一、故障诊断 如果是高压管结霜甄子丹实际身高(小的那个铜管是高压管,大的是低压管)这是制冷剂部分缺少的特征,说明你的空调机冷剂有渗漏的问题存在。 制冷剂的蒸发特性是蒸发压力越低其获得到温度越低,空调机制冷温度厂家在设计时考虑到制冷效率及其他综合问题,其蒸发压力大多设计在在每平方厘米5~6公斤之间(F22冷剂),在此蒸发压力下,空调机出风口的温度可获得14~18℃左右的冷风(大约值),这就基本上可满足日常的使用要求。空调机内的循环管道是相对密封的,目前家用空调机控制蒸发压力的大小是以空调机内的制冷剂量来控制的,机内的制冷剂多蒸发压力就高,冷剂少则蒸发压力就低。 就理论上,一般人都会认为蒸发压力越低不就可以获得更低的温度不就更好?实际上生产厂家在设计上已经确定了一个合适的蒸发压力下,过低的蒸发压力虽然可以获得更低的制冷温度,但却不是最佳的工作压力和最佳的效率转换,也就是说其制冷能力不是最高的。由此可以看出空调机的制冷能力一定要在厂家设定的蒸发压力范围内,空调机才能达到其标称制冷量(制冷能力)。 分体式空调机由于其管道上有链接接头,如果安装质量不好冷剂就会有渗漏,这就导致空调机管道内的蒸发压力逐步降低,蒸发压力降低就会造成更低的温度,当其温度达到0℃以下时,就会有结冰的现象发生,同时由于管道内制冷剂减少,制冷效率下降,制冷剂在室外机和室内机之间的链接管道内就蒸发完了,并没有或没有完全在室内机上的蒸发器上进行蒸发,这就无法达到应有的制冷效果。正常的情况下,制冷剂应在蒸发器内(室内机)蒸发,才能到达制冷的效果,由于冷剂不足无法达到蒸发器就提前蒸发完了,这就是制冷能力下降或不能制冷的原因所在。 有经验的维修人员在看到制冷的高压管道上结冰就知道是空调机内的冷剂少了,如果是低压管道结冰那就是冷剂量太多(这种现象较少出现,如果有则对空调压缩机危害极大) 目测空调机内的冷剂是否正常有以下几个窍门: 1、开机的头一两分钟内看链接铜管,小的那根铜管(高压管)结冰,但一会就自动化开的话,机内冷剂少,但还能维持一定的制冷能力。 2、如果小铜管上结冰长时间不化,就基本没有多少制冷能力了。 3、连续开机时看大铜管(低压管),如果是干的没有结露水,制冷剂肯定少。 4、连续开机,大铜管上结冰,冷剂过多,危及损害压缩机。 5、连续开机,大小两根铜管都结露水,制冷剂量基本合适。 如果你的空调器室内外机均运转,大多是制冷剂泄漏所至。 原因大多是去年的安装问题。如:钠子之间没有并好(过紧或过松),管子穿墙时造成的管子瘪掉等等 只有一年,该品牌的售后服务部门上门检修。 有一点要提醒的是:不要光加制冷剂就草草了事(治表不治本),一定要拆下从新安装(更换粗细铜管),否则明年天热开机时还是会引起这一故障的。 一个制冷高级技工的回答! 一般空调漏佛里昂大部分是因为安装造成的,你可以检查内外机的连接管的接口是否有油迹,如果氟里昂跑光了,可以先少加一些氟里昂后用肥皂泡抹在可疑的漏点检测一下。 一般是室外机管子接口由于没拧紧加之震动造成松动漏气,再人加上氟拧紧就可以了。 漏气点的外面一般会有如同油腻一样的脏东西。现在有一些低价空调机,偷工减料,铜管薄,有时会有砂眼、裂纹等,即使安装到位了也会漏气。一般质量好、安装好的空调,用十年都不用加氟防雹弹(我的一台海尔变频空调已是第7年了,中间还移机一次,一切正常)。 当然得请该品牌的特约维修站,保修期三年内可以免费维修。 空调用过一段时间后,制冷效果开始下降,这是因为空调已经出现漏氟现象,但是对于空调什么时候开始漏氟,却不容易知道。李先生以前做过维修和安装空调的工作,他讲有4种方法可助自己查看空调是否漏氟。 这4种方法分别是手摸、眼看、耳听和测温。 好听的英文qq昵称 手摸就是用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明已经跑氟了。
眼看是指在制冷状态下,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行15分钟后,室内机液压管应无结霜现象,否则有漏氟故障,如果连接头有油迹,也表明有漏氟现象。
耳听如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的震动,压缩机自震的声音比新购时大,可能是因漏氟引起的异常声音。
测温是一支温度计,靠近冷风出口,看表温指示是否比室温低6℃至8℃,如低于此温度或不足5℃甚至与室温相差无几,而且压缩机仍在工作,则证明氟已跑净。
三、空调加氟熊黛琳
加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文介绍笔者在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。
1)准确加氟的前提条件
1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
3.维修工具及材料必须合格。
4.严格按加氟工艺操作。
2)准确加氟的依据和方法。
1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。 实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3
3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)许晴人体盛或辐射4 加点0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。 在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。 | |
|
|