某物业电气维修典型故障25例
维修实例一
游戏全屏
1、检修时间:2012-06-18
2、检修地点:北市大厦监控室
3、设备名称:监控系统
4、故障现象:所有电梯监控画面头有杂波,且画面暗、有竖条移动干扰
5、分析检修:因无设计图纸,首先对照实际电路,画出系统图。分析图纸发现此系统存在缺陷,所有电梯轿箱信号都是直接分出两路,一路送前监视屏,一路送数字录像机,这明显违背视频二分配行业标准要求。在不添置新设备的情况下只能对照实际电路整改,查实际电路发现,系统中还有闲置的视频二分配(原设计中哈尔滨银行所在楼层的监控头已经改为自维的监控系统中),将五路来自电梯轿箱视频信号分别接到闲置的视频二分配端子上。调整后开机观查,信号杂波,画面暗现像消失,竖条移动干扰也有所减轻(在允许范围内),但时有时无,说明系统还存在来自电梯或机站信号的干扰。
  提示:1.画出整改后的系统图。2.系统还存在一定缺陷,如:还存在轻微干扰(可通过加抗干扰器解决);控制电脑有病毒,要装杀毒软件,没有远端监控软件备份盘;部分接头(BNC)有接触不良待更换。
维修实例二
1、检修时间:2012-07-6
2、检修地点:北市大厦货梯
3、设备名称:货梯监控
4、故障现象:电梯监控画面时有时无,时而抖动
5、分析检修:据此现像说明视频头是好的,判断故障可能是视频线路或接头有问题,也可能是视频直流电源有问题,实际线路检查发现,该线路从视频头到监控室分配器有两处BNC接头,重点检查BNC接头接触情况,发现两处BNC头均有接触不良现象,主要是BNC接头不标准,在不更新BNC接头时只能采取临时处理方法,芯线用金属细丝充添,外径加金属箔等,经过处理后视频监控图象恢复正常。恐怖动漫
维修实例三
1、检修时间:2012-07-12
2、检修地点:北市大厦地下车库
3、设备名称:除湿机
4、故障现象:除湿机加电无反应
5、分析检修:电表测220V交流电正常,控制电路板完好,控制电路电压正常,压缩机不工作,实际电路对照检查,发现压缩机工作电压由一个220V交流接触器控制,接入电源时交流接触器无吸合动作,测接触器吸合线圈两端220V电压正常,手动压下接触器动点使其吸合,时而能启动压缩机工作,这说明交流接触器吸合后有触点接触不良现像,拆下接触器,清除各触点碳化污垢,装好接触器后通电试机,压缩机工作正常,除湿机修复。
维修实例四
1、检修时间:2012-07-15
2、检修地点:北市大厦8层过道
3、设备名称:中央控调调节器
4、故障现象:空调不致冷
5、分析检修:该空调系统为地源热泵水循环系统,本楼其它楼层和房间的循环致冷正常,说明本故障可能是风机问题,查风机供电正常,再查风机温控调节器,发现输入电压正常输出无电压,说明是该温控调节器有故障,该温控器采用机械式,主要由温敏金属弹片受环境温度的变化产生形变来控制风机速度,达到控制室内温度的作用,细心调节弯形弹片机械间隙,和擦试机械触点后,通电试机恢复正常。
维修实例五
1、检修时间:2012-07-17
2、检修地点:枫景名城办公室
3、设备名称:电脑显示器
4、故障现象:电脑经常黑屏
5、分析检修:电脑在正常使用中突然黑屏,软件检查排除病毒和系统故障可能,在黑屏时按动显示器电源钮,偶尔能打开显示器,说明此故障是显示器故障,检查显示器电源线和VGA数据线正常,在操作显示器按键时发现有些按键操作不起作用,故怀疑显示器操作输入板有故障,拆机检查发现此机按键均有漏电现像,因为显示器在调整好后一般不用再去调整,故此在没有器件更换时的应急处理是拔下显示器上的键控输入板,试机工作如故。
维修实例六
1、检修时间:货拉拉案司机要求《底线》停播2012-07-18
2、检修地点:枫景名城北门
3、设备名称:门禁控制器
4、故障现象:北门出门读卡器不读卡且鸣叫不止,
5、分析检修:枫景名城门禁控制器由进门读卡器、出门读卡器、进门控制继电器出门控制
继电器、磁性门吸、12V读卡器电源、12V门吸电源组成。其中两个12V继电器因没有固定,线较乱,故障率较高。经过仔细检查无发现有接线断路、短路和供不上电现像,断开出门读卡器供电片刻,重新送电,读出头仍然鸣叫不止,说明出门读卡器本身有故障。经过咨寻,该读卡器鸣叫是进入了自动保护报警状态,可通过复位来恢复。
复位方法是:先将读卡器所有线断开,然后将读卡器褐线(复位线)和地线接到一起,再将红线接12V电源正,黑线和褐线接12V电源负,此时读卡器鸣三下后停止发声,说明复位成功,再重新将读卡器各线连接,无误后加电开机,一切正常。
迪拜的街头风光
启示:此故障在该读卡器上较常见,其原因主要是受各种干扰所致,干扰源可能是来自电源,也可能是由于系统布线不合理形成空间电磁波辐射所致,由于该控制系统接线比较乱,且两个继电器没有固定,经常出现这种故障就在所难免了。
维修实例七
1、检修时间:2012-08-1
2、检修地点:北一路光明苑门卫
3、设备名称:电源控制箱
4、故障现象:园区路灯、射灯、环形灯四路定时器设定
5、分析检修:该园区路灯、射灯、环形灯四路可实现自动控制,主要由电源箱面板控制按钮、微电脑定时器、接触器、和断路器等组成,其中前面板设有“自动”、“停止”、“ 手动”三档多功能开关,当该开关打在手动位置时,可通过面板上的启动和停止按钮对路灯进行控制,当多功能开关打在自动档位时,路灯的开关则由微电脑定时器控制,对微电脑定时器设定,要先解锁、再校时、最后设定开关时间,一般校时和开关时间容易调整,主要是如何解锁,该定时器的解锁方法是:按“取消/恢复陈松伶05年发生了什么三次(有的是四次)显示面板出现反6闪时,即可进行校时和定时调整了。有些定时器(正泰)是同时按下“取消/恢复”和“时钟”键解锁。但需要注意的是定时开关设定可设定多次控制,如果每天只设定一次开灯和关灯,其它设定就要清除,否则容易出错。
维修实例八
1、检修时间:2012-08-3
2、检修地点:北一路光明苑正门
3、设备名称:监控系统
4、故障现象:门卫监视头有死角
5、分析检修:光明苑正门监视头焦距选取太大,造成观查视角范围太小,小门进出人看不到,虽然道闸系统又加了一个同方向摄向头,但视角还是正对大门,小门仍然看不清,同时于由摄像头的方向都是对着进入方向,所以对于出门的人是背影,难分辨是谁。建议:1. 正门更换小焦距摄像头,2.门卫再加一个出门监视头。
具荷拉生前亲笔信被公开
维修实例九
1、检修时间:2012-08-10
2、检修地点:洪福家园
3、设备名称:地下消防泵房
4、故障现象:两台消防泵和两台喷淋泵不工作
5、分析检修:洪福家园消防泵和自来水泵房同处一室,因没有排风和进风通道,相对湿度较大,达99%,在其金属表面常有结露,因此四台消防制制柜(两消防控制、两喷淋控制)均已经锈蚀不能使用,四台启动变压器严重漏电(摇表测变压器的三相输入输出之间和对地之间绝缘电阻最低为0.1M),四台水泵均已经抱死,经多方论证决定对消防泵房进行通风处理,对四台消防泵及控制柜进行维修,四个消防控制柜除柜体除锈重新刷漆能用外其余电气器件全部更换,也就是重新做四台控制柜,经过设计、画图、器材采购,变压器除湿、设备安装等一个月的努力,四台控制柜重装一新。四台水泵因锈蚀严重抱死,卸开风扇罩,多次向电机轴上滴入除锈剂,同时采用机械敲击办法,(铁锤纵向轻敲电机轴),一周后,四台电机均能手拨转动,检查线缆联接无问题后,加电试机,启动、运行、停止均正常,再经时控、热保护等调整一切工作正常,电表测试喷淋泵启动电流为57A,运行电流40A,消防泵启动电流为80A,运行电流60A,打开水阀水泵带载工作,电机运转状态良好。