装备技术Equipment technology
126
科学发展观学习基坑开挖过程中地下连续墙围护结构
常见缺陷及处理方法
何鹏
(上海隧道工程有限公司浙江分公司,浙江杭州310000)志愿填报流程
中图分类号:TU753    文献标识码:A    文章编号1007-6344(2020)01-0126-02
摘要:目前地下工程施工中,地下连续墙作为主要的围护结构形式被大量应用,同时在实际施工过程中,影响地下连续墙质量的因素错综复杂,在开挖过程中,往往会发现地下连续墙接缝漏水、墙身漏水、墙体夹泥、夹砂、漏筋及侵限等质量缺陷,本文就
地下连续墙常见缺陷的原因分析、处理方法及预防措施展开讨论,供施工参考。
关键词:地下连续墙;渗漏水;漏筋;侵限;处理方法
0 前言
在城市轨道交通地下工程建设中,地下连续墙越来越多被用来当作基坑开挖阶段的围护结构,同时也作为地下永久结构的一部分。自1950年意大利米兰的C.Veder开发了地下连续墙的施工技术,并最早应用于Santa Malia大坝深达40m的防渗墙中[1],地下连续墙施工技术发展至今已将近70年。虽然地下连续墙发展历史较长,工艺已经成熟,但在实际施工过程中,复杂的地质情况、水文条件、泥浆指标的控制、成槽的质量、供应混凝土的质量、钢筋笼的吊装以及工序之间的衔接都直接影响了地下连续墙的成型质量,任何一个因素的偏差都可能直接导致地下连续墙的质量缺陷。这些常见缺陷大体分为三类,第一类是渗漏水问题,第二类是墙体漏筋问题,第三类是地下连续墙侵限问题。本文主要针对这三类问题展开研究并结合工程实践,分析了各种缺陷问题的产生的原因、后续的处理措施以及预防措施。
社保卡将实现一卡通
1 渗漏水
在基坑开挖过程中,渗漏水是比较常见的一种质量通病,往往出现在接缝位置,这种质量通病往往伴随着基坑开挖过程发生,现场处理不当,可能导致较为严重的后果,较轻的影响工程开挖进度,严重的影响社会道路通行及周边管线正常运营,带来不良社会影响。张哲[2]合呼钢东路站地下连续墙施工
上海中考作文题目出炉及基坑开挖情况,提出了接缝轻微突涌情况下,利用导流管配合速凝型无机防水封堵材料封堵进行渗漏水处理,接缝有重大突涌情况下坑内回填土反压。禹鹏飞[3]结合工程实践,提出地下连续墙轻微管涌、严重管涌和阴角部位管涌不同渗漏水情况下分别采用导流管加封堵材料、钢板加膨胀螺栓封堵、导流管加两道围堰的方法进行治理。袁光辉[4]介绍了珠江三角洲新白广城际铁路T2车站出现流水、流砂情况下,采用坑内回填土,坑内封钢板坑外补打高压旋喷桩的处理措施。
1.1 产生原因
(1)接缝绕流 一期槽段施工时发生混凝土绕流,绕流混凝土硬化后很难清理干净,与二期槽段之间形成渗水路径,从而导致渗漏水。
(2)配置泥浆不满足本地区实际要求 在施工过程中泥浆配比不到位,增加了浮渣下沉的可能,沉渣加厚导致接头夹泥,出现接头渗漏水情况。
(3)地墙接缝垂直度较差 地墙接缝垂直度较差,会导致相邻地墙施工时,刷壁器无法与接头完全贴合,现场很难通过刷壁的方式,将接缝处理的很干净,导致接缝渗漏水。
地质工程就业前景(4)工序衔接不紧凑 城市中特别是闹市区施工,混凝土供应往往不能很及时。钢筋笼下放结束后或者浇筑过程中,如果混凝土供应未及时,泥浆中的浮渣沉淀,后续浇筑混凝土时,会造成翻浆,沉渣会留存在地墙接缝处,造成接缝夹泥夹砂,从而导致接缝渗漏水。
1.2 处理措施
开挖过程中发生渗漏,现场应急抢险人员应根据应急抢险方案响应,立即停止开挖,施工监测频率加密,切忌手忙脚乱,要有条不紊的执行应急抢险程序,应急处理的同时做好应急抢险记录,现场应结合现场开挖基坑当前工况、渗漏点位置、渗漏点大小以、是否夹泥夹砂以及流量大小等情况采取不同措施进行处理:(1)渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量较小,采用双快水泥结合导流管的方法封堵[5]。
(2)渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量较大,并用双快水泥封堵渗漏点,同时插入泄水管,堵漏材料达到强度后关闭泄水管,后续在渗漏点位置封堵钢板。如果流水夹砂的,先在漏水位置用棉絮塞牢,防止水土流失严重,再进行封堵施工。
(3)渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下的,由于不清楚开挖面以下情况,应首先在基坑内局部回填至流量减小后,在基坑外渗漏点附近引孔压注聚氨酯或者双液浆,渗流量较小的,后续在渗漏位置封堵钢板(渗水夹泥的应在钢板内部填入适量棉絮);渗流量较大的,后续在坑外补打高压旋喷桩或者MJS包裹漏水位置,加固深度一般为开挖面至坑底下5米,防止后续开挖漏水。
(4)渗漏水流混浊,且渗漏量较大成射流状,应在基坑内采用堆沙包的形式形成围堰,局部回填土或者混凝土,流量减小后,在坑外引孔注入聚氨酯堵漏,后续在坑外补打高压旋喷桩或者MJS包裹漏
水位置,同时应加强基坑周边巡视,严禁重型机械靠近,注意渗漏点附近可能存在土体流失情况,出现空洞,做好安全警界,后续浇筑混凝土填实空洞区域。
1.3 预防措施
(1)加强地下连续墙施工过程中对于泥浆指标的控制。新鲜泥浆粘度30~35s,比重1.03~1.10g/cm3;成槽泥浆粘度25~35s,比重1.1~1.2g/cm3;清孔后泥浆粘度25~35s,比重1.03~1.10g/cm3,并尽量按上限控制。
(2)成槽时选取经验丰富的成槽司机进行成槽施工,控制成槽垂直度满足要求,一般情况下不应大于3‰,成槽过程中根据成槽垂直度显示仪及时进行修偏,成槽完成后根据超声波结果进行垂直度修正,修正合格后方能进入下一道工序。
(3)围护结构封闭之后,应根据现场实际的地墙检验批记录对每一幅地墙进行分析,特别关注相邻两幅且施工间隔时间较长的地墙接缝位置的处理情况,若在梳理过程中,发现接缝绕流、冷缝及“脱裤子”等情况,应在基坑开挖之前提前采取加固措施,以保障基坑开挖安全性。
(4)对于闹市区地墙施工,要特别注意早晚高峰混凝土供应情况,应尽量避开早晚高峰进行地墙浇筑,若实在避不开的,应提前控制浇筑速度,并采取压车的方式进行应对。
2 墙体漏筋
基坑开挖过程中,地下连续墙出现漏筋情况,现场需根据漏筋深度采取不同的处理措施。孙长帅[6]提出了清理创面后利用超早强膨胀水泥砂浆处理墙面的方法。陈慧芳[7]探讨了在上海虹梅南路越江隧道项目基坑开挖过程发现单幅地墙出现大面积的漏筋且漏筋深度50cm以上的情况,采用了钻孔灌注桩补强配合MJS加固止水的形式进行修补。
2.1 产生原因
(1)泥浆指标控制不到位 地连墙施工泥浆指标未控制到位,膨润土配合比偏低,使得泥浆携砂能力降低,泥浆护壁功能也有所折减,致使出现成槽塌方及缩颈现场,导致地连墙墙体出现漏筋现场
(2)施工工序不连续 地下连续墙施工清孔完成后,未及时进行混凝土浇筑,沉渣淤积,导致浇筑混凝土之前需要重复清孔,多次清孔对于泥浆护壁效果不利,最终导致槽段塌孔,墙体夹泥漏筋。
(3)垂直度未控制到位 地下连续墙施工过程中,导墙垂直度、成槽垂直度以及钢筋笼下放垂直度控制不到位,都有可能导致地下连续墙出现漏筋情况。 2.2 处理措施
(1)基坑内处理措施
a.所有露筋(不包含贯穿性空洞)地墙均对开挖面表面浮土进行彻底清理,露筋深度较浅的采用喷射混凝土修复,露筋深度较大的采用封模板浇筑混凝土。
b.漏筋位置钢支撑增加钢围檩,围檩采用双拼H型钢,钢围檩与地墙间隙之间采用C20细石混凝土填充密实,待达到一定强度后,架设支撑并预加轴力,形成地墙整体受力,优化受力形式。
李沁魏大勋已分手c.接缝空洞处对开挖面表面浮土及时进行彻底清理并封模板浇筑混凝土。
(2)基坑外处理措施