办公楼中央空调机房设备技术要求
一、冷却塔
(一)、冷却塔技术要求:
1、本工程采用超低噪音方型横流冷却塔,进风面为两个。楼顶长×宽×高:25.7m×10m×12.5m。冷却塔要求为中档产品:马利、斯频德、良机、金日、荏原、空研、南京大洋等。厂家须对散件进行组装成成品,安装有安装单位负责。
3、材质要求:
(1)方形刚性桁架结构,所采用的结构钢材材质、厚度、强度等必须符合国家标准要求;塔体结构必须具有良好的稳定性和强度,能承受6级地震,12级风力。
(2)壳体采用优质玻璃钢(FRP)能源化学工程制作,表面进口耐水性胶衣树脂处理, 抗紫外线、不易
褪,易清理;下部水槽采用全玻璃纤维毡质玻璃钢。
(3)桁架、支架、槽钢、角钢、爬梯及其它金属材料均为热镀锌型。
(4)紧固件采用不锈钢材质。
4、传动机构要求
张馨予穿透视装(1)电机:应为全封闭式防水超低噪音冷却塔专用电机,采用ABB等国际知名进口或合资品牌,电机绝缘等级F级,IP55防护;电机能满足供电要求并与风机配套;能在湿热环境下长期连续运行;电机内置。
(2)风机:应选用国内外优质名牌冷却塔专用风机。风机为铝制宽叶超低噪音型设计,须具备静压高,效率高,噪音低,强度大,风量大,节能,使用寿命长等性能。
(3)优质高效减速器:应提供详细技术说明。应精度高、磨损小、噪音低,使用寿命长。
(4)皮带:采用进口联组带,带轮须经特殊防锈处理,经久耐用。
(5)轴承:采用进口轴承NSK或SKF。
5、飘水率:满足项目要求,进风口无滴水、出风口漂水率低于0.005%。
6、噪声:运转声音测定距离10m 时,≤58dB(A);并满足各方向上的超低噪音要求。
7、塔内填料
(1)采用冷却效率高、通风阻力小、耐高温、抗低温、抗弯折的阻燃材料。
(2)填料安装时要求间隙均匀,顶面平整,不得出现塌落、叠片现象,每平方米承力≥2.94KN,填料片不允许出现穿孔、破裂,清洗维护简便易行;入风百叶为FRP易拆卸,并至少有两次折射以防水花外溅及阳光直晒。
8、邓伦为什么甩了金晨配水系统:布水器应布水均匀,冷却水应均匀的布洒在填料顶部,并且布水器应有防异物装置,不易堵塞,清理维护方便。
9、冷却塔应设自动、手动补水装置,并留有溢流及排污口。补水器采用浮球式,球、阀体黄铜材质,其动作应严密灵活,并设有缺水(低水位)、溢流保护装置,当出现故障时,给主机发出故障信号,待故障排除后主机方可正常工作。集水槽深度不小于500mm。
10、冷却塔应有检修、维护、安全等措施。
11、冷却塔基础尺寸:由厂家提供并一同提供冷却塔所需的其他数据。
12、配电系统:
(1)所有的电动设备要求配有电控柜,甲方只需提供电源。
(2)厂家需提供所有电气设备安装所需的土建、安装等图纸。
13、减震装置(弹簧阻尼)需附选型计算说明书。
14、厂家提供的本冷却塔必须为经检测单位检验合格的、相关手续及资料齐全的标准产品;并能满足现场安装条件要求。
15、冷却塔机组寿命(正常使用)≥20年,轴承(包括风机和电机)累计运行寿命≥40000小时,厂家应提供冷却塔的主要零部件的性能及使用寿命说明。
买方提供的技术参数表(表1)
名 称 | 主 要 技 术 规 格 | 数 量 | 备 注 |
超低噪音横流式方型冷却塔 | 冷却能力:350 m3 / h 进风湿球温度:26℃ 进塔水温:35℃ 出塔水温:30℃ 电源(φ—V—HZ):3—380—50 电机功率:5.5KW | 1台 | |
冷却塔技术性能描述表(表2)
冷 却 塔 | 备 注 | |
产 品 型 号 | ||
符 合 标 准 | ||
生产厂家、地址 | ||
电 机 | ||
配套电机生产厂家及型号 | ||
转 速 | ||
绝缘等级/防护等级 | ||
功 率(KW) | ||
额定电流(A) | ||
极数(Pole) | ||
相 位(ψ) | ||
电 压(V) | ||
频 率(HZ) | ||
风 机 | ||
配套风机生产厂家及型号 | ||
风 量(m3/h) | ||
全压(P a) | ||
出风口风速(m/s) | ||
风 机 直 径(Ф) | ||
转速(r / Min) | ||
叶 片 材 质 | ||
冷却塔特性表(表3)
构 造 材 质 | 规格/厚度(MM)/标准/寿命 | |
主 框 架 | ||
外 壳 | ||
底 盘 | ||
填 料 架 | ||
播 水 盆 | ||
风 筒 | ||
脚 柱 | ||
螺丝、螺母、垫片 | ||
减 速 器 | ||
皮带品牌及产地 | ||
轴承品牌及产地 | ||
填 料 | ||
材 质 | ||
片距/波高(mm) | ||
加 工 方 式 | ||
飘 水 处 理 | ||
进 风 处 理 | ||
安 装 方 法 | ||
阻 燃 性 能(氧指数) | ||
片间联结方法 | ||
容积散质系数 | ||
冷却塔技术参数表(表4)
序号 | 名 称 | 规 格 及 型 号 | 单位 | 数量 | |
1 | 冷却塔 | 型 陈翰宾号 | |||
换热量(KW/h) | |||||
冷却水量(m3/h) | |||||
进水温度(ºC) | |||||
出水温度(ºC) | |||||
湿球温度(ºC) | |||||
干球温度(ºC) | |||||
温 差(ºC) | |||||
湿 度(%) | |||||
进塔空气量(m3/h) | |||||
额 定 容 量 | |||||
漂水损失(%) | |||||
蒸发损失(%) | |||||
总补充水量(m3/h) | |||||
轴 功 率(KW) | |||||
塔 扬 程安装地暖一平方多少钱(m) | |||||
气 水 比 | |||||
塔 体 积(m3) | |||||
机组外形尺寸 长*宽*高(mm*mm*mm) | |||||
进 水 管 管 径(mm) | |||||
出 水 管 管 径(mm) | |||||
自动补水管管径(mm) | |||||
快速补水管管径(mm) | |||||
排污管径(mm) | |||||
塔净重量航空大学排名(Kg) | |||||
运行重量(Kg) | |||||
配 水 方 式 | |||||
发布评论