空调送回风口距离规范
篇一:风机盘管及风口布置间距
一.机盘管加新风空调系统
风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。
1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15,30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
2)风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口;超过10m时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管(有的习题风机盘管带回风口,也就带了回风管)。
风机盘管的送风口与回风口不在同一水平
1
面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。
3)新风口、排风口和新风管、排风管布置:为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。习题对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按题目的要求布置;题目无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。排风有几种方式:
(A)经房间门下百叶?进入走廊?进入卫生间?经排风机排出室外;
(B)房间吊顶设排风口?风管?经隔墙?进入走廊吊顶?接排风机排出室外;
(C)房间吊顶设排风口?风管?经隔墙进入走廊吊顶内?走廊吊顶下的走廊?卫生间?排风口?接排风机排出室外; ipad密码忘了怎么办
(D)房间吊顶设排风口?接风管?排风机排出室外等。
2
新风口与排风口的相对位置尽量远,使气流流经整个房间。
4)风机盘管水管布置:一般为两管制,共三根水管,供水管、回水管、凝水管,均要连接。
二.全空气空调系统
1)风口布置: 送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应,也可以相对集中。房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2.5, 王新军
3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5,4.5m,距墙边1.2,2m; 送风口距回风口大于2.5m。大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。
2)风管布置:干管应在净高要求低的部位,如走廊等。支管在房间。
3)软管采用:习题要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。
4)气流组织。空调房间无论大小、有无窗户,都要作到有送风(或者进风)、有回风(或者排风),使室内空气形成循环。
篇二:中央空调出风口尺寸大小和安装标准
中央空调出风口尺寸大小和安装标准
中央空调的安装是整个中央空调系统中非常重要的一步,
3
其中中央空调出风口的安装也是主要的一个环节,今天湖南世友实业中央空调小编下面就详细的跟大家来说说中央空调出风口尺寸大小和安装标准。
中央空调出风口的尺寸大小
与传统的空调不同,中央空调的安装需要与室内装修同步进行,而且室内机隐藏安装在吊顶里,所以中央空调出风口尺寸是没有明确规定的,是要根据房屋的实际情况灵活的变通。但是一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。
中央空调出风口的安装标准
中央空调出风口大小需要灵活变通,那么,中央空调出风口在安装的时候要注意那些呢,下面湖南央空调世友小编就来跟大家说说在安装中央空调出风口时的注意事项。
中央空调出风口的安装需要提前进行,即刷最后一遍油漆之前就要安装,这样就算弄花了墙面问题也不大,还有就是百叶与墙面之间必然有一定的缝,装好了出风口,再刷漆,能将里面的缝隙填满,这样才能做到一体化,看起来才能达到中央空调美观,大方的效果。另外,湖南中央空调世友小编还总结了关于中央空调出风口安装的一些经验,与大家分享:
4
1、客、餐厅如在同一面,可以将出风口做在另一面墙的吊顶上,可以同时满足两个使用环境。
2、一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,较为节省空间。
3、将长条形风口(送、回风口间隔1米以上)“嵌入”吊顶,既舒适又不影响美观,适合层高较高的居室。
4、客、餐厅连成了长方形,考虑到使用时的兼容性,可以分别设计两个出风口。
5、如果不想把吊顶做得太“花哨”,可以直接将风口装在(墙)
面里,但一定要考虑到送风的区域性,尽量保证房间的每个角落都能覆盖到。
以上就是关于中央空调出风口尺寸大小和安装标准的相关内容,中央空调的安装非常重要,大家马虎不得。
篇三:中央空调施工送 回风口位置的布置
中央空调施工送 回风口位置的布置
主持人阿丘
中央空调施工是一项严谨而复杂的工程,任何一个环节都疏忽不得,送、回风口位置的布置工作同样如此。空调房间的空气分布,应根据室内温度参数、允许风速、噪声标准和空气质量等要求,结合房间特点、内部装修及设备散热等因素综合考虑。
室内空气的运动方式取决于送风的末端形式。假如末端设
5
计合理,送风空气射流可以带动室内大量空气形成空气的二次流动。空气的二次循环流动可以使空气的流动量达到10—20倍的送风量。所以当可以形成空气的二次流动时,室内的空气将会得到很好的混合。回风管如同送风管一样,有总管、分支形式等等。回风管的形式很大程度上取决于回风口的数量和送风系统对于空气流动的需要。
当使用集中回风时,必须是每一个房间的回风口到总回风处的阻力非常的小,且必须是同一层次;不同层次的住宅,不宜使用集中回风口。
(1)送风口的布置
当使用侧送风口时,或使用顶棚送风时,冬季的送风速度必须要在2.5m/s以上,以免热风在顶棚面停留、停滞的现象发生,所以有时必须要保证房间的换气次数每小时5—8次,室内在人活动的区域内空气流动的速度应控制在0.5m/s的范围内。如果送风口安装在墙的上部,当送风气流吹向横梁或装修吊顶时,有必要将送风口的位置尽量向下移,或用水平可调百叶使气流避开横梁。
(2)回风口的布置
回风口不应设在射流区或人员长时间停留的地点。
1)采用集中回风,但走廊断面风速不宜过大;
大年三十 团圆饭2)分散回风,采用分散回到走廊,在室内机处采用集中回风;
刘若英 陈升>蓝湛
6
3)各房间利用支主风管回风到室内机。
空气侧设备用来输送空气流。送风口将空气送入室内,回风口捕捉室内的回风空气。当采
用侧向送风时,回风口宜布置在送风口的同侧下方;当采用双侧送风时,两侧相同气流尚应在生活区域工作区以上搭接;侧向多股平行射流应互相搭接。当采用顶送风时,回风口宜布置在送风口的彼侧下方。当采用上送下回的方式,送风口与回风口的位置成对角最好。
7