在暖通空调通风系统中,夏季空调送风⼝结露现象屡见不鲜,本⽂针对空调送风系统结露的原因进⾏了梳理分析,并提出了相应的解决⽅法。
结露的理论分析
露点温度是建筑室内环境中⼀个⾮常重要的控制参数。未饱和的湿空⽓在⽔蒸⽓分压⼒PV不变的情况下加以冷却,使未饱和空⽓的温度t下降,这时,虽然湿空⽓中⽔蒸⽓的含量不会变化,但⽔蒸⽓的状态将按 PV定压线a-c变化,直⾄点c⽽达到饱和状态。点c的温度称为露点温度,⽤td表⽰,即空⽓开始结露时的临界温度,如图所⽰。全国985大学名单排名
湿空⽓中⽔蒸⽓的 p-v 图
2016安徽高考数学在同⼀⼲球温度时,相对湿度越⾼,⽔蒸⽓分压⼒越⼤,则露点温度也越⾼,越易结露。同理,相对湿度相同时,⼲球温度越⾼,露点温度也越⾼。
湿空⽓的露点温度是判断是否结露的重要依据。如果将室内物体某表⾯的温度降低到其周围空⽓的露点温度以下,则表⾯附近的空⽓将从未饱和状态变为饱和状态,进⽽达到过饱和状态,于是空⽓中的⼀部分⽔汽⽴即在冷表⾯上凝结成⽔珠,这就是结露现象。例如风⼝结露或室内壁⾯结露。
混动汽车结露的原因分析
空⽓结露的根本原因就是当室内空⽓温度降到低于其露点温度时就会结露,然⽽在实际空调送风系统中, 引起结露现象发⽣的原因有很多种,主要有以下⼏种情况:
1、在夏季⽓温⽐较⾼、空⽓湿度⽐较⼤的时候,此时室内承受的热负荷较空调系统所提供的冷负荷⼤,室内温度、湿度降不下来,露点温度维持在⼀个相对较⾼的⽔平;⽽此时送风⼝由于输送冷风,温度较低,空⽓中的⽔蒸⽓仅仅在送风⼝⾯上及附近连接的风管壁⾯因低温达到饱和⽽凝结,形成结露滴⽔。
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理, 产⽣过⼤的负压, 使⽆组织的室外空⽓进⼊室内, 从⽽提升了空⽓的湿度及其凝结露点, 风⼝表⾯温度低于刚渗⼊室内⽆组织的空⽓露点温度, 从⽽导致风⼝结露。
3、空调系统采⽤低温送风技术即⼤温差送风,减少送风量,但空调器设备实际送风量与冷量不配备,导致冷量过⼤,风量过⼩。
蜻字组词4、由于⽓流组织不好,例如未经处理新风直接吹⼊空调风⼝区域范围内,使得风⼝处的空⽓相对湿度较⼤,露点温度升⾼,易结露。
哪个不是铁鼠的技能5、送风⼝采⽤了导热系数⾼的材质:铝合⾦材料,如果与送风管直接⽽未采⽤保温⾦属软连接,由于导热性能较好,使得风⼝材料表⾯温度过低⽽凝结露⽔。
6、空调保温材料性能和厚度不符合设计要求,保温层的保温效果就会下降甚⾄失效, 结露问题不可避免地就产⽣了。
7、安装不规范,存在漏风现象引起的结露。
结露的预防及解决措施
1、精⼼设计是基础,通过设计准确控制送风参数是防⽌结露的根本措施。
2、空调系统送风可以先调⾼出风温度,当风⼝周围空⽓温度下降后,再调低出风温度,逐步逼近送风系统的设计送风温度。减少冷冻⽔流量、提⾼送风温度或增加送风速度。
3、送风⼝材质的选择,采⽤较⼩传热系数的材料风⼝替代铝合⾦风⼝,如 ABS风⼝,在风⼝内边框贴保温材料以减少冷空⽓的冷量向风⼝传递从⽽提⾼出风⼝表⾯温度,防⽌结露。
⾼⼤空间场合,末端送风采⽤渗透性材料的空⽓分布器送风,渗透风量使风道内外冷热空⽓不在风管表⾯接触,从⽽起到防冷凝结露⽬的。
4、在负压系统中,空调系统运⾏时,门窗应关闭,防⽌热湿空⽓进⼊⽽造成风⼝等处的结露;也可采取减少排风量,加⼤送风量,来保证室内⼀定的正压值,防⽌因热湿空⽓的渗透⽽结露。
5、保温材料的正确选择和合理计算,保温材料的品种繁多 , 保温性能各有所不同 , 可选⽤的范围很⼤ , 所以选⽤空调⽔管、风管的保温材料的容重、厚度、传热系数等参数必须符合设计要求。王者免费领皮肤
综上所述,空调系统的结露问题在夏季⾼温⾼湿地区表现尤为突出, 只要掌握⽂中对于这些结露产⽣的原因和预防措施,在空调系统设计阶段重视和运⾏中注意这些容易产⽣的环节, 就可以从根本上消除结露隐患。
发布评论