一、概述
兴安S型热气溶胶自动灭火装置(以下简称热气溶胶灭火装置)是江西兴安消防科技有限公司研发的具有国内领先水平的新型环保消防产品。该产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,是哈龙灭火系统的理想替代产品。
二、热气溶胶灭火系统工作原理、流程
1.工作原理
在每个防区内,火灾探测由若干个烟感、温感探测器完成。当防护区火灾自动报警控制器收到烟感、温感任何一种火灾信号后,经火灾自动报警控制CPU运算判断后,首先发出火灾预警信号,另一方面输出即时启动信号关闭空调或自动放下防火卷帘,同时输出延时30s的启动信号自动启动热气溶胶灭火装置进行灭火。启动后,热气溶胶灭火装置将释放信号反馈给报警控制器,点亮释放显示灯,提示人们切勿进入火灾防区。
紧急启动/停止控制盒供紧急情况下,启动或停止热气溶胶灭火装置时使用,无论火灾自动报警控制器处在自动或手动方式,通过此控制盒可实现紧急启动/停止功能。
2.工作流程
DC24V
y w S 声 释
二总线 M C M C
火灾自 动报警 控制器 |
联动设备 启动器
灭火 灭火
装置 装置 启动信号
① ② 反馈信号 宠物猫哪里有卖
y :感烟探测器 w :感温探测器
S :手动报警器 MC :输出模块
声:声光报警器 释 :释放显示灯
三、热气溶胶灭火装置主要技术参数
1.工作环境 温度范围:-20℃~55℃; 相对湿度:≤95%
2.工作贮存压力:常压
3.喷射时间:≤120s
4. 灭火时间:喷射结束后的30s内
5.灭火密度:130-150g/m3
6.喷口温度:≤180℃
7.壳体表面温度:≤100℃
8.直流电阻:1-8Ω
9. 启动电流/时间:1A/5ms;
10.最大安全电流/时间:150mA/5min
11.最小启动电流/时间:250mA/5ms;
12. 多台连接方式:启动信号线应采用串联连接方式,反馈信号采用并联连接方式;
13.装置使用年限:7年
四、热气溶胶灭火装置要求
1.包装 灭火装置包装应符合GB 12463的要求。
2.运输 灭火装置运输应符合GB 12463的要求。
3.贮存 已装入气溶胶灭火剂发生剂的灭火装置贮存期应符合生产单位使用说明书的要求。
五、热气溶胶灭火装置主要产品特性
1.灭火装置启动灭火时,产生大量气溶胶(烟雾),抑制火灾的燃烧反应从而达到灭火目的;
2.灭火装置启动后产生的气溶胶(烟雾)无毒、无公害、无腐蚀、不损耗大气臭氧层;
3.灭火装置与火灾报警控制器组网可实现高速、高效、全方面灭火,具有自动探测、自动
报警、自动启动和手动启动的综合功能,对无人条件下的火灾和消防人员难以达到部位火灾的灭火具有独特的优势;
4.可多具联网,电线连接,保护空间不受线路长短影响;
5.系统无管网,无压力容器驱动装置、阀门和管道等,可节约使用面积及工程费用;
6.灭火装置是固体存放无泄漏,在常压下工作,安全可靠、储运方便。
六、热气溶胶灭火系统应用范围
(一)可应用于扑救下列形式火灾
1、变(配)电站(房)、电气控制室、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、计算机房、通讯机房等场所的火灾。
2、 生产、使用或贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、变压器油、润滑油、动、植物油等各种丙类可燃烧液体的场所的火灾。
3、生产、使用或贮存可燃烧固体物质的场所的可燃烧固体物质的表面火灾。
(二)不可应用于扑救下列形式火灾
1、无空气仍能迅速氧化的化学物质和自行分解的化学物质。
2、 活泼金属、金属氢化物、强氧化剂和自然的物质。
3、 可燃固体物质的深火位。
(三)不适合用于下列场所
1、 爆炸危险区域。
2、 商业、交通、饮食服务、文体娱乐等公共场所。
3、人员密集场所。
七、热气溶胶灭火装置型号编制、装置型号规格及外形尺寸
1.热气溶胶灭火装置型号编制
QR R X X X 清远旅游X 董洁图片写真/谭晓琳扮演者 X X
生产单位自定义
气溶胶灭火剂类型(S代表S型,K代表K型)
喷口温度类型(非限温型不标注,W代表限温型,)
灭火装置安装方式(L代表落地式,G代表悬挂式
Z代表组合式,……)
灭火类别,A代表可灭A类表面火,其他可不标注
气溶胶发生剂质量,单位为kg
热气溶胶灭火装置
气溶胶灭火系统
2.热气溶胶灭火装置型号及外形尺寸
安装方式 | 型 号 | 发生剂质量(kg) | 装置质量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
落地式 | QRR(2-5)LW/S | 2-5 | 35 | 400×300×645 |
落地式 | QRR(6-10)LW/S | 6-10 | 63 | 600×300×645 |
落地式 | QRR(11-15)LW/S | 11-15 | 87 | 830×300×645 |
组合式 | QRR(16-20)LW/S | 16-20 | 120 | 600×300×1290 |
八、 热气溶胶灭火装置安装、验收与维护
(一)装置安装
1、灭火装置的安装、验收和维护由公司培训的专业人员或当地消防工程公司进行。
2、 灭火装置的工程设计、安装和验收应符合GB 50370-2005热气溶胶预制灭火系统设计规范要求。当灭火装置和火灾报警系统及其他消防控制系统联网时,还应符合GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。
3、灭火装置安装的正前方米内不允许有任何障碍,其安装不受位置高低的影响,就地摆放时,宜靠墙壁。
4、灭火装置不宜安装在下列位置:
①:临近明水,火源处。
②:临近进风、排风口,门窗及其他开口处。
③:容易被雨淋,水浇,水淹处。
④:疏散通道。
⑤:经常受振动、冲击、有腐蚀处。
5、地下防护和无窗或固定窗户的底墒防护区,应有机械排风装置。
6、 防护区不宜开口,如必须开口时,应设置自动关闭装置。有困难时,应考虑开口流失补偿,加大灭火剂用量给予补偿。
7、 同一防护区的灭火装置应同时启动。
8、火灾灭火系统各组成部分及设备的不带电外壳,应可靠接地,并应考虑防雷击感应电流干扰灭火系统的措施。如温感、烟感探测器接线,灭火装置的启动线,采用双绞线,或双芯金属屏蔽线的措施。
9、安装前,应由专业安装维护人员检查火灾探测器、火灾自动报警控制器、线路等是否完好;并将火灾探测器与火灾自动报警接好,模拟火灾探测器所需烟的浓度和温度,测试负载输出、报警等正常后方能安装。
1升柴油等于多少斤 10、热气溶胶灭火装置接线图:
(1)落地式灭火装置接线:
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ | 11月你好图片配文字说说
}接启动线
接地线
}接释放反馈线
(2)组合式灭火装置接线:
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
(启动线)接下箱 ①
发布评论