中央空调工程主要施工技术方案
(1). 室内机安装位置的选定唐志中老婆小咪
特别注意:
1. 室内机进出风口处要远离障碍物,确保气流能吹遍整个房间。
2. 确保室内机安装符合尺寸安装图要求。
3. 选择可以承受四倍室内机重量且不增加运转噪声及振动的地方。
回顾2022一句话金句4. 安装处必须确保水平。
5. 选择容易排除凝结水、容易连接室外机的地方。
6. 确保维修保养所需的足够空间,确保室内机离地面高度超过1800mm。
7. 安装用吊杆螺栓,检查安装位置是否可以承受机组的4倍重量。若不保险,在安装机组前应加固。(参见安装纸型出需要加固的各点)
(2). 吊装空调主体
1 初步安装室内机组
把吊架座附在吊装螺杆上,务必在吊架座的上下两头分别使用螺母和垫圈,使吊架座固定牢靠。使用垫圈定位板可以防止垫圈脱落。
2 使用安装用纸板
a. 关于天花板开口的尺寸,请参阅安装用纸板。
b. 天花板开口的中心在安装用纸板上有标志。
c. 用螺钉(3只)把安装用纸板装在机组上,并用螺钉固定管道出
口处的排水槽的角。
3 把机组调整到正确的安装位置。
4 检查机组是否水平。张鲁一个人资料
室内机组配有内置式排水泵和浮子开关,用水准器逐个检查机组的4个角是否水平。(若机组向凝结水流的相反方向发生倾斜,浮子开关可能出现故障,造成滴水。)
5 拆除用以防止垫圈脱落的垫圈定位板,拧紧上边的螺母。
大学生村官工作计划(3). 面板的安装
1.按下图所示,将面板上的导风板电机的位置对正室内机的管口位置上
2.安装面板
①暂时将面板安装在室内机上。安装时把挂扣挂在面板上的导
风板电机的相反位置上的室内机的挂钩上。(两个位置)
②暂时将其余的2个挂扣挂在主体挂钩上。(注意勿将导风电机的导线卷入封闭材料内)
③将4个位于挂扣下的六角螺丝拧入大约15毫米。(面板会上升)
④将面板转向箭头所指示方向进行调整,以便调节板与天花板接
合良好。
⑤拧紧螺丝直至位于面板和室内机之间的封闭材料的厚度减少到5~8毫米。
注意事项
1. 不适当的螺丝松紧度会导致下图所示的故障。
2.拧紧螺丝后,如果天花板和装饰面板之间依然有缝口,重新调整室内机的高度。(参照下图)
面板装好后,要确保机组与面板之间没有间隙。
3. 装饰面板的线路(参照下图)
☆连接两处装在面板上的导风电机导线的2个接头。
3)制冷剂连接管的安装
特别注意:
★焊接铜管时必须充氮焊接,氮气气压0.05~0.03Mpa。
范雷★安装多套多联机组时,必须对制冷剂管路进行标识,避免机组之间管路混淆。
(4)制冷剂连接管的安装
焊接作业基本流程:
焊接说明:
1.焊工资格
(1)、操作者必须熟练掌握焊具的使用方法和操作技术,持有焊工证。
(2)、必须经过专门的学习培训,并取得有关部门颁发的“资格证”方可从事手工焊接作业。
网页页面设置2.钎料的选用
紫铜+紫铜:钎料为Bcu93P (GB 6418),无须钎剂
气体助焊剂:可防止铜管表面氧化及有钎作用,推荐使用。
钎焊温度:820-860℃(铜管为浅红)
3.使用气体种类
(1)、加热用:工业氧气0.3-0.4Mpa
液化石油气(或乙炔)0.007-0.4Mpa
(2)、氮气(N2):为防止铜管内部氧化,对管内充入氮气。
4.焊接前准备
(1)、检查焊炬的连接处和各气阀的严密性,漏气的必须进行修理,并检查焊嘴有无堵塞现象。
(2)、操作者准备所需的工夹具、钎料、钎剂等。
(3)、铜管的焊接部位应无毛刺、无明显变形、内外表面干净、无锈垢、无油脂等。
焊接步骤:
1.装配铜管
(1)、铜管应正直插入规定深度,两装配件的中心线重合,焊接时应定位。为了保证装配尺寸正确,不能用手定位,防止加热时铜管移动。
铜管焊接尺寸要求见下表:
发布评论