第一章 编制依据
1.2 等电位联结安装 02D501—2;
1.3 接地装置安装 03D501—4;除夕说说
1.4 建筑电气通用图集 92DQ(1—13);
1.5 电气专业施工图及有关的合同文件;
游戏中前期防御塔保护机制1.6 行业有关工程施工和验收的规范、标准、图集等;
1.7 各专业提供的本工程图纸。
第二章 工程概况
本工程位于北京北四环芍药居地区,工程属于一类建筑、二类防雷民用建筑,筏式基础框架结构,一类一级防火建筑。工程总建筑面积约10.6万平方米,地下四层,其中地下室一~四层
作为车库、设备用房用,其中地下四层部分汽车库战时人防物资库用;地上二十八层,主要为商业、公寓、办公,总建筑高度为99.5米。
2.1 配电系统
2.1.1消防设施、保安监控及应急照明、客梯、变频生活水泵以及排污泵等用电负荷为以及负荷;照明及用电负荷为二级负荷。
工程采用两路10KV电源供电,两路同时供电,100%互为备用。
工程设备用电由地下一层变电所引来,电压等级为0.4\0.23KV。
2.1.2低压配电系统采用树干式与放射式相结合的方式,对单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
2.1.3办公楼分层、分区计量用电量,将办公室用电与公共场所用电分别计费,另在水泵房、制冷机房等设专用计量电表。
2.1.4本工程采用分散和集中相结合的功率因数补偿方式,一方面在变压器低压侧上设置功
率因数自动补偿装置,要求功率因数大于0.9,另一方面本工程选用的荧光灯、气体放电灯要求在节能电子镇流器处就地补偿,补偿后功率因数大于0.9。
2.2电力配电、控制系统
2.2.1生活泵、电梯等采用放射式供电,新风机及空调机采用树干式配电。
2.2.2重要负荷如:消防水泵、排烟风机、正压风机、消防电梯、消防控制式、电话网络等弱电机房采用双路专用电缆供电,在最末一级配电箱处设双电源互投,自投方式采用双电源自投自复。其他电力设备采用放射式或树干式供电。
2.3照明配电系统
2.3.1各功能用房以荧光灯为主,电梯厅、走廊采用节能灯,设备用房采用荧光灯或白帜灯。
for的同音词2.3.2应急照明:消防控制室、电话机房、网络中心、变配电所、楼梯间、各层疏散走廊及出入口等处设应急照明灯、疏散指示灯和疏散标志灯。蓄电池供电时间不小于90min。
2.3.3照明回路为BV-2×2.5mm2,插座回路为BV-3×2.5mm2,插座回路均设漏电保护器保护。
2.4防雷、接地系统
2.4.1本建筑按二类防雷民用建筑物考虑防雷措施。在屋顶女儿墙上用ø16镀锌圆钢作为接闪器,利用构造柱或剪力墙内长通焊接的对角主筋(>ø16)作为引下线,利用筏式基础钢筋网作为接地级。在距离室外地坪0.5米处由柱内主筋引出60MMø10圆钢配空白86面板及底盒作为接地测试端子。
2.4.2七层顶板以下,利用建筑物圈梁内的两根主筋电焊联通成闭合回路与引下线相连作为楼板等电位;由八层以上在建筑物周边圈梁内两根主筋电焊连通成闭合回路并于避雷引下线相连作为均压环。用-25×4镀锌扁钢与楼板面筋电焊,分别在各层距室内地面0.3米墙处引出,做等电位连接端。
2.4.3各种竖向敷设的金属管道在顶端和底端、中间段应与等电位连接。
2.4.4建筑物45m及以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗预
留铁与防雷装置相连接。
2.4.5低压配电系统采用TN-S接地形式,电力系统、防雷接地、弱电接地等共用接地装置,接地电阻不大于0.5欧姆。
2.4.6本建筑物做总等电位连接,将建筑物内的接地干线、电气接地级的接地干线以及建筑物内的水管、煤气管暖气等金属管道、建筑物内的各种金属构件在进建筑物处接向总等电位联结端子。
2.4.7公共浴室以及公寓部分的卫生间作局部等电位联接,将卫生间内的浴盆、洗脸盆、喷淋器、金属管道等做等电位联接。
第三章 主要劳动力计划以及主要施工机具配备计划
3.1主要劳动力计划
序号 | 工种 | 人数 |
1 | 电工 | 50(5) |
2 | 焊工 | 5(1) |
3 | 油漆工 | 5(1) |
4 | 杂工 | 8 |
注:、根据工程进展情况,项目部将随时对人员进行调剂,以做到合理利用人力资源
、括号内为主体结构施工时段配合劳动力计划
3.2主要施工机具配备计划
序号 | 机具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 砂轮切割机 | 台 | 4 | |
3 | 液压弯管机 | 台 | 1 | |
4 | 电焊机 | BX3-300 | 台 | 6 |
5 | 液压开孔机 | 台 | 4 | |
6 | 电动套丝机 | 台 | 1 | |
7 | 接地电阻摇表 | ZC-7 | 块 | 1 |
8 | 漏电开关检测仪 | 块 | 1 | |
9 | 钳形电流电压表 | 清水亚美块 | 1 | |
10 | 绝缘电阻摇表 | 块 | 1 | |
11 | 手工弯管器 | 部 | 6 | |
12 | 手工套丝机 | 台 | 3 | |
注:小型设备及个人工具,项目部将根据施工需要临时调配。
第四章 主要施工工艺流程及技术措施
4.1电气施工配合与协调
4.1.1在主体施工前,分包单位都应确定,并纳入总包统一管理。
4.1.2在电气配合主体施工时,所有电气分包单位都应配合总包单位进行各分包单位承施范围内的工作。
4.1.3在施工工程中,各分包单位应服从总包单位的统一管理。
4.2主要施工工艺流程
4.2.1钢管暗敷设施工工艺流程
a、电线导管砌体、混暗敷设
预制加工 → 测定盒箱位置 → 稳筑盒箱 → 管路连接 → 暗管敷设方式 → 安装地线
b、钢管吊顶内敷设
预制加工管弯及支吊架 → 测定盒箱及固定点位置 → 支吊架固定方法 → 盒箱固定 → 管路敷设与连接 → 安装地线
c、在混凝土柱内配管时,可将盒箱固定在该柱的钢筋上,接着敷管,每隔1m左右用绑扎丝绑扎牢,管进盒箱要顺直,往上引管不宜过长,以煨弯后钢管能够达到板上为准;对于型钢柱内敷设钢管要注意保护好土建结构型钢及柱主筋。现浇混凝土楼板配管时,先根据土建图纸将电气箱盒位置在模板上标注出,然后敷设钢管安装固定箱盒,管路每隔1m左右,用绑扎丝绑扎牢;不得在结构柱、梁主筋上施焊、引弧和私自断筋。往下(或上)引管为后砌隔墙时,管向下(上)煨成制药工程就业前景900 弯,且长度不大于300mm,等砌隔墙时,先稳盒后再接钢管。
对于混凝土墙体上预留配电箱洞口,应先在木箱上、下板上测定好管进箱位置,在用手电转开孔器钻出和管匹配的孔,将木箱安装固定好后,将管顺直的敷设入箱;注意管不必进入箱内过多,以能接管为宜。