纠偏控制器使用说明
1.制器前面板说明:
(1)显示屏显示什么:显示屏显示不同类型的数据:
    · 以十进制表示的传感器检测有效距离:
    · STUP输入
    · 错误信息
          · 在参数设定模式下,显示屏显示参数号(例F3)按SETUP 键显示此参数的设定值。
(2)条形显示管: 显示马达位置。在进入参数设定模式时,显示一连续从底部到顶部不断移动的光标。
(3)如何进入和退出功能设定:
在MAN或AUTO模式下均可按ENTER+RIGHT键进入参数设定模式。
按RIGHT或LEFT键可选择不同的参数。
退出参数设定模式同时按ENTER+LEFT键或选择参数F60.
关于参数的设定模式下如何操作参阅参数设定。
(4)在MAN模式下如何进行纠偏(相应的MAN 指示灯亮)
【1】在手动模式下纠偏
… 按MAN键进入手动控制模式(通常它是用来中断纠偏调整)。MAN键的功能也可通过外部控制(详细信息参阅参数设定F42)
【2】 驱动中心
      … 同时按SETUP+S.C键,驱动器定位在行程的中心位置(当限位开关位置改变时数码管显示的数值将超出±80,此时应按照参数F21进行设定。
【3】 手动驱动器定位:
… 按LEFT和RIGHT键使驱动器定位在目标点上,同时按SETUP+LEFT或RIGHT键时可连续移动。
【4】 驱动位置显示
  … 按SETUP键显示驱动器相对参考点的位置,显示值单位是mm,0表示行程的中心位置。
(5)在AUTO模式下如何进行纠偏(相应的AUTO指示灯亮)
【1】在AUTO模式下纠偏
  … 按AUTO键进入自动纠偏控制模式。
  … AUTO键的功能也可通过外部控制(详细信息参阅参数设定F42)
【2】设置传感器有效范围值---SETUP----
  … 按SETUP+LEFT或RIGHT键设定你需要的传感器合适的有效范围值(±80)。通常0是设为保持材料在中心位置,如果你稍微修改材料位置,足够可以不移动传感器修改此数据。
2.参数列表:
参数号
参数说明
组合键
参数设定范围
出厂设定
F1
输入密码
SETUP+LEFT orRIGHT
0  ~ 100
0
F2
驱动速度
、、
0  ~ 100
20
F3
缓慢区
、、
0  ~ 20
4
F4
盲区
、、
0  ~ 20
2
F5
工作区
、、
0  ~ 100
100
F6
等待时间
、、
0  ~ 10
0
F20
传感器类型及定位
SETUP+LEFT orRIGHT
*
[ - - ÷[-[-
F21
自动校准传感器
SETUP+S.C
*
*
F22
驱动器中心偏置
电脑卡怎么办SETUP+LEFT orRIGHT
±100
0
F23
行程距离
、、
0  ~ 3000
1000
F24
公务员考试技巧
驱动器类型
、、
*
1÷4
F25
传感器类型选择
、、
0  ~ 2
0
F27
收放驱动方向改变
、、
0  ~ 1
0
F40
手动旋转方向改变
、、
0  ~ 1
0
F41
启动时驱动中心校准
、、
0  ~ 1
0
F42
AUTO/MEN远程控制
、、
0  ~ 1
0
F43
显示屏刷新速度
、、
陈乔恩古天乐
0  ~ 100
60
办公室半年工作总结
F44
密码设定
、、
0  ~ 100
0
F45
显示数据类型
、、
SeeF45
C±80
F46
自动模式下块设定
、、
0  ~ 1
0
F47
最后控制模式记忆
、、
0  ~ 1
0
F48
电动导轨移动方向改变
、、
0  ~ 1
0
F49
启动时导轨块分开
、、
0  ~ 1
杨蕊图片
0
F58
重启软件
SETUP
*
*
F59
恢复出厂设定
ENTER+S.C
*
*
F60
退出参数设定
RIGHT
*
*
3.进入参数的方法:
同时按下ENTER+RIGHT键即可进入参数设定模式。如果此操作成功,显示屏显示“F1”且条形显示管从底部到顶部,然后又反方向的重复循环的点亮。按LEFT或RIGHT键,可选择不同的参数,确认需设定参数的参数号在显示屏上显示后,按上表中的组合键进行修改。修改完成后,同时按ENTER+LEFT键可退出参数设定或连续按LEFT或RIGHT键也可退出
郭碧婷个人资料及照片
参数。
4.参数详细说明:
(F1) 密码输入
若参数F44中设定了密码,这是进入参数设定模式后首先要执行的操作。为了要进行参数设定需在参数F1中输入密码。可通过按SETUP+LEFT或RIGHT键进行修改。
(F2) 马达速度驱动
  增加或减小反馈速度。设定范围是0~100,0表示静止。在100时表示系统响应最快。按SETUP+LEFT或RIGHT键进行修改。
(F3) 缓慢区
在确定的区间内参考SETUP点,提高纠偏精确度。如果缓慢区设定为10且SETUP在中心0点上,当材料在位置-10和10之间变化时,系统采用普通工作区2倍的精度进行纠偏调整。
按SETUP+LEFT或RIGHT键进行修改,建议设定范围1---4。如下图:
(F4) 盲区
与缓慢区相反,在相对SETUP点的这一确定区间内,系统将进入“休眠”状态。如果盲区设定为2且SETUP在中心0点上。当材料位置在-2和+2之间变化时,系统将不响应(如上图)。
    按SETUP+LEFT或RIGHT键进行修改,建议设定范围0---4。
(F5) 工作区间
设定值是相对SETUP点,以mm为单位。当此值快速变化时被认为有错误出现(例:材料上有小裂缝)。