多联机VRV空调安装调试常见问题探讨
李天一其他四人
多联机变流量VRV(Varied Refrigerant Volume)空调系统是一种通过控制压缩机的制冷剂循环和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,采用变频器来调整冷媒的流速,直至完成系统的热交换,来实现冷却和热泵加热的功能。目前多联机VRV空调系统在我国的暖通空调行业里有着广泛的应用,它具有灵活安装、构造简单、便于独立调节、可制冷制热、投资小等优点。但因施工不当而影响其使用的情况还是时有发生。
章子怡疑似怀三胎
1 制冷工况时凝结水渗漏
吕梁景点問题1:办公楼办公室的室内机安装处,夏天经常从吊顶漏水。
分析:风管式室内机的凝结水管靠重力流排放,结果顶上的空间不能满足凝结水管坡度的要求,或受其他专业影响造成无坡度甚至倒坡,使滴水盘中的水排不出去,滴水盘水满后往吊顶溢流。
最好的奶粉对策:减少冷凝水管的长度,就近排放。即将凝结水管由集中排水的接法改为排至卫生间的接法。另外必须要保证凝结水管坡度I=0.01以上。
问题2:夏天吊顶被水泡湿,且在伏天越发严重。
分析:冷凝管道保温不好,保温材料材质不好或厚度密度不够要求,同时保温材料粘接不严,或未紧贴在管子上,也有可能产生此问题,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。
陈意涵个人资料对策:加强对保温施工的质量控制,材料选用必须达到设计标准,同时保温材料粘接必须紧密,而且与管道之间不留空隙。
2 冷媒管路膨胀阀阻塞
问题1:冷媒铜管焊接处产生大量氧化膜。
2022跨年晚会节目单分析:进行冷媒管道焊接时必须向管内充注干氮气(N2),在氮气流通的条件下进行,以
避免在管材内产生氧化层从而造成阻塞膨胀阀的隐患。施工中,直接将氮气的导管插入冷媒管道充氮气,管道内氮气虽然流通,但是尤其冷媒管道的两端敞开,空气也跟随氮气在管道内流动,没有隔绝空气,焊接过程中,虽然减少了氧化膜的产生,但是还是产生了相当数量的氧化膜。