中央空调水系统常见问题与故障分析
中央空调水系统主要设备组成
1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);
2.冷却塔(风冷机不需要);
3.冷冻水泵;
4.冷却水泵(风冷机不需要);
英雄联盟配置5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;
6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;
7.膨胀水箱、分集水器;
8.末端设备(风柜、风机盘管)。
冷水机组进出水口连接部件
主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。
橡胶软接头
名称:橡胶软接头
作用:减振。
安装位置:
主机进出水口;
冷却塔进出水口;
水泵进出水口;
风柜进出水口;
风机盘管进出水口(金属软管)。
向大气排热的设备-冷却塔
500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:
离心机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h
螺杆机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h
直燃机额定冷却水流量:517m3金范金素恩/h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m3/h
冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?
主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。
冷却塔不停地补水、溢水的原因?
冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。
冷却塔的维护注意事项
1.定期检查冷却塔的风机及电机;
2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。
水泵-输送水的动力设备
水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。
水泵流量、扬程及功率雅安第一网红琼身世估算
对于常规延禧攻略 电视剧5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON*0.7 冷却泵流量m3/h=佐藤遥希机组冷量(TON*0.8
对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON全国新高考一卷有几个省*1.2