例一:高供低量方式
    某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kVA变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下:
    抄表日期 车间有功 车间无功 办公楼 宿舍生活
    2月28日 7941 1083 0456 0895
    3月29日 8273 1170 0724 1885
    计算该厂三月份应付电费
    计算:
    1、 电能表抄见电量计算
    车间有功:
    (8273-7941)×400/5=26560千瓦时
    车间无功:
    (1170-1083)×400/5=6960千乏时
    如何恢复删除的视频 办公楼:
    724-456=268千瓦时
    宿舍生活:
    1885-895= 990千瓦时
    2、 变损计算
    合计变压器各出线电量之和:
    26560+268+990=27818千瓦时
    查变压器损耗表得:
    有功变损1220,无功变损12820
    分摊各有功计量点有功变损:
    宿舍生活变损:
    1220×990/27818=43千瓦时
    办公楼变损:
    1220×268/27818=12千瓦时
    车间有功变损:
    1220―43―12=1165千瓦时
    3、 计算各计量点计费电量
    宿舍生活:990+43=1033千瓦时
产妇可以吃的水果    办公楼: 268+12=280千瓦时
    车间有功:26560+1165=27725千瓦时
    4、 计算各计量点电量电费
    车间有功:
    电价为大工业1—10kV电度电价,假设为 0.486元/千瓦时
    电费:27725×0.486=13474.35元
    其中,扣除政府性基金和附加后的电费:
    27725×(0.486―0.029)=12670.33元
    注:假设0.029为政府性基金和附加之和。
    办公楼:
    电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时
    电费:280×0.582=162.96元
    宿舍生活:
    电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时
    电费:1033×0.565=583.65元
    5、 计算基本电费:
    500×13=6500元
    注:假设基本电费按变压器容量收取,标准为13元/月•千伏安
    6、 计算功率因数调整电费
    参加功率因数计算的电量:
    有功:27725千瓦时
    无功:6960+12820×26560/27818=19200千乏时
    注:无功变损根据有功电量的比例进行分摊。
    查功率因数调整表:
    比值=无功/有功:
    19200/27725=0.69
    查功率因数调整表得功率因数:0.82,调整%:4
    计调整电费:
    (6500+12670.33)×4%=766.81元
    7、 全厂应付3月电费:
    6500+13474.35+766.81+162.96+583.65=21487.77元。
   
    例二:高供高量且转供
    某厂的受电变压器为10/0.4kV、SJ—560kVA一台,在其高压侧安装3×100V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用10/0.1电压互感器,75/5电流互感器。变压器低压侧出线分三路,一路供车间生产用电,安装3×380/220V、3×5A电能表一具,配用800/5电流互感器;另一路出线供生活区用电,安装3×380/220V、3×5A电能表一具,配用50/5电流互感器;第三路出线通过一只3×50A电能表向附近农业抽水站转供20kW电力。现根据各电能表5、6月抄见读数,计算该厂及农业抽水站6月份应付电费。
    抄表日期 高压侧 低压侧
    有功表 无功表 生产表 生活表 外供表
王传一图片
    5月30日 1791 1073 4127 3744 97208
    6月30日 1954 1139 5546 4440 00348
   
    计算:
    1、 电能表抄见电量计算
    热水器不出热水 高压侧
    倍率:75/5×10/0.1=1500
    有功:(1954-1791)×1500=244500千瓦时
    无功:(1139-1073)×1500=99000千乏时
    低压侧:
    生产:(5546-4127)×800/5=227040千瓦时
    生活:(4440-3744)×50/5=6960千瓦时
    外供:100000+348-97208=3140千瓦时
    注:100000为满码进位数。
    2、变损计算
    低压侧总电量:
    227040+6960+3140=237140千瓦时
    变损电量:244500-237140=7360千瓦时
    生活变损:7360×6960/237140=216千瓦时
    外供变损:7360×3140/237140=97千瓦时
    3、 计算各计量点计费电量
    生活:6960+216=7176千瓦时
    外供:3140+97=3237千瓦时
    车间:244500-(7176+3237)=234087千瓦时
    4、 计算各计量点电量电费
    生活电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为 0.429元/千瓦时
    电费:7176×0.429=3078.50元
     外供电价为农业排灌1—10kV电度电价,假设为0.177元/千瓦时
    电费:3237×0.177=572.95元
    车间电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.366元/千瓦时
    电费:234087×0.366=85675.84元
    其中:扣除政府性基金和附加后的电费:234087×(0.366-0.029)=78887.32元
    注:假设0.029为政府性基金和附加之和。
    5、 计算基本电费:
    (560-20)×13=7020元
    注:假设基本电费按变压器容量收取,标准为13元/月•千伏安
    6、 功率因数调整电费
    参加功率因数计算的电量:
    有功:244500千瓦时,无功:99000千乏时
    查功率因数调整表:
    比值=无功/有功:99000/237324=0.4049
    查功率因数调整表得功率因数:0.93,调整%:-0.45
    计算调整电费:贾乃亮图片
    (7020+78887.32)×(-0.45%)=-386.58元
    注:因外供部分未装无功表,故将外供及自用的综合功率因数作为该厂之平均功率因数。
    7、 该厂应付6月电费:
    7020+85675.84-386.58+3078.50=95387.76元
    8、 农业抽水站应付6月电费:572.95元
   
    例三:换变压器
周生如故结局    某厂原用10/0.4kV、SJ—560kVA变压器一台,低压侧分生产和生活两路供电。生产用电装3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用800/5电流互感器;生活用电装3×380/220V、3×5A电能计量表一具,配用40/5电流互感器。从6月21日起变压器换为SJ—320kVA,生产用电电流互感器换为500/5,生活用电计量装置不变,5~6月各电能表抄见读数如下表:
    抄表日期 生产有功 生产无功 生活
    5月30日 24875 47268 21463
    6月21日 25365 47618
    6月30日 25754 47896 21893
    计算该厂6月份电费。
    计算:
    1、 电能表抄见电量计算
    6月1日~6月20日(560kVA变压器)
    生产有功:(25365-24875)×800/5=78400千瓦时
    生产无功:(47618-47268)×800/5=56000千乏时
    6月21日~6月30日(320kVA变压器)
    生产有功:(25754-25365)×500/5=38900千瓦时
    生产无功:(47896-47618)×500/5=27800千乏时
    全月
    生产有功:78400+38900=117300千瓦时
    生产无功:56000+27800=83800千乏时
    生活:(21893-21463)×40/5=3440千瓦时
    2、 变损计算
    把各变压器的有功电量折算成全月电量:
    560kVA变压器:78400×30/20+3440=121040
    320kVA变压器:38900×30/10+3440=120140
    查变压器损耗表得变压器全月运行的耗损:
    560kVA变压器有功:3490千瓦时
    无功:28730千乏时
    320kVA变压器有功:3560千瓦时
    无功:21210千乏时
    根据实际运行天数计算应收变压器损耗,并分摊到计量点:
    6月1日~6月20日
    560kVA变压器有功:3490×20/30=2327千瓦时
    无功:28730×20/30=19153千乏时
    6月21日~6月30日
    320kVA变压器有功:3560×10/30=1187千瓦时
    无功:21210×10/30=7070千乏时
    全月有功损耗:2327+1187=3514千瓦时
    全月无功损耗:19153+7070=26223千乏时
    生活损耗:3514×3440/(117300+3440)=100
    生产损耗:3514-100=3414