旋挖成孔
泥
浆
护
壁
专
项
施
工
方
案
方案编制单位:
方案编制时间: 2012年10月21日
一、工程情况
二、泥浆护壁施工
1、施工准备、桩位放线、埋设护筒、成孔钻进、成孔检查同前。
2、泥浆配置
在钻进过程中根据地层不同情况保持一定的静水水头压力,按平衡钻进原理指导泥浆管理工作,尽量利用地层粘土自然造浆。泥浆稠度不能满足要求时应选择造浆能力强、粘度大的粘性土进行造浆,以提高泥浆稠度,确保钻进过程不塌孔、不缩孔。桩孔施工采用一次
性全面不间断作业,施工中根据出渣情况判断土层结构及时合理地调
整泥浆性能指标,遇松散地层时适当增大泥浆相对密度和粘度,保持孔内水头高度,尽量减轻冲液对孔壁的影响,同时降低转速和钻压以满足施工质量控制要求。在砂层等稳定性较差土层施工,人工造浆选用优质膨润土,并掺入适量的纯碱及纤维素,各种土层掺量配比及泥浆性能指标如下表。
表2 各种掺量配比
土层 | 水掺量(kg) | 膨润土掺量(kg) | 纤维素(kg) | 高中教师个人总结 碱掺量(kg) |
粘性土 | 100 | 6 | 0.8 | 3 |
粉砂层 | 100 | 15 | 关牧村简历及个人资料0.8 | 3 |
卵石层 | 100 | 15 | 0.8 | 1.8 |
砂岩 | 100 | 8 | 0.8 李承铉演过的电视剧 | 3 |
泥岩 | 100 | 10 | 0.8 | 1.8 |
表3 工程泥浆性能指标表cm3
土层 | 泥浆比重(g/cm3) | 粘度/s | 含砂率% | 塑性指数 |
粘性土 | 许绍洋一呼百应1.03-1.05 | 18-20 | <4 | >15 |
粉砂层 | 1.2-1.25 | 25-28 | <4 | >15 |
卵石层 | 1.2-1.25 | 28-30 | <4 | >15 |
砂岩 尹时允整容 | 1.15-1.2 | 23-28 | <4 | >15 |
泥岩 | 1.15-1.2 | 23-25 | <4 | >15 |
泥浆制备必须遵循以下原则:严格按照施工配比拌制泥浆,拌制泥浆的时间不得少于10 min,拌制好的新浆必须在泥浆池中水化分解24 h后才能使用,放置期间必须用泥浆泵进行池内循环。钻进时掌握好进尺速度,随时注意观察孔内情况,及时补加泥浆保持液面高度
拌浆程序:开动拌浆机 加水 加纯碱 拌和一分钟 加膨润土 拌和 加纤维素 指标合格 出浆
泥浆护壁施工工艺流程
3、清孔
桩孔终孔后将钻具提高20~50cm,采用大泵量泵入性能指标符合要求的新泥浆并维持正循环30min 以上,直到清除孔底沉渣且使孔壁泥质、泥浆含砂量小于4%为止。工程桩孔因有较厚的松散易坍土层,清孔后不能立即终孔,而在孔内下入钢筋笼、安装好灌浆导管前施行二次清孔作业,砼浇灌前孔内成沉渣端承桩不大于50mm,摩擦桩不大于150mm。
4、泥浆的循环使用与处理
根据施工现场的实际情况设计现场泥浆池平面布置。每个泥浆池分循环池、储浆池,中间设泥浆通道。在施工现场挖置容积30m3的总排污池,用以收集各钻机排出的废浆。在总泥浆池上装置1台22KW排污泵,通过排污管将废浆排到沉淀、脱水。根据我们以往排污经验,这种排污方法有确保现场泥浆及时排出,又不受施工期间天气的影响,同时又可降底排污成本,泥浆泵安装在沉池中供泥浆循环。施工的过程中,利用挖掘机及时清理,清理出来的沉碴运至蒸发池中,等到自然脱水固化后,外运,对于废弃的泥浆水,沉降,从而达到泥水分离效果。