建筑通风空调工程安装技术难点及分析
摘要:在安装通风空调设备时,自然进风口设置得越高,室内人员区域的温度越难于排出,通风空调的运行效率明显下降。通过调节排压差,可以调节进风口尺寸对室内温度的影响,进而改善通风空调的运行效率。随着进风温度的增加,人员区温度呈近线形增加,且不同排压差对人员区温度的影响较小;进风温度的增加,人员区风速不受影响,为恒定值。但不同排压差对人员区的风速影响较大,风速随着排压差的增加而增加。
关键词:建筑通风空调工程;安装技术难点;策略分析
1建筑通风空调安装中的影响因素
1.1进风口开口形式影响
对于空间大、结构层高大的建筑,安装通风空调时,自然进风口的设置并不能任意设置,需要统筹考虑建筑采光、人员安全以及建筑立面等因素的高度。由于对进风口地步距离室外地坪高度进行了限制,进风口的不同高度和不同尺寸,将明显影响建筑空间内的风速以及人员活动区域温度,为此自然进风口的开口形式成为建筑通风空调安装的重要技术指标。
1.2温度影响
通风空调是将室外的空气通过冷热源进行降温或者供暖,以保持室内外的温度差,因此在室内热源保持不变的情况下,室外温度的大小直接影响着通风空调设备需要吸收或者释放多少热量,同样地,也将明显地影响着建筑空间内的风速度以及人员活动区域温度,自然进风温度也就成为建筑通风空调重要的安装技术指标。
1.3设备选择与能源消耗控制的影响
不同的建筑,由于其面积、高度、空间气密闭性、客流密度、地理环境以及结构设计形式等方面的影响,建筑对能源消耗的需求不一,因此在通风空调设备安装时,确定合适的设备型号显得尤为重要,它直接关系到建筑通风空调运行期间的节能效果和建筑物活动人员的舒适度,评价设备信号合理性的能耗指标可以采用冷水机组的性能系数COP或者耗电量指标。
周秀娜男友2建筑通风空调设施安装过程
2.1水泵
2.1.1水泵管道的设计与施工
和水泵进、出水相连的管网均需配备相应的稳固支、吊架,避免水泵承受管网的全部重量,它的支撑点也不会妨碍泵体的正常作业和检修。
水泵需在管网试压、冲洗结束后再与之相连。若需在其上部切割或实施焊接,则一定要避免渣体流到水泵内,破坏叶轮等部件。
2.1.2合理配置挠性橡胶接头
为减缓震动,泵体进出口要配置橡胶等材质的软接头,包括单、双球两类。
采取的这类软胶头其设计压力要满足有关参数规范,其安装应遵循以下原则:
确保与水泵进、出口中心一致,安装结束后不能出现形变、歪扭或者异位等情况。
2.2离心式冷水机组安装
2.2.1冷水机组安装要求
上线提醒端午安康祝福语制冷机需放置在没有易燃物等危险源的位置。
一般放置在低于室温 40℃的环境中,保证通风顺畅,同时相对湿度要低于 90%,禁止在室外放置。
最好放置在扬尘较少的位置。
2.2.2冷水机组设施安装
安装前要借助基础设计参数来判断浇筑的实际大小,然后在四周留出20 厘米的位置,同时确保表面平滑、水平。
底座钢板要在合理位置安装。
制冷装置设计在底座钢板上。
底座钢板与制冷装置间不能出现空隙。把垫塞放置在钢板和混凝土中间,调整底座至水平,间距不得高于 0.5 毫米。
提升制冷装置,把减振胶垫放在底座钢板,然后把制冷装置移动到减振胶垫。
2.2.3冷水机组接管项目
参考设施相关示意图开展冷水、冷却水管的施工作业,并在进水口配置 Y 型过滤器。还需防止把整个管路重量全部压到冷凝与蒸发装置上。
优化设计冷水调节阀
冷却水的水量调节阀需设计在和制冷装置出口相距两米的管网,防止导致水流倒窜,侵蚀进口的传热管。其温度感应器要设置在和制冷装置出口大概三米远的地方。
2.2.4 保温施工
因为部分因素限制,实际制冷装置的保温施工需注意这样几方面:
施工结束后避免保温材料影响叶轮等的正常使用。
清理蒸发器管网时要敞开水室盖;保冷时避免把螺栓带入保温层。
避免把压缩和吸气装置的螺栓放进保温层,以方便维护。
禁止把冷水管出口温度感应装置的功能部位设计在保温层。何达
不可把铭牌设计在保温层内。
2.3 新风机的安装
新风机的底座要保证平稳、牢固,高度不低于 200 毫米。
出口管直径要超过设施外部直径,同时在外部使用不锈钢网避免蚊虫进入,在室外的部分要设计相应的防雨配件。
配置在混凝土表层的新风机一定要增设橡胶减振垫,其材质要适应设施正常作业的标准。
新风机和风管间通过柔性不可燃软管相连,其总长不低于 200 毫米,直径和风口大小相同。
2.4 离心风机进出口接管形式
风机出风口接管。弯管要设置在风机叶片的顺时针方位。
风机进口接管,实际作业时,往往会被很多因素约束。部分情况下选取不太好的接口,可能导致局部涡旋,提高压损。这时考虑在弯管添加导流片,降低涡旋强度,避免压力降低。
2.5 冷却塔安装
为确保冷却塔正常运转,安装时需遵循下述原则:
需安排在通风顺畅的位置。
避免冷却塔放出的湿热空气倒吸进冷却内部。
防止在多面、酸性气体的环境下作业。
最好不要在烟囱或者有热源辐射的地方作业。
冷却塔的进风口和墙壁的间距设计如下:
单塔类:两米,双塔类:二点五米,三塔类:三点五米,四塔之外应为五米以止。
墙壁标高不可超过冷却装置综合标高。
冷却塔的排气口与障碍物间距要高于 5 米。
3通风空调工程安装难点分析
3.1空调设施噪音问题
设施噪音通常在安装时产生,其内部构件的碰撞也可能带来噪音。安装施工时造成的噪音多数是无法规避的,设施内部构件造成的噪音可能是没有放置牢固,抑或在施工操作时导致其损坏等,当然也有一定几率是因为制造时选取材质问题,或者组装时没有连接好等。通风空调系统和土建、装修等其他专业也有很大关联,所以,设备噪声的控制尤其是大型场馆使用风冷热泵机组越来越普遍,热泵机组运行噪声也需要联系其它专业的特加以处理。
陈飞宇是陈凯歌亲生的吗
3.2水循环系统问题
在实际施工安装时,如果水循环系统出现漏洞,那么将会降低通风空调的使用性能,所以
要减少操作失误,避免造成水循环系统安装漏洞。通过大量的时间数据考察与调研,我们可以发现,水循环系统安装故障是通风空调中最为常见的问题,如果水循环系统不能正常工作,那么将会导致管道堵塞;然而,管道处理不当等原因也会反过来影响水循环系统,使其无法正常工作。
3.3水凝结问题
水凝结是空调因为太长时间运转而产生的结露滴水,而出现这类现象主要由以下两种原因造成的:
首先,凝结水排水管水平无坡度或者坡度较小。
其次,盘内排水管被堵,导致积水无法外流。设置冷冻水管和阀门通常是为了控制系统温度,因此,其材料质量必须为上乘,如若材料质量过差,则会降低或丧失降温管及阀门的抗冻效果,从而造成管网内水凝结。故而,空调水凝结的主要原因有通风空调的管网配置及有关设施材质不好;管网和设施没有紧挨着或者操作未按照有关规范进行等。所以,在管道材料的选择过程中一定要严格把控,在安装前要对设备材料进行仔细检验,严格遵守规章制度与流程。
4结束语
综上述,与一般的民用建筑不同,公共建筑的人员密集、流动性大,建筑结构空间大、结构复杂,配套设备和管道庞大且复杂,导致其通风空调设备的安装施工受到多种因素的制约。为了确保公共建筑通风空调系统的施工质量以及运营效率,需要对设备机组的结构选型和运行效果进行更为精确的计算。
参考文献
[1]刘雪荣,石永庆.公共建筑通风空调工程安装技术难点及解决策略[J].制冷,2020,39(04):85-89.
[2]衣萌.公共建筑通风空调工程安装技术难点及分析[D].北京建筑大学,2019.
吴佩慈纪晓波