中央空调各类系统常见问题和故障分析和解决方法
佟丽娅为什么能上春晚
表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法
部件
问题和故障
原因分析
解决方法
空气过滤器
阻力增大
积尘太多
定时清洁
表面温度不均匀
表面式换热器内有空气
打开换热器放气阀排出
热交换能力降低
换热器管内有水垢
换热器表面附着水垢
消除管内水垢
消清洗换热器表面
漏水
接口或汉口腐蚀开裂
修补
空气阀未关或未关紧
关闭或拧紧
接水盘
溢水
排水口(管)堵塞
用吸、通、吹、冲等方法疏通
排水不畅
参见下面条目
排水盘倾斜方向不正确
调整接水盘,市排水口出最低
凝结水排放不畅
外接管道水平坡度过小
调整排水管坡度>=0.8%或缩短排水管长度就近排水
排水口(管)部分阻塞
用吸、通、吹、冲等方法疏通
机组内接水盘排水口处为负压,机组外界排水管没有做水封或水封高度不够
做水封或将水封高度加大到与送风机的压头相对应
加湿器
加湿不良
加湿器电源故障
检修
点激活电热管损坏
检修或更换
供水浮球阀失灵
检修
温度控制不当
检修
喷水室
喷嘴阻塞
(1)水过滤器失效
(2)金属排水管内生锈、腐蚀,产生渣滓
(1)更换
(2)加强水处理并卸下喷嘴清洗
喷嘴开裂
(1)喷嘴有质量问题(如材料强度不够、制造时留下裂纹等)
(2)安装受力不均
(3)喷淋水压过高
(1)更换
(2)更换
(3)将水压调到合适值
挡水变形
材料强度不够
空气流分布不均
(1)更换
 (2)查明原因改善
喷嘴或挡水板结垢
水质不好
加强除垢处理
卸下喷嘴或挡水板用除垢剂清洗
机组
外壳结露
绝热材料破损
修补
机壳破损漏风
修补
表2单元式空调机检查及维护保养要点
系统及部件
检查及维护保养要点
日常
月度
年度
总体
(1)电流电压是否正常
 (2)机体是否有漏风或结露处
(3)室内机身是否清洁
各紧固件是否松动
是否有绝缘或吸音材料脱落
(1)机体外壳是否锈蚀
(2)机体外是否彻底清洁
制冷系统
压缩机
吸排气压力是否正常
噪声是否过大
壳体温度是否过高
蒸发器
是否结露
是否积尘
水冷冷凝器
冷却水进出口温度是否正常
冷却水温度是否正常
是否清除管内水垢
膨胀阀、干燥过滤器
具惠善资料进出口是否结露或结霜
感温包的连接状态是否正常
是否有堵塞(过滤网)
制冷机管道
是否有泄漏
连接部位是否松动
焊接部位是否有裂纹
绝热层是否有破损
风系统
直吹式机型的风口
百叶是否破损
 百叶是否能按控制要求摆动
百叶摆动时对否产生噪声
管道式机型的风阀
设定位置是否变化
 是否有噪声传出
管道式机型的软接头
是否破损漏风
过滤网
过滤网是否清洁
风机左小青个人资料简介及
见后续表
传动装置
招商银行信用卡额度
见后续表
接排水系统
接水盘
是否有污物和水积存
是否有水溢出
排水盘
排水是否畅通
排水管是否老化、破损
电控系统(PLC)
操作开关
接触是否完好
 操作是否灵便
指示灯
是否指示正常
继电器保护器
(1)接触是否完好
(2)动作是否灵便
控制器
高低压控制器的设定值是否合适
赵薇的电视剧
温控器的设定值与动作是否一致
高低压控制器的动作是否正常
冷却水系统
阀门、软接头
水管路上的阀门和软接头是否正常
冷却塔
见后续表
水泵
见后续表
水质
见后续表
风冷室外机组
冷凝器
(1)表面是否清洁
(2)散热气流是否良好
风机
见后续表
制热系统
四通换向阀
是否能起换向作用
电加热器
加热丝是否损坏
绝缘是否良好
热水或蒸汽加热器
管外是否清洁
管内是否结水垢
风冷机型室内外机组连接管
绝热管套是否破损,绑带是否松脱
表3 单元式空调机常见问题和故障的分析与解决方法
问题或故障
原因分析
解决方法
风机不运转或不出风
停电
保险丝熔断
缺相
接触器触头接触不良或线圈烧坏
电动机方面故障
风机反转
(1)查明原因,等待复电
(2)查明原因,更换保险丝
(3)查明原因,补接
(4)检修或更换
(5)参见电动机故障表                                            (6)改变电动机任意两根接线的位置
风机能运转但压缩机不能启动
温度值设定值过高
接触器或中间继电器接触不良或线圈烧坏
温控器失灵
电动机烧坏或匝间短路
过流保护器动作
高低压保护器动作
调低到合适值
检修或更换
检修或更换
检修或更换
查明原因,排除过流故障
查明原因,排除超压故障
供冷量不足
(1)温度设定值偏高
(1)调低
(2)送风量不足
风量设定档位偏小
新回风过滤网积尘太多
蒸发器肋片氧化或片间脏堵
风机故障
风机容量不合适
提高
清洁
清洁或更换蒸发器
参见风机故障表
更换合适风机
(3)蒸发器表面冻结
关小膨胀阀
(4)制冷剂不足
检漏、堵漏,加足制冷剂
(5)膨胀阀开度不够
开大到合适位置
(6)膨胀阀堵塞
拆卸清洁
(7)干燥过滤器堵塞
更换
(8)压缩机故障
检修或更换
(9)机组容量偏小
周公解梦梦见狗咬我更换大的或增加新的
(10)制冷系统内有空气
排除或重抽真空后再充足制冷剂
(11)冷凝温度偏高
水冷系统
冷却水量偏小
查明是否水泵故障或阀门开启不够
进水温度偏高
查明是否冷却塔故障或冷却能力不够
冷凝器换热不良
清除冷凝器中的水垢
室外湿球温度过高
尚无解决办法
风冷系统
冷凝器表面积尘太多
清洁
风机故障
参见风机故障表
通风不良或气流短路
改善或改装
附近有散热源
清楚散热源或将风冷装置改装别处
室外气温过高
尚无解决办法