置顺序器,火灾时可按顺序关闭防火门起到防止火势及烟气蔓延的作用。◆释放器作用:常开防火门平时在防火门释放器的作用下处于开启状态,火灾时释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。
◆防火门的组成:防火门通常可由门框,门扇,填充隔热耐火材料,
门扇骨架,防火锁具,防火合页,防火玻璃,防火五金件,闭门器,顺序器,防火门释放器,等组成。3识别防火卷帘:
◆防火卷帘的组成:防火卷帘通常由底板,导轨,帘板,支撑板,卷轴,探头装置,手动速放关闭装置,箱体,卷门机,控制箱,限位,门楣,按钮开关等组成。◆防火卷帘门种类分为:钢制防火卷帘门、无机纤维复合型防火卷帘、特级防火卷帘。
◆防火卷帘门耐火极限分别为:钢制防火卷帘门≥2小时(h)或≥3小时(h)、无机纤维复合防火卷帘≥2小时(h)或≥3小时(h)、特级防火卷帘≥3小时(h)。(1)下降的程序与一步降与两步降的区别:
答:1下降的程序:防火卷帘可与整体建筑消防智能指挥系统联网,也可通过自身的烟感,温感探测器单动。火灾时,消防智能指挥系统可以发出指令,使卷门机关闭,也可将通过烟感,温感探测器探测到的烟感,温感信号传输到控制器,控制器再给卷门机发出动作指令,使防火门完成下降,二步降,关闭等动作,从而阻止火势及烟气蔓延。
2一步降与两步降:防火卷帘下降程序为一步降和两步降。一步降卷帘用于防火分隔的场所,当接到探测器报警时直接降到地面。两步降卷帘安装在防火分区疏散通道上。在相关的烟感探测器报警后下降至距地面1.8米处停止,相关温感探测器报警后,卷帘门继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。(2)两个探测器的类型:答:烟感探测与温感探测器。
(3)安装位置是否符合规定:
答:探测器不能安装在卷帘上,不能悬空,应该安装在卷帘两侧的天棚上。距离防火卷帘不低于0.5米。距离卷帘两边墙壁,墙柱,梁不低于0.5米。周边的环境应该无污染,尘埃,障碍物,高温,烟气,电磁波干扰。(4)识别防火阀及排烟防火阀:
答:(1)防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时管道内烟气温度达70℃时关闭。
(2)排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时呈开启状态,当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。4识别安全疏散设施:
◆疏散指示标志的设置要求:沿疏散走道设置的灯光型疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上,且灯光型疏散指示标志的距离不应大于20米;袋形走道设置的疏散指示标志之间的距离不大于10米。在疏散走道转角处不大于1米。
◆安全出口的设置要求:安全出口指示标志安装在安全出口和疏散门的正上方。安装在地面的疏散指示标志,箭头指向安全出口的位置。有转向拐弯的疏散指示标志也是贴在地面的。
◆消防应急照明灯具的照度要求:疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5勒克斯(L某);人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0勒克斯(L某);楼梯间内和人防工程中设置的地面最低水平照度不应低于5.0勒克斯(L某);◆应急照明灯具与疏散指示标志的工作时间分别是多少:
二:定期防火检查的主要内容1应急照明的自检:
答:1可按应急照明灯的试验按钮,检查在断电情况下是否开启。2拔掉应急照明灯插销,检查在断电情况下是否开启。2防火门自检:答:1检查防火门释放器是否灵敏。
星座是按阳历还是阴历算的2看防火门关闭时是否按顺序关闭。3防火门关闭是否严密。
4分别触发两个相关的火灾探测器查看相应的防火门关闭的效果及反馈信号。3防火卷帘自检:
答:1手动操作方法:到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁链,操作下降和卷起。
2电动操作方法:操作上、下和停止。
3分别触发两个相关的火灾探测器。4消防控制室手动输出遥控信号。4填写防火检查记录:
简单暖心的网名答:防火检查包括15项:1年月日2巡查时间3安全出口4疏散通道5疏散指示标志6应急照明7防火门8防火卷帘9消防器
彭冠英的真正老婆材10重点部位11用火用电12问题记录13处理结果14巡查人15主管人签字。
三:识别消防控制室设备
四:火灾报警控制器的开关机顺序及自检,消音,复位操作方法1火灾报警控制器开机顺序:
答:先开主电电源,后开备电电源,最后开控制(工作电源)电源。2火灾控制器关机顺序:
答:先关控制电源,后关备电电源,最后关主电电源。
◆火灾报警器如果有多线控制盘开关,和总线控制盘开关,它的开关机顺序
应该是:先开控制器主电开关,再开备电开关,然后开多线或总线控制盘的主电和备电开关,最后开控制器开关。关机顺序是先关控制器开关,再关多线或总线控制盘的备电,主电开关。最后关控制器的备电开关,主电开关。
3“自检”操作方法:答:按下自检键
自检的作用:检测火灾报警控制器报警功能是否正常。4“消音”操作方法:答:按下消音键
消音的作用:保证在有报警信号输入时能再次启动报警声音。5“复位”操作方法:答:按下
复位键
复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。五一祝福客户短信
五:检查火灾报警器控制器主备电源工作状态1正确判定主备电的工作状态:
答:火灾报警控制器具有主电及备用电源运行状态指示功能,当由主电供电时,“主电工作”指示灯点亮,如果主电源发生故障,火灾报警控制器自动切换到备用电源供电,同时“备电工作”指示灯及“故障”指示灯点亮,“主电工作”指示灯熄灭。2在设定主电故障状态下到原因并打开主电开关,或在设定备电故障状态下到原因并打开备电开关
答:1如果主电源发生故障,应首先确认是主电源断电还是控制器或线路发生故障。
2如果备用电源发生故障,应确认是备电源断电还是控制器发生故障或蓄电池亏电或损坏。关于小英雄的故事
3在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态。答:关闭主电开关,检查备电的投切情况,查看故障指示灯是否点亮。恢复主电开关,查看主电投切情况,查看主电工作指示灯是否点亮。关闭备电开关,查看故障指示灯是否点亮。恢复备电开关并且关闭主电开关,查看备电工作指示灯是否点亮。
发布评论