烟烙尽气体灭火系统操作规程
(一)美国安素烟烙尽气体灭火系统的系统性能:
1主要成分  烟烙尽(INERGEN)是一种由52%的氮气、40%的氩气和8%CO2三种自然存在于大气中的纯天然的惰性气体组成的灭火剂。
2保护生命    烟烙尽释放后,保护区空气中的氧气含量由支持燃烧的21%降为不支持燃烧的12.5%,此时火灾被完全扑灭了,而杨迪女朋友CO2含量由不到1%变为2 - 4%,此CO2浓度能自动刺激人在低氧环境下正常地呼吸,并可提高人呼吸时吸收空气中氧气的能力。因此,烟烙尽气体可用于需要气体灭火保护且又经常有人停留的工作场所。其次,烟烙尽在喷放时不产生烟雾,人们可以看清逃生路线。此外,烟烙尽气体完全无毒,不会引起心脏过敏反应或被窒息,作为隋性气体也不会在与火焰接触时产生有毒或有腐蚀性的分解物。
3保护环境    烟烙尽释放时,其气体成份还原为它在大气中自然存在的状态,对环境不会造成任何影响。它既没有臭氧耗损, 也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。因为烟烙尽药剂由大气中的气体所组成,所以它不会造成诸如卤代烃替代药剂伴生的毒性问题。
4保护财产    由于烟烙尽气体对人是安全的,可立刻扑灭火灾,使火灾损失最小,烟烙尽以气态储存,喷放时不会产生对精密设备有害的冷凝作用,同时也不会导致腐蚀或静电积累。
5 以气态储存的烟烙尽气体灭火系统送气管长度可达150m,较其他气体灭火系统能
输送更长的距离。
6烟烙尽气体灭火系统设计浓度允许的范围:37.5%42.8%灭火时通常要求系统在一分钟内达到90%的喷发量。
7.气体钢瓶贮存压力15Mpa
8所用药剂是来自于空气中的惰性气体,为系统提供了永久的气源。其言承旭被曝新恋情指定的国内充气地点在上海BOC化工厂。
9烟烙尽气体灭火系统是美国安素公司经过几十年的医学研究后证明对人体无任何伤害的绿产品,是在世界上已安装了几万套系统的成熟产品。
()、基本要求
由美国安素(ANSUL)公司生产的烟烙尽(INERGEN)灭火系统是一个利用固定喷嘴、分配管网的全淹没式自动气体灭火系统。以组合分配的方式向保护区喷射烟烙尽气体药剂,以达到灭火的效果。
烟烙尽(INERGEN)灭火系统是根据美国消防协会(NFPA)标准2001“洁洁药剂灭火系统”来设计和安装。在合理设计的情况下,系统把氧浓度降低到不能支持燃烧的程度而使ABC类表面燃烧火灾扑灭。
()、设备技术性能
烟烙尽药剂──烟烙尽药剂是三种惰性气体的混合物:52%氮气、40%氩气和8%二氧化碳。烟烙尽气体是把氧气浓度降低到它不能支持燃烧的程度来扑灭火灾。当烟烙尽药剂喷放到房间中,它掺入合适的气体混合物使得人们在低氧的气氛中能正常呼吸。通常房间内的空气含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。如果氧气浓度降到15%以下,大部分普通可燃物将停止燃烧。美国安素公司经过50年的医学研究表明,在灭火时,烟烙尽药剂会把保护区氧气浓度降到大约为12.5%而同时把二氧化碳浓度上升到大约2-4%,二氧化碳浓度的增加,自动加快了人的呼吸速率和人体吸收氧气的能力。烟烙尽可使人能在低氧浓度下继续呼吸到在正常大气下的氧含量
钢瓶钢瓶是根据美国运输部和美国爆炸品管理局的技术条件来建造、测试和标记。
电磁启动器─药剂钢瓶及选择阀的电动启动都是由联接到气体控制盘(控制系统)电路上的电磁启动器来实现。
人工启动器─现有两种人工启动器实现容器阀的拉杆启动。用拉杆启动器上的拉杆来实现人工应急机械启动。拉杆的设计包含了一个在启动后保证拉杆处于打开位置的锻造的机械凸轮。
探测系统控制系统(气体控制盘)用于要求自动控制系统来启动烟烙尽系统的地方。当可接受火灾报警系统的一、二次火灾报警信号,会向保护区警铃、蜂鸣器、闪灯、以及消防报警系统总控制器等设备发出联动信号,能经过30内秒延时向烟烙尽气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器和对应保护区域选择阀的电磁启动器发出启动信号,使烟烙尽气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火,具有紧急停止、/自动转换等控制
主要设备
烟烙尽气体灭火系统的设备,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。希望的近义词
药剂储存和喷放设备主要包括有烟烙尽气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、减压孔板装置、区域选择阀、喷嘴、喷嘴挡流罩等。
报警和控制设备主要包括以下内容:控制盘、手拉开关、紧急停止开关、手/自动选择器、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关、烟感与温感火灾探测器等。
系统设计性能macbook触控板忽然失灵
基本设计参数
假定所有保护区域内的可能出现的最低温度约为16,极端最高温度约为40℃,而在通常情况下的正常温度约为21
烟烙尽气体灭火系统的最小设计灭火浓度为37.5%16时),最大设计灭火浓度为42.8%40时),气体喷放时间限于1钟内。
对钢瓶室的要求
根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的的出口,设有可关闭的门。钢瓶室的耐火等级不应低于二级,钢瓶间宜设有通风装置。钢瓶间的面积约需40m2
系统控制方式
洛洛整容    气体灭火系统的控制,应同时具有自动控制、电气手动控制和应急机械手动操作三种控制方式。
烟烙尽气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:
璀璨人生插曲自动控制
火灾报警系统在每个保护区域内都设置有感烟探测器和感温探测器。每个保护区域内的探测器都被分成两个独立的报警组合。发生火灾时,其中任一组控制探测器报警后(通常是感烟先报警,可视为预火警),气体控制盘就会显示出该组报警信号,同时会输出如下联动控制信号:
鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;
将该火警信号送至火灾报警系统的信号模块;
此时消防值班人员应立即去现场处理与确认火警。而当保护区另一组探测器也报警时,气体控制盘上再次出现声光报警信号,并显示出该组报警信号,同时再次输出如下联动控制信号:
保护区范围内的警铃停止鸣响;
鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。