空调器安装施工工艺
一、空调机组安装
1、施工工序
空调机组二次运输开箱检查杨紫秦俊杰分手基础检查组装       
外盘和内盘是什么意思2、操作要点
1)空调机组的二次运输:
空调机组共三台,安装于地下一层。空调到货后可用液压叉车运送至安装位置。
2)空调设备开箱检查:
安装前检查各零部件的完好性,外形应规则,无缺损;对有缺损的部件要修整,对损伤严重的要予以更换;对表冷器、加热器中碰歪碰扭的翅片要校正,各阀门启闭灵活,阀叶平直。检查无误之后对空调器内部进行清洗、擦拭,除去灰尘、杂物和油物。
3)基础检查:
设备基础平面必须水平,对角线误差不超过5mm,若超过此值需修正基础直至符合要求。将TJ-7-1型减振垫(10各/台)均匀置于基础上。
4)组装:
组装时在生产厂家的指导下,按设备要求的顺序和要求组装各功能段。安装各段的坐标位置要正确,并正平。表冷器或加热器与框架的间隙,及表冷器或加热之间的间隙要用耐热垫片拧紧,避免漏风而短路。各功能段之间的连接要做到严密、牢固可靠、整体平直。检视门开启灵活且不漏水,水路畅通,凝结水不外溢。
空调器表冷器滴水盘的外部连接管采用带有P型弯水封的连接管。
现场组装的空调器组装完毕后依据规范规定做漏风量检测。
二、分体空调安装
根据接管位置确定墙上的钻孔位置,按技术要求的尺寸钻孔,并将随机带来的套管插入空
洞中。
安装前慢慢展开连接管,以防损坏。按管路走向弯曲连接管,弯曲时要小心操作,以双手拇指在内侧弯曲,弯曲半径要尽量大一些,弯曲半径不大于100mm。
机组连接管采用喇叭口形式,连接前在喇叭口内滴少量的冷冻油,然后连接并紧固。连接后并排除管道内的空气后,进行检漏。确认制冷剂无泄漏再用制冷剂气体检漏仪进行检漏。
三、新风空调安装
空调器的运输机吊装:由于新风空调器分布于各个楼层,而且不重,所以考虑用土建的塔吊将空调器运送至其安装位置。搭设外伸平台,便于设备的临时落放。
安装前应先阅读生产厂家所提供的产品样本及安装使用说明书,详细了解其结构特点及安装要点。
设备运到基础后,按要求正平。
在机组安装适应特别注意机组的进出风方向,进出水方向,过滤器的抽出方向是否正确,以避免没必要的失误。
安装时应特别注意保护好进出水管,冷凝水管的连接丝扣,封好密封材料,以保证管路联接的严密性,防止管路联接处漏水,同时应保护好机组凝结水盘的保温材料,不要使凝结水盘有裸露情况。
在联接机组的冷凝水管时应有一定的坡度,以使冷凝水顺利的排出。
机组安装完毕后应检查送风机运转是否平衡,风机运转方向是否正确,同时冷热交换器应无渗漏。
机组送风口与送风管道联接时建议采用帆布软管联接形式。
机组安装完毕进行通水试压时,通过冷热交换器上部的放气阀将空气排放干净。以保证系统压力和水系统的通畅。
秦俊杰怒怼经纪人四、风机盘管安装
1、施工工序
开箱检查及试验→卧式吊装风机盘管安装→风机盘管连接→风机的安装蔡康永
2、操作要点
武藤兰作品中文名1)开箱检查及试验
盘管安装前逐台检查电机壳体及表面交换器,不得有损伤、锈蚀、缺件等,之后对盘管做单机通电及水压试验,通电试验时,机械部分不得磨擦,电气部分不得漏电,整机不得抖动不稳,水压试验时,试验压力为系统工作压力的1.5倍,定压观察2~3分钟,不漏、稳压为合格。
2)卧式吊装风机盘管安装
由单独支、吊架固定,并便于拆卸和维修,支、吊架吊杆与盘管相连处采用双螺母紧固,吊装后保持水平,保证冷凝水畅通流到指定位置,暗装卧式内机盘管下部的吊顶留有活动检查口。风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处严密、牢固。
3)风机盘管连接
为了减小系统振动和防止有刚性连接引起的泄露,风机盘管供、回水管与风机盘管采用弹性软管连接。风机盘管的凝结水管与盘管滴水盘出水口的连接采用20cm长透明塑料软管连接,且保证凝结水管的坡度严格和设计要求相一致,使凝结水通畅排放到指定位置。
4)风机的安装
(1)风口、出风口的位置等要与设计相符;叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。检查外观和外露部分各加工面及转子有无碰伤、变形或锈蚀等情况;手动盘动叶轮有无卡滞现象。
(2)搬运和吊装过程中绳索要固定在承力吊环上,不得捆缚在转子和外壳或轴承盖的吊环上。绳索与外壳接触时要垫一软物,保证不能损伤机件表面和其他等处。
(3)减小风机的压头损失,提高风机效率,在现场条件允许的情况下,安装时保证风机的出口至弯管的距离为风机出口长边的1.5~2.5倍,如现场条件不允许,在弯管内设导流叶片予以弥补。
(4)通风机的地脚螺栓固定时,地脚螺栓处加垫圈和防松螺母,防止风机运行时振动将螺母振脱。
(5)通风机与风管连接处均设150-250mm长的软接头,接缝处做到严密和牢固,并且不允许软接头变径。管道风机安装时采用减振支吊架。
(6)风幕机的安装:风幕机安装之前用手盘动叶轮检查有无和外壳相碰的现象;热媒为水或蒸汽的热风幕机,安装前依据规范规定做水压试验。
1升等于多少吨(7)通风机的进、出口风管直通大气处加装防鸟丝网。