一、室内空气中有害物质
1、 民用建筑工程的定义和分类:
民用建筑工程是指新建、扩建和改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。按照使用功能不同可以分为两类:Ⅰ类有住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类有办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
2、 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量:
污染物 | Ⅰ类民用建筑 | Ⅱ类民用建筑 | 污染物 | Ⅰ类民用建筑 | Ⅱ类民用建筑舞 是什么偏旁 | ||
氡(Bq/m3) | ≤200 | ≤400 | 氨(mg/m3) | ≤0.2 | ≤0.5 | ||
甲醛(mg/m3) | ≤0.08 | ≤0.12 | TVOC(mg/m3) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
苯(mg/m3) | ≤0.09 | ≤0.09 | 除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值 | ||||
3、 采样要求:
3.1 抽样时间应在工程完工7天以后交付使用前进行;采用集中空调的应在空调正常运转下进行;自然通风的氡应在对外关闭门窗24小时,其余在1小时候进行;装修工程完成的固定式家具应保持正常使用状态;室内采样时,须同时在室外上风处采集室外环境空气样品。
3.2现场检测点应距内墙面不小于0.5米,距楼地面高度0.8~1.5米。
3.3采样方法:
检测项目 | 采样方法 |
甲醛 | 用一个内装5毫升酚试剂的大型气泡吸收管,以0.5L/min流量,采样20min,采气10L,样品在室温下保存并于24h内分析 |
氨 | 李健个人资料及简历用一个内装10毫升硫酸吸收液的大型气泡吸收管,以0.5L/min流量,采样10min,采气5L,样品在室温下保存并于24h内分析 |
苯 | 在采样地点打开活性炭吸附管,与空气采样器入口直接连接,调节流量在0.5L/min的范围内,采气10L,放于密封的金属或玻璃容器样品可保存5天。 |
TVOC | 在采样地点打开Tenax-TA吸附管,与空气采样器入口直接连接,调节流量在0.5L/min的范围内,采气10L,放于密封的金属或玻璃容器样品可保存14天。 |
4、 计算
4.1将采样体积换算成标准状态下的体积:
(式中V0-标准状态下采样体积单位L;Vt-采样体积,为采样流量与时间的乘积单位L;t-采样点温度;
-273K;
-标准大气压101.3kPa)
4.2 甲醛浓度计算公式:
(式中c (HCHO)-甲醛浓度mg/m3;A-样品溶液的吸光度;A0-空白溶液的吸光度;a-校准曲线的截距;b-回归线的斜率;V0-换算成标准状态下的采样体积,L。)
4.3 氨的计算公式:
(公式中的表示与4.2相同)
4.4 苯的计算公式:
(c –所采空气样品的浓度mg/m3;m-样品中苯的量;V-空气采样体积)
空气中苯的浓度应换算成标准状态下的浓度:
描写山峰的词语
(cc-标准状态下的苯浓度mg/m3;P-采样点的大气压kPa;t-采样点温度;)
例题:教材P1369 解:氨采样体积为5L 标准状态下的体积为
=
得V0=4.55L 由
查档案=
分别求得两点的氨浓度为 0.18,0.19 两者的平均值为0.185,此值小于0.2。所以该房间符合Ⅰ类民用建筑的要求。
5、 检测结果判定:
室内环境全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;当不符合检测结果时,应查原因进行处理;采取措施后对不合格项再次检测,再次检测时抽检数量增加1倍,并应包括不合格房间,再次检测全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;质量验收不合格的工程严禁投入使用。
二、土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率
1、标准规定要求:新建、扩建的民用建筑工程设计前应进行建筑工程所在区域中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。为进行区域中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的应进行建筑场地氡浓度或土壤表面氡析出率测定,并提供检测报告。
1.1土壤中氡浓度调查及防氡
进行过区域测定的,氡浓度平均值≤10000 Bq/m3或土壤表面氡析出率≤0.02 Bq/(m2.s)且工程场地不存在地质断裂构造时 | 可不进行防氡处理 |
当民用建筑场地氡浓度测定结果≤20000 Bq/m3或土壤表面氡析出率≤0.05 Bq/(m2.s) | 可不采取防氡工程处理 |
当民用建筑场地20000 Bq/m3<氡浓度测定结果<30000 Bq/m3或0.05 Bq/(m2.s)<土壤表面氡析出率<0.1 Bq/(m2.s) | 采取建筑物底层地面抗开裂措施 |
当民用建筑场地30000 Bq/m3≤氡浓度测定结果<50000 Bq/m3或0.1 Bq/(m2.s)≤土壤表面氡析出率<0.3 Bq/(m2.s) | 除采取建筑物底层地面抗开裂措施,还必须按GB50108中一级防水要求对基础进行处理。 |
莫文蔚老公资料当民用建筑场地3氡浓度测定结果≥50000 Bq/m3或土壤表面氡析出率≥0.3 Bq/(m2.s) | 应采取建筑物综合防氡措施。Ⅰ类民用建筑还应进行土壤中的镭-266,钍-232,钾-40比活度测定。当内照射指数大于1.0或外照射指数大于1.3时场地土壤不得作为工程回填土使用黄金比例 |
发布评论