甲方:
乙方:
为规范甲乙双方在组件装卸、保管、安装过程中责任和义务,特签订此协议。
总体原则:
1.组件到项目地后, 乙方(承包方)负责接货与卸货、保管;乙方对外包装破损组件不接收,退回组件厂;对符合包装要求的组件,在乙方卸货按规定摆放后甲方(发包)进行抽测(EL和外观检查)。如不符合发包人要求则组件退货,如符合发包人要求则接收组件并由乙方负责保管。
2.组件到货时甲方(或监理)、乙方、组件厂商,三方开箱验货。如发现组件外观超出发包人组件技术规范的要求,则乙方负责将组件有问题的部位、组件序列号拍照保存。问题组件统一存放,统一由组件厂更换。
江铠同打郑爽
3.项目竣工后发包人对已安装完成的组件进行抽样测试(抽取组件数量和测试项目以及判定标准与到货验收一致,测试EL和外观)。发现有损坏等不合格部分,乙方负责采购并运输更换,并由乙方承担所发的所有费用;检测如果组件隐裂超过1%以上时,超出部分由乙方负责采购并运输更换,并由乙方承担所发的所有费用。
4.项目质保期,由于施工、安装原因造成组件隐裂、损坏等不合格部分由乙方负责更换并承担由此造成一切费用。
一、装卸、摆放
1.项目开工后,项目要对组件堆放场地进行策划及设计(如集中堆放或1M一个堆放地点),堆放场地要平整,地基坚固,有良好的排水措施,避免雨水浸泡组件。堆放场地距组件安装作业点平地最远不能超过500米,山地最远不能超过1000米,尽可能避免二次倒运造成组件隐裂。
2.组件运输到场后,由乙方负责组织人员和机械装卸。装卸机械宜采用吊车,吊具需采用软质吊带;也可采用叉车,叉车需有限位块。。
3.组件堆放场地由甲方指定,场地平整由乙方负责。
4.组件装卸、运输过程中,堆码高度原则一层,不得超两层。
5.卸货过程中甲乙双方需同时派人在场,对包装外观、规格型号、随车资料、贴箱资料等进行检查。
6.组件摆放就位后,在不运抵施工之前尽量避免再进行搬运或移动。
7.组件摆放整齐后,用彩条布进行铺盖,避免场地遭受连续雨水冲刷后,发生组件倾斜或侧翻而造成明显损坏或隐裂。
8.组件在上下摆放时,注意托盘应上下整齐,避免托盘边角上下悬空放置。
9.组件运至施工位置后,应摆放在地势平坦的场区,避免放在倾斜位置或地势复杂的位置。
10.对外观无破损的组件进行抽查。抽查内容包括组件外观、接线盒密封情况、铝边框密封情况、铝边框对角线尺寸、安装孔尺寸、导线尺寸等。并用便携式EL测试仪检测组件隐裂
情况。
11.随车资料及贴箱资料由乙方负责收集保管,每次开箱检查由乙方填写开箱检查记录。
12.不合格产品由甲方负责联系厂家更换。厂家更换之前,由乙方负责保管。
13.各项检查完成后,双方签字确认。
二、保管
1、保管过程中发生的组件丢失、损坏等损失由乙方负责。
2、开箱检查过的组件需按照出厂时摆放方式原样保存,并做好覆盖,避免恶劣天气损坏组件。若保管不善造成损失,乙方负责。
小艺是谁3、开箱检查过的组件应优先安装。
三、场内运输
1、施工现场组件倒运车辆需选择车况良好的平板车,运输过程中组件需平放在木托盘上。木托盘上第一块组件需钢化玻璃朝上放置。运输过程中组件需带护角。
(1)如现场道路坡度较大或路况不好,则组件运输过程中需捆绑牢固,绑扎时需添加软质护边。
(2)组件在现场运输过程中,发生的任何损坏由乙方负责。
四、安装
1.组件安装前必须组织全员技术交底,培训。经交底培训后方可施工,交底培训要留有照片。项目部人员及施工单位管理人员,组件安装所有作业人员(包括每次新增人员)必须经过全员培训及考试,考试合格后方可进行作业施工(管理人员考试得分95分为合格,作业人员得分90分为合格)。
2.组件安装实行样板引路,正确的操作方法及施工工艺,样板做好经项目部验收合格后,方可大面积施工,样板要留有照片。
3.组件运输至现场的存放时间不能超过一周。
4.组件运至现场后严禁在组件边框打孔,严禁人员随意动组件。
5.运输到安装现场后,当天开箱的组件必须当天安装完成。
6.乙方安装人员必须佩带劳动保护用品。
7.每块组件卸、搬运、安装全过程必须两人抬,严禁单人操作。
8.组件在搬运过程中,不得拉扯导线,避免在搬运过程中磕碰组件,轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得重压,不得踩踏,不得造成玻璃和背板的划伤或破损。
9.安装组件固定螺栓时,螺栓由内向外穿,垫片两平一弹(螺母侧一平一弹)
10.普通螺栓紧固力矩值按照《五金手册》要求。
11.安装组件过程中,要求施工单位做好气象监测,严禁大风作业。
12.支架安装完成并通过验收才可安装组件,所有的支架螺栓需紧固,所有的焊接点需焊接
牢固。
13.大风等恶劣天气后,需检查组件紧固螺栓,如发现松动,则全面紧固。
14.组件安装过程中必须两人抬运,严禁一人拖拽搬运。严禁在支架上拖拽组件。
15.组件安装全过程要做到可追溯性,每串组件安装是哪个班组负责的要标识清楚,每块组件安装落实到具体安装人员,如检测发现隐裂直接对责任人进行考核。
16.按照施工图要求,接线盒方向一致,所有电缆排布整齐、美观,并在支架上固定牢固。
17.组件接线需用专用工具制造接插件,压线工艺美观,不得有毛刺、压接长度不够、压线强度不足等现象,接插件连接牢固。
18.支架安装和组件安装需完成样板工程,样板工程验收合格后才可大批量施工。并按照附件检查验收。
19.乙方有对成品保护的责任。
20.组件安装的允许偏差为
项目 | 允许偏差 | |
组件边缘高差 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
东西向全长(相同标高) | ≤10 mm | |
组件平整度 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
东西向全长(相同轴线及标高) | ≤5 mm | |
组件板缝偏差 | 南北方向板缝 | ≤1 mm |
东西方向板缝 | ≤2 mm | |
五、罚则
1.组件从运输到现场开始,至质保期完成期间,组件发生任何丢失、损坏均由乙方负责。由此造成的一切损失由乙方负责。
2.发现乙方员工有踩踏、拖拽、重压、磕碰、成品保护不到位、在组件边框打孔、覆盖不到位等现象,甲方有权对乙方进行每例1000元的。
3.因乙方安全措施、安全培训不到位等任何原因造成的安全事故,由乙方负责。
4.每发现一人次没有经过交底培训时,考核项目部500元,考核施工队伍2000元。
5.组件施工前,没做样板施工,考核项目部500元,考核施工队伍3000元。
6.组件装卸、摆放,二次输运、搬运没按本规定做的,每次考核施工队伍5000元。
7.组件安装完毕后进行组件隐裂测试,整体隐裂率不能超过2%;单块组件隐裂如出现5处线性隐裂、树枝状隐裂、片状隐裂、缺角、碎片、十字隐裂等此块组件施工单位负责无偿更换。若隐裂超过2%,每超出1%,扣除合同总金额的1%,如超出5%以上,负责免费更
换组件,并承担给我司造成损失。
附件:
组件与支架连接检验批工程质量验收记录
单位(子单位)工程名称 | 分部(子分部)工程名称 | 安装工程 | |||||||||
分项工程名称 | 组件与支架连接 | 验收部位 | 组件与支架之间的连接 | ||||||||
施工图号 | 承包单位 | ||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||
付辛博和孝敏 类别 | 中国皮沙发十大品牌序号 | 检查项目 | 质量标准 | 承包单位 自检记录 | 项目部/监理单位 验收记录 | ||||||
施工数量 | 合格率 | 抽检数量 | 合格率 | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 组件与支架开孔位置 | 开孔位置正确、一致 | ||||||||
2 | 组件与支架开孔大小 | 开孔大小正确、一致 | |||||||||
3 | 螺栓直径与孔径吻合、匹配 | 孔径比组件螺栓大1mm-2mm为标准 | |||||||||
4 | 平垫尺寸 | 平垫厚度至少为2mm;内半径大于组件螺栓1mm,外半径大于支架孔径3mm; | |||||||||
5 | 弹簧垫尺寸 | 弹簧垫厚度2mm;内半径大于组件螺栓1mm,外半径大于支架孔径3mm; | |||||||||
6 | 垫片安装方法 | 从中到外:平垫-弹簧垫-螺帽 | |||||||||
7 | 力矩大小 | 6mm组件螺栓,力矩值8.8-14.7N.m | |||||||||
8 | 螺栓长度 | 安装完成后,外露丝扣至少为3丝 | |||||||||
一 般 项 目 | 1 | 螺栓、平垫、弹簧垫材质 | 不锈钢的为最佳(最低要求为镀锌防腐) | ||||||||
2 | 支架安装整体情况 | 螺栓紧固性、整体性、平整性 | |||||||||
3 | 组件间间隙的一致性 | 相邻组件上下一致,每组串内组件间隙一致,达到横平竖直,效果美观 | |||||||||
4 | 组件电缆接线形式、公母头连接、固定效果 | 接线形式美观、公母头安装紧固、正负极连接线固定牢固 | |||||||||
5 | 4mm电缆的安装与固定 | 安装美观、固定牢固 | |||||||||
承包单位 签字栏 | 班组长: 专业质量检查员: 项目技术负责人: 年 月 日 | ||||||||||
电脑文件夹怎么设置密码 |
监理单位 签字栏 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||
建设单位 签字栏 | 专业工程师: 年 月 日 | ||||||||||
本表一式 份,建设管理单位存 份、项目监理机构存 份、承包单位存 份。
发布评论