近年来,随着企业规模的不断扩大,引进设备的不断增多,机房散热成了企业在机房布设中面对的较为棘手的问题。炎热的夏季来临,机房环境又面临着高温的挑战。如果没有一套有效的机房散热机制,机房温度可能高达30多度,而服务器面临的温度更高,甚至逼近50至60度,这样的高温很容易让服务器无法散热而发生故障。你会怎么解决机房散热的问题呢?
五一假期调休 
  有不少企业数据中心机房,经常可以看到管理人员用电风扇吹向机柜来散热。电风扇的确可以帮助人体降温,但是电风扇真能帮助IT设备降温吗?这么做真能解决机房的散热问题吗? 
 
  电风扇容易造成机房混风,反而降低空调效率
 
  在机房摆设电风扇会造成更大的衝击。不只是电风扇所散发出来的热量问题,更重要的是电风扇所製造的风流,混乱了机房热对流的模式。
 
  以下吹式机房為例来说明机房热对流情形,企业通常会将空调主机配置在机房的某一面墙,
由这个神农尝百草机房空调主机先将冷空气吹进高架地板,接著冷空气会从机柜前方的蜂巢地板向上流动,伺服器再将这些冷空气吸入机箱。
 
  因此,採用下吹式空调系统,高架地板下会充满冷空气,如果空调主机是朝机房的另一端单向送风,位於较远的机柜,可能会有送风量不足的问题,这个时候,如果在这个区域摆置高显热的IT设备,可能会因為制冷力不足,导致设备过热的状况。
 
  一般情形下,企业為了解决这个局部热点,会在机柜后方摆设电风扇,透过机架式设备前方吸气、后方排气的原理,加速带走这个高显热机柜的热气。
 
  对下吹式空调机房来说,最理想的状态是机柜后方所排放的热量都能顺利回到空调主机中进行冷却。由於下吹式机房,机柜与空调主机的距离较长,IT设备所製造的热气较轻,必须经过天花板后,才能回到空调主机。
 
  在这段过程中,热气会经过许多机柜,如果在部分机柜放置电风扇,电风扇所製造的风流,
将会影响热气回流到空调主机的途径,这麼一来,电风扇容易让高架地板下所排出的冷空气与机柜后方的热气混合,造成「混风」的现象。
 
  举个例子
朴寒星整容 
  如果某一个机柜製造出30度的热量,那麼,这个热量回到空调主机时,最理想的状态下,也应该是30度,如果是一座混风的机房,机柜製造出40度的温度,回到空调主机时,温度可能只有28度,这麼一来,空调主机就会误判机房的温度不高,反而让机房内局部热点的问题更加严重。
 
导师推荐信范文  这样就代表著这个热量仍留在机房中,由於空调主机吸收的热气较少,将降低空调系统的负载率。空调系统就像是一臺汽车,汽车跑的越慢,并不代表越省油,以市区行驶為例,速度约50至60公里是最佳的油耗表现,空调主机也是如此,如果是一座混风严重的机房,IT设备所製造的热无法全部送回空调系统进行冷却,空调主机的压缩机可能必须每5分鐘就运转一次,一整天下来,空调主机就在不断的开开关关的状态下运作,就像是汽车遇到塞
车般走走停停的状态,反而让空调主机更加耗电。
简历发展方向怎么写 
  使用风扇的其他危害
 
  机房环境就如同电脑机壳,都是属於密闭的空间,在机房内摆置电风扇,如果没有将热带出机房,那麼就算买风量再大的电风扇,IT设备的热量还是会留在机房中,机房内的温度只会不断上升,最后还是会导致机柜温度过高。。
 
  机房的环境是24小时持续运作,為了符合不停机的运作状态,IT设备的设计都具备高稳定度,但是,电风扇并非设计為24小时持续运作,只针对家用环境设计,不符合机房环境需求,容易发生短路,造成机房火警。
 
  在机房内放置电风扇,这些电风扇并不能将机房的热量带出,而且电风扇的马达也会製造热量,机房内摆置越多的电风扇,就需要耗费更多的电力、製造更多的热量,反而提高空调主机系统的负担。