监测费用
1 单价分析
根据##山隧道、###隧道、###山隧道、###河隧道及###山隧道的工程概况和以上监测方案,参考《2002年工程勘察设计收费标准》,制定该监测项目工程的费用如下所示。
表1 监测单价分析表
量测项目
传感器
测试费(元)
小计()
技术工作费(22%)
断面单价
名称
单价
数量
/
地质与支护情况描述
周边收敛
测桩
60
4
240
78×2×45=7020
7260
1597.2
8857.2
拱顶下沉
测桩
60
3
180
53×3×45=7155
7335
1613.7
8948.7
地表沉降
测桩
60
5
300
53×5×45=11925
12225
2689.5
14914.5
围岩体内位移
多点位移计
3500
5
17500
23×3.5×5×40=16330
33830
7442.6
41272.6
围岩与初支间接触压力
压力盒
320
5
1600
((5-4)×29+116)×57=8265
9865
2170.3
12035
围岩压力及两层支护间压力
压力盒
320
5
1600
((15-4)×29+116)×57=24795
29595
6510.9
36105.9
孔隙水压力
渗水压力计
320
5
1600
((5-4)×29+116)×57=8265
9865
2170.3
12035.3
围岩冻胀力
压力盒
320
5
1600
((5-4)×29+116)×57=8265
9865
2170.3
12035.3
围岩温度、气温监测
温度传感器
320
24
7680
((24-4)×29+116)×57=39672
47352
10417.44
57769.4
地质超前预报
地质雷达(短距离)(次)
8000
TGP206(长距离)(次)
20000
质量检测
地质雷达检测(m):13.5元/m×5(测线)×1.0m(隧道长度)×3.0(隧道附加调整系数)=202.5元
202.5
44.6什么无什么什么
247.1
隧道断面检测(二次衬砌施作前/断面):                            850元/断面×1(断面)=850元
850
187
1037
注:1.超前地质预报单价是根据市场并结合本项目特点进行报价:监控量测断面单价是根据《2002年工程勘察设计收费标准》计算。上表单价根据项目情况及工作量大小可以乘以一定的优优惠系数。
2.测试费计算为:工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数。
陈冰妈妈3.断面检测技术工作费=实物工作费×技术工作费率。
2 各隧道监测费用
根据该项目的特点,以隧道左右洞为单位,分别为一、二期工程。其监测费用如下:
2.1 隧道左洞监测费用(一期工程)
表2##山隧道左洞监测费用表
隧道名称
序号
名称
单位
数量
单价(元)
小计(元)
合计(元)
##山隧道左洞
隧道左洞长度
4695
1
必测项目
地表下沉
断面
6
14914.5
89487
10483357.5
2
周边位移
断面
273
8857.2
2418015.6
3
拱顶下沉
断面(3)
273
8948.7
2442995.1
4
选测项目
锚杆轴力
断面()
9
36105.9
324953.1
6
围岩与初支接触压力
断面()
9
12035
108315
7
围岩内部位移
断面()
9
41272.6
371453.4
8
钢支撑内力
断面()
9
12035.3
108317.7
9
初支喷砼应力
断面()
9
12035.3
108317.7
10
初支与二衬接触压力
断面()
9
12035.3
108317.7
11
二次衬砌应力
断面()
9
12035.3
108317.7
12
孔隙水压力
断面()
18
12035.3
216635.4
13
围岩冻胀力
断面()
18
12035.3
216635.4
14
围岩温度、气温
断面()
5
57769.44
288847.2
15
地质超前预报
地质雷达
12
8000
96000
16
TGP206
46
20000
920000
17
质量检测
初期支护地质雷达
m
4670
247.1
1153957
18
二次衬砌前断面净空
断面(250真的是华润公子么)
234
1037
张丹峰个人资料242658
19
二次衬砌地质雷达
m
4695
247.1
1160134.5
20
技术咨询
根据实际情况确定
表 3###隧道左洞监测费用表
隧道名称
序号
名称
单位
数量
单价(元)
小计(元)
合计(元)
###隧道左洞
隧道左洞长度
2925
1
必测项目
地表下沉
断面
5
14914.5
74572.5
6539988.3
2
周边位移
断面
164
8857.2
1452580.8
3
拱顶下沉
断面(3)
164
8948.7
1467586.8
4
选测项目
锚杆轴力
断面()
6
36105.9
216635.4
6
围岩与初支接触压力
断面()
6
12035
72210
7
围岩内部位移
断面()
6
41272.6
247635.6
教师节送老师什么鲜花比较好呢8
钢支撑内力
断面()
6
12035.3
72211.8
9
初支喷砼应力
断面()
6
12035.3
72211.8
10
初支与二衬接触压力
断面()
6
12035.3
72211.8
11
二次衬砌应力
断面()
6
12035.3
72211.8
12
孔隙水压力
断面()
8
12035.3
96282.4
13
围岩冻胀力
断面()
8
12035.3
96282.4
14
围岩温度、气温
断面()
5
57769.44
288847.2
15
地质超前预报
地质雷达
12
8000
96000
16
TGP206
28
20000
560000
17
质量检测
初期支护地质雷达
m
2875
247.1
710412.5
18
二次衬砌前断面净空
断面()
144
1037
149328
19
二次衬砌地质雷达
ps换发型m
2925
247.1
722767.5
20
技术咨询
根据实际情况确定
表 4##山隧道左监测费用表