问题1<BR>wincc flexible怎么实现按钮确认提示,即点击按钮后,弹出一个确认和取消的窗口,点确认实现动作,点取消,退出。可以用VB脚本调用API函数吗?(不要输入用户名和密码的那种方法)<BR>问题2<BR>wincc flexible的按钮能否实现操作许可,即不允许操作时,按钮是灰的,不能操作;当允许操作时,按钮就不是灰的。可以通过绑定BOOL变量实现吗?具体怎么实现?<BR>谢谢
悬赏分:5 | 解决时间:2010-09-09 22:47:33 | 提问者:godkonws - 毕业实践员  第4级问题ID57486
 
最佳答案
flexible没有子对话框功能,但是可以通过弹出图片的方式弹出一个对话框(图片做成对话框模样)!再在图片上加上确认的按钮就可以了(图片和按钮最好成组)。


参考资料:ad.siemens/service/answer/solution.asp?Q_id=49904&cid=1032
回答者: 望春秋水 - 中级工程师  第10级  2010-09-02 20:50:43
我要评论
 关于爱情的经典语句
提问者对于答案的评价:
谢谢
你觉得最佳答案好不好?
很好 不好
50% (0)50% (0)
 
最佳答案网友评论
关于按钮的操作许可,在属性-安全项中设置。
选择启用,则该按钮可以被点击;
不选择启用,则该按钮不可以被点击;
再配合外观-前景修改文字颜为灰,即可表达逆战主城按钮灰不可点击
评论者:坑坑洼洼 - 学长  第2级
 
其他答案
在画面中新建一个确认对话框,并连接一个内部变量到对话框的隐藏属性,平时隐藏确认对话框,单击按钮时取消其隐藏属性;
然后在确认对话框里做按钮,然后把要执行的赋值或者对逻辑位的操作放到确认对话框里边的按钮的动作属性里
回答者: f(x) - 中级技术员  第6级  2010-09-03 10:47:16
问题1
wincc flexible怎么实现按钮确认提示,即点击按钮后,弹出一个确认和取消的窗口,点确认实现动作,点取消,退出。可以用VB脚本调用API函数吗?(不要输入用户名和密码的那种方法)
新建一个画面:可由一个矩形,一个确认按钮,一个取消按钮组成,全部选中在VISIBLE属性里定义一个变量(这个变量在你需要弹出对话框时为1,需要你在程序中编辑),在确认按钮中定义按下后执行动作,并将隐藏变量复位,在取消按钮中只将隐藏变量复位即可。
问题2
wincc flexible的按钮能否实现操作许可,即不允许操作时,按钮是灰的,不能操作;当允许操作时,按钮就不是灰的。可以通过绑定BOOL变量实现吗?具体怎么实现?
这个功能只需要在按钮的ENABLE属性里定义一个变量(可以是BOOL变量也可以是其他变量如字,取其中一个范围)即可,ENABLE只会改变按钮文字的颜(将其变黑或变灰)。如果想改变按钮的颜,可以在按钮的APPEARANCE属性里定义,将变量定义为和ENABLE变量一样即可。
回答者: zengzy - 助理工程师  第8级  2010-09-05 07:31:23
问题2
按钮
外观:0 1
启用对象:0禁用 1启用
回答者: 有鹿的地方 - 初级技术员  第5级  2010-09-06 15:27:42
wincc flexible 离散量报警
悬赏分:5 问题为何被关闭
美白效果好的沐浴露wincc flexible 离散量报警</P><P>离散量报警属性中的"触发"很容易理解,但是"确认PLC"和"确认HMI"是什么意思?有什么用处
提问时间:2010-08-23 10:58:54   提问者:STL - 新生  第1级 问题ID: 56970
 
专家置评
网友 快乐在我心 引用的这段帮助中对您提的问题其实已进行说明,需要您进一步理解。
简单的说:确认 PLC 指的是可以通过 PLC 中的变量中的特定位对报警进行确认;
确认 HMI 指的是在面板上确认报警后将 PLC 中的变量中的特定位进行置位。
置评专家:西门子人机界面产品支持 2010-09-19 10:17:01
 
答案
确认报警的机制
报警可以通过操作员在 HMI 设备上确认,也可以由控制程序确认。 在报警由操作员确认时,
变量中的特定位将被置位。
对于由操作员进行的确认,以下选项很有用:
 确认键 <ACK>(只在特定的 HMI 设备上可用)
创建画面
6.1 基本信息
WinCC flexible 2007 压缩版/标准版/高级版
用户手册07/2007, A5E01024796-01 163
 画面中的功能键、软键或按钮
此外,报警也可以通过函数列表或脚本中的系统函数进行确认。
报警要求进行确认
报警组决定了是否必需确认该报警。
报警组基本上定义了报警在 HMI 设备上的显示方式和确认行为。 WinCC flexible 中既包含预
定义的报警组,也包含用于组态自定义报警组的选项。
 PLC 确认
通过置位变量中的一个特定位,可以由 PLC 确认离散量报警。
集中确认报警
在组态报警时,既可以指定报警必需由操作员逐个进行确认,也可以指定同一报警组内的
报警
可集中进行确认。 这在使用报警组时十分有用,例如,当报警是由同一错误引起时。
 
专家奖励分:5
回答者:快乐在我心- 中级技术员  第6级  2010-08-23 13:53:1
OP270的上传 下载问题
悬赏分:5 问题为何被关闭
怎样用WINCC  FLEXIBLE  2008OP270  10”里的程序上传至电脑,然后再下载到MP277  10的操屏里
提问时间:2010-08-17 22:15:14   提问者:6SE7035 - 新生  第1级 问题ID: 56697
 
专家置评
您可以参考二楼朋友的建议。
置评专家:西门子人机界面产品支持 2010-08-24 10:17:43
 
答案
这个应该是不现实的,需要对源程序进行修改以后才能下装到MP277
 
回答者:千里不留名- 中级技术员  第6级  2010-08-18 08:16:05
1,原程序下载的时候点了允许回传。
2,该触摸屏装有CF
3,以上2点缺一不可。
4,上传后,打开该程序,改变屏成MP277,保存就可以。
 
专家奖励分:5
回答者:love2006- 中级技术员  第6级  2010-08-18 08:17:22
www.ad.siemens/club/bbs/post.asp?myreply=1&b_id=5&a_id=722006&s_id=&num=1#anch
 
回答者:望春秋水- 中级工程师  第10级  2010-08-18 08:45:52
使用CF卡,在开始界面内,对有程序的触摸屏做备份,备份(Backup)完成后,拿出CF卡,插入到没有程序的触摸屏做恢复(Resume)系统,就可以了。 
注意:
上载/回传 和备份的区别:
上载/回传——条件要求高,
触摸屏回传程序有两个必要的条件:
1,下载触摸屏程序时,触摸屏上必须插有存储卡;
2,下载程序时勾选了启用回传(Be in use back to spread)
两个条件缺一不可!
如上所说,但是上载上来的程序,可以打开修改,也可以更改设备类型。
备份——只能取出可执行程序,不能打开修改,也不能更改设备类型
只能恢复到相同类型面板中。
 
回答者:小沧海- 高级技术员  第7级  2010-08-18 17:52:39
MP277大屏能用pc adapter usb通信电缆,使用MPI/DP协议灌程序吗?
如题。以前MP277一直使用以太网灌程序,现在弄了条灌300pc adapter usb的通信电缆,尝试了去灌MP277,没成功。所以来问下是不支持的缘故还是我参数没设好 <BR>
悬赏分:5 | 解决时间:2010-08-15 17:26:56 | 提问者:行空天 - 新生  第1级问题ID56525
 
最佳答案
精酿啤酒
问题——  MP277可以连接哪些下载线下载程序?

回答—— 
有以下几种选择:
1. 可以直接使用以太网下载,在MP277Control panel-Transfer中激活以太网下载,并设定IP地址,在WinCC flexible中选择以太网下载。具体步骤可以参考以下链接:
support.automation.siemens/CN/view/zh/23800567
2. 使用S7-200的编程电缆,RS232/PPI多主站电缆,注意拨码开关5(PPI/Free port)0
3. PC Adapter可以用,但不能直接插到MP277IF1B接口上,因为该接口不供电,PC Adapter灯不会亮。一般需要先把MP277CPUMPI/DP接口用DP接头连起来,而且MPI/DP接口上的DP演员请就位在哪个台播接头是带PG接口的,Adapter再插到PG接口上,在WinCC flexible上选择MPI/DP下载。如果使用CP5512/5611直接连接MPI/DP电缆就可以下载。
4. 采用USB主对主电缆下载,注意不是一般常用的U盘主从连接线,中间带处理芯片的,需要安装西门子驱动,不推荐使用。
党的手抄报内容100字
另外,还可以下载参考——
MP277西门子面板下载手册:
www2.ad.siemens/download/Upload/AS/application/A0263.pdf
回答者: 俱怀逸兴壮思飞 - 元老  第16级  2010-08-14 14:50:01
我要评论
 
提问者对于答案的评价:
非常感谢,你给的链接很实用。再次感谢!!!
你觉得最佳答案好不好?
很好 不好
50% (0)50% (0)
 
其他答案
没问题,300的编程电缆可以给MP277下载程序,你可能是某些参数没设置对。
回答者: 快乐在我心 - 中级技术员  第6级  2010-08-14 14:36:19
支持。
1。选择正确的接口:485
2。波特率:和plc一致
3。勾选总线上唯一的总站
4。配置文:mpidp
5。主站数量;1
6。地址:与PLC一致
7。插槽号:2
8。机架:0