中央空调各类系统常见问题和故障分析和解决方法
表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 | |||
部件 | 问题和故障 | 原因分析 | 解决方法 |
空气过滤器 | 阻力增大 | 积尘太多 | 定时清洁 |
表面温度不均匀 | 表面式换热器内有空气 | 打开换热器放气阀排出 | |
热交换能力降低 | 换热器管内有水垢 换热器表面附着水垢 | 消除管内水垢 消清洗换热器表面 | |
漏水 | 接口或汉口腐蚀开裂 | 修补 | |
空气阀未关或未关紧 | 关闭或拧紧 | ||
接水盘 | 溢水 | 排水口(管)堵塞 | 用吸、通、吹、冲等方法疏通 |
排水不畅 | 参见下面条目 | ||
排水盘倾斜方向不正确 | 调整接水盘,市排水口出最低 | ||
凝结水排放不畅 | 外接管道水平坡度过小 | 调整排水管坡度>=0.8%或缩短排水管长度就近排水 | |
排水口(管)部分阻塞 | 用吸、通、吹、冲等方法疏通 | ||
机组内接水盘排水口处为负压,机组外界排水管没有做水封或水封高度不够 | 做水封或将水封高度加大到与送风机的压头相对应 | ||
加湿器 | 加湿不良 | 佟丽娅为什么能上春晚加湿器电源故障 | 检修 |
点激活电热管损坏 | 检修或更换 | ||
供水浮球阀失灵 | 检修 | ||
温度控制不当 | 检修 | ||
喷水室 | 喷嘴阻塞 | (1)水过滤器失效 (2)金属排水管内生锈、腐蚀,产生渣滓 | (1)更换 (2)加强水处理并卸下喷嘴清洗 |
喷嘴开裂 | (1)喷嘴有质量问题(如材料强度不够、制造时留下裂纹等) (2)安装受力不均 (3)喷淋水压过高 | (1)更换 (2)更换 (3)将水压调到合适值 | |
挡水变形 | 材料强度不够 空气流分布不均 | (1)更换 (2)查明原因改善 | |
喷嘴或挡水板结垢 | 水质不好 | 加强除垢处理 卸下喷嘴或挡水板用除垢剂清洗 | |
机组 | 外壳结露 | 绝热材料破损 | 修补 |
机壳破损漏风 | 修补 | ||
表2单元式空调机检查及维护保养要点 | ||||
系统及部件 | 检查及维护保养要点 | |||
日常 | 月度 | 年度 | ||
总体 | (1)电流电压是否正常 (2)机体是否有漏风或结露处 (3)室内机身是否清洁 | 各紧固件是否松动 是否有绝缘或吸音材料脱落 | (1)机体外壳是否锈蚀 (2)机体外是否彻底清洁 | |
制冷系统 | 压缩机 | 吸排气压力是否正常 噪声是否过大 | 壳体温度是否过高 | |
蒸发器 | 是否结露 | 是否积尘 | ||
水冷冷凝器 | 冷却水进出口温度是否正常 冷却水温度是否正常 | 是否清除管内水垢 | ||
膨胀阀、干燥过滤器 | 具惠善资料进出口是否结露或结霜 感温包的连接状态是否正常 是否有堵塞(过滤网) | |||
制冷机管道 | 是否有泄漏 连接部位是否松动 焊接部位是否有裂纹 绝热层是否有破损 | |||
风系统 | 直吹式机型的风口 | 百叶是否破损 百叶是否能按控制要求摆动 百叶摆动时对否产生噪声 | ||
管道式机型的风阀 | 设定位置是否变化 是否有噪声传出 | |||
管道式机型的软接头 | 是否破损漏风 | |||
过滤网 | 过滤网是否清洁 | |||
风机左小青个人资料简介及 | 见后续表 | |||
传动装置 | 招商银行信用卡额度 见后续表 | |||
接排水系统 | 接水盘 | 是否有污物和水积存 是否有水溢出 | ||
排水盘 | 排水是否畅通 | 排水管是否老化、破损 | ||
电控系统(PLC) | 操作开关 | 接触是否完好 操作是否灵便 | ||
指示灯 | 是否指示正常 | |||
继电器保护器 | (1)接触是否完好 (2)动作是否灵便 | |||
控制器 | 高低压控制器的设定值是否合适 赵薇的电视剧温控器的设定值与动作是否一致 | 高低压控制器的动作是否正常 | ||
冷却水系统 | 阀门、软接头 | 水管路上的阀门和软接头是否正常 | ||
冷却塔 | 见后续表 | |||
水泵 | 见后续表 | |||
水质 | 见后续表 | |||
风冷室外机组 | 冷凝器 | (1)表面是否清洁 (2)散热气流是否良好 | ||
风机 | 见后续表 | |||
制热系统 | 四通换向阀 | 是否能起换向作用 | ||
电加热器 | 加热丝是否损坏 | 绝缘是否良好 | ||
热水或蒸汽加热器 | 管外是否清洁 | 管内是否结水垢 | ||
风冷机型室内外机组连接管 | 绝热管套是否破损,绑带是否松脱 | |||
表3 单元式空调机常见问题和故障的分析与解决方法 | ||||||
问题或故障 | 原因分析 | 解决方法 | ||||
风机不运转或不出风 | 停电 保险丝熔断 缺相 接触器触头接触不良或线圈烧坏 电动机方面故障 风机反转 | (1)查明原因,等待复电 (2)查明原因,更换保险丝 (3)查明原因,补接 (4)检修或更换 (5)参见电动机故障表 (6)改变电动机任意两根接线的位置 | ||||
风机能运转但压缩机不能启动 | 温度值设定值过高 接触器或中间继电器接触不良或线圈烧坏 温控器失灵 电动机烧坏或匝间短路 过流保护器动作 高低压保护器动作 | 调低到合适值 检修或更换 检修或更换 检修或更换 查明原因,排除过流故障 查明原因,排除超压故障 | ||||
供冷量不足 | (1)温度设定值偏高 | (1)调低 | ||||
(2)送风量不足 | 风量设定档位偏小 新回风过滤网积尘太多 蒸发器肋片氧化或片间脏堵 风机故障 风机容量不合适 | 提高 清洁 清洁或更换蒸发器 参见风机故障表 更换合适风机 | ||||
(3)蒸发器表面冻结 | 关小膨胀阀 | |||||
(4)制冷剂不足 | 检漏、堵漏,加足制冷剂 | |||||
(5)膨胀阀开度不够 | 开大到合适位置 | |||||
(6)膨胀阀堵塞 | 拆卸清洁 | |||||
(7)干燥过滤器堵塞 | 更换 | |||||
(8)压缩机故障 | 检修或更换 | |||||
(9)机组容量偏小 | 周公解梦梦见狗咬我更换大的或增加新的 | |||||
(10)制冷系统内有空气 | 排除或重抽真空后再充足制冷剂 | |||||
(11)冷凝温度偏高 | 水冷系统 | 冷却水量偏小 | 查明是否水泵故障或阀门开启不够 | |||
进水温度偏高 | 查明是否冷却塔故障或冷却能力不够 | |||||
冷凝器换热不良 | 清除冷凝器中的水垢 | |||||
室外湿球温度过高 | 尚无解决办法 | |||||
风冷系统 | 冷凝器表面积尘太多 | 清洁 | ||||
风机故障 | 参见风机故障表 | |||||
通风不良或气流短路 | 改善或改装 | |||||
附近有散热源 | 清楚散热源或将风冷装置改装别处 | |||||
室外气温过高 | 尚无解决办法 | |||||
发布评论